发表于 2010-11-2 07:38:15 | 显示全部楼层
兩端都帶電時% q0 x! \. V6 |. ^. ?1 V
可能會有相位及電壓差問題" _& ~+ U3 x; h( z' f2 H# F
貿然投入可能會引發事故
; e' q/ {! `3 n. {0 q3 m所以就會有所限制囉
! N$ G" d; e4 I1 q  e$ a$ E( ?. P提供給您參考
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-2 15:02:44 | 显示全部楼层
我想lZ指的是保护的出口压板,压板上端接保护出口,下端接开关跳合闸线圈,如果上端有正电,一旦投入压板,出口回路导通将导致开关动作。9 C" a/ A2 h; V2 N9 S( }4 X8 M9 w
具体问题需要根据图纸分析。不是在所有情况下以上都正确。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-2 21:07:00 | 显示全部楼层
查看下电力系统继电保护原理,或是问问变电站的值班人员
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-6 01:22:50 | 显示全部楼层
当断路器跳闸回路导通时,跳闸线圈两端一边过来正电一边过来负电,跳闸线圈励磁带动衔铁使断路器分闸,压板即是串在这个回路中形成一个明确断开点确保跳闸回路不同的,一般情况下,压板上端这侧串有保护动作节点,下端这侧串有跳闸线圈,跳闸线圈这边的负电(常见情况,也有反过来的)是空载加在线圈上的,但是线圈要正电的上端这边先串压板、再串保护节点,无故障情况下保护节点在分位,切断了加过压板这边来的正电,压板上端就测不到有正电,万用表测对地电压显示为0,另外一端测到有负电,这时投上压板,回路还是不通,不会跳闸。若由于某种原因,比如保护节点粘死,或者采样不正常等已经使保护在动作状态,则压板前面的保护跳闸节点闭合正电就加过压板上端这里来了,这时压板再一投上,正负电就同时加在线圈两端了,线圈就会励磁跳闸了。若这种情况刚好是在多套保护配置时,高压设备运行,退出来一套保护,你操作投上去了,那就是人为责任误操作跳闸,你就OVER了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-8 20:20:14 | 显示全部楼层
楼上说的很详细,只不过说的太复杂,让看的人有点摸不着头脑。简单的说,我们常见的压板有功能压板和出口压板,所谓的功能压板,简单的理解为保护装置的某一功能是否投入的“开关”,但是保护装置投入并不一定它能动作出口使断路器跳闸,它必须通过出口压板来实现。我想楼主说的应该是指出口压板,出口压板有一端是带保护装置的的空节点,当空节点闭合,则压板两端有电压,此时如果将压板投入,断路器立即跳闸,所以出口压板在投入前都要测量压板两端是否带电,有点则不能投入,有可能回路存在问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-10 16:46:17 | 显示全部楼层
好东西大家齐分享才行
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-15 22:47
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-12 23:03:31 | 显示全部楼层
    顶顶楼上的,一般情况压板下侧直接连接保护电源—极,保护未动作时跳闸以及回路前端断开不通,所以压板的上侧应该是0电位,如果压板两侧都有电压说明保护装置已经发出了跳(合)闸脉冲,这个时候你投上压板会导致开关误动的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-13 00:13:58 | 显示全部楼层
    好困,先标记下,明早起床再学习下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-24 21:17:58 | 显示全部楼层
    出口压板上下口都带着电,一正一负,合上出口压板的话,保护出口会向断路器开关发出跳闸命令的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】