本帖最后由 baobaoly 于 2009-4-15 09:58 编辑 1 {& k v. Z, U. J& D
3 b: Z; ?/ Z P: g; A从接到这个课题到现在过去几个月时间了,对于Powerworld可以说有了一个基本的、浅显的认识。; @, N+ n/ |3 k# Q- Y1 D
3 N P* J. Y1 S. v0 }. aPowerworld这个软件比较新,网上可以找到的论文资料都非常有限,一切都是要靠自己摸索。8 O& Y" m. H* e) x
8 f: n. ?0 _# W1 |- t
Powerworld能够实现的功能较多,在线分析、静态稳定性、暂态稳定性、最优潮流OPF、灵敏性计算、电压稳定性、可用传输容量等等。当然还有最基础的潮流计算。7 v) c+ I P4 d" r, N& i
$ d m, K9 f& E0 a1 g- vPowerworld上手十分简单,简单的绘图与参数填入即可完成仿真模型的建立。弄了这么久,自己主要开发的功能有在线分析、静态稳定性、最优潮流OPF、电压稳定性。当然也只是皮毛。 0 V+ p/ C( o4 p. I7 h& D 2 f6 ?" n, V1 U3 j, O% ]9 k使用后发现,如果需要Powerworld进行更高级的计算,就需要更多的系统参数,而往往这是我们所不能提供的。缺点比较明显:缺乏实际参数,得出的结论就可参考性就不强。但它的优点也正是相对于这个缺点:你省去了很多系统建模方面的过程。8 P9 M' ^# q* W7 |1 J& H( L6 ]
4 S- i5 v5 f+ I' l) z2 z5 M. j+ I0 f该软件最大的亮点是支持可视化分析,这是它的最大卖点。利用图形化、彩色化、甚至3D化的结构界面,直观的像用户表达电网潮流、电压、电流的分布与流向。& q3 X/ ?( \' L% h! r
I' B4 z' _ h3 {7 Q
该软件国内代理是广西电网数字研究中心,所以广西电网这方面应用与研究较多,今年广西电网上马了几个基于Powerworld的系统调度系统,也为软件的应用打开了一片天地。 6 z2 r. _; O& G# h) s + [1 Z k0 y& x为新手提出的意见: + J1 u. ]1 \$ f6 f5 I9 ?1、从IEEE的标准节点图开始学起,详细的参数与最后结果,可以很好的帮助你解决问题。 ; p! H- y, F* h: O2、软件使用方面的问题推荐使用Powerworld13中文版,点击这里下载& _: `. j8 ?( Z8 b4 k( {
3、对照 PowerWorld Simulator用户手册(中文版),上手可以先完成 Power World Simulator实验指导书 中的相关试验,简单易懂,能帮助你很快上手。(这两个文件论坛内都有下载) ' A7 f4 F2 V* k( R+ J; @4、多参与讨论,有什么不懂的可以相互学习,建立了一个QQ群18740554,供大家一起学习,交流。7 `* T* y* d9 p. R( l# K
5、注意检查线路首末端节点号,特别是变压器线路不能反调(损耗计算不一样) 1 y$ x$ M' }- l9 k1 Z - @: q% A) x0 M附件说明:这是我上手时做的一个IEEE14节点的案例(和自己整理的IEEE14节点数据),结果好像和答案有所出入,自己也没找出原因,现在开始一个新的仿真系统,也就没有再去看了,传上来希望各位大大批评指正。' {8 T7 m- J& F% X0 _6 i) U& o
9 p* V( x! B2 P8 Y) F* S2 Q$ D
编辑PS:刚经过连续奋战,对于IEEE30节点的仿真终于出来了,结果完全正确,哈哈,如果大家对于Powerworld有什么疑问,也可以在这里回帖,我会尽最大努力帮助大家的~