BPA中,怎么对外网进行等值

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-12 15:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
以南方电网为例:贵州电网与其他电网(如天生桥,广东)的交流联络线和直流联络线怎么处理?3 X9 G) J2 z0 e+ X( M0 J
我现在只算贵州电网的潮流.0 ]% k  x1 h+ [2 E2 H) f
算整个南方电网时的贵州电网的潮流和算等值后的南方电网时的贵州电网的潮流要求基本一致.-%-93708-%-/ r& B& |% n% F" O, |$ P: D+ r7 y
7 c+ U2 W. q; R
[ 本帖最后由 meng823222 于 2008-9-15 13:28 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-13 17:11:04 | 显示全部楼层
    诸俊伟的电力系统分析中介绍的word等值 或EI等值方法& h$ v8 x3 z* l4 x6 k+ a
    把外网用几个电源等值掉 BPA中有求等值阻抗的程序
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-8-13 20:52:08 | 显示全部楼层
    我把贵州电网的外送线路的潮流(有功和无功),等效为外送线路的贵州端的变电站节点的有功负荷和无功负荷,把原来贵州的缓冲节点作为平衡节点,算出来的结果和算整个南方电网出来的贵州电网的结果不一样,为什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-9-13 00:14:33 | 显示全部楼层
    你好,你知道怎么计算了没有啊?我也是在算这个等值,但是一直出错误,能否交流一下?QQ:33545716
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-4 07:04:35 | 显示全部楼层
    原帖由 qzl19820902 于 2008-8-13 20:52 发表
    1 x0 O& @/ \) W4 v* W$ Q我把贵州电网的外送线路的潮流(有功和无功),等效为外送线路的贵州端的变电站节点的有功负荷和无功负荷,把原来贵州的缓冲节点作为平衡节点,算出来的结果和算整个南方电网出来的贵州电网的结果不一样,为什么?

    ) U: {3 Y* B+ [+ ~: g
    & Y0 w; I8 o* Y  Z: @" j这样处理似乎不可以吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-4 07:06:26 | 显示全部楼层
    原帖由 stoon123 于 2008-8-13 17:11 发表 % i0 l- l7 e; Q3 V; m. R9 |
    诸俊伟的电力系统分析中介绍的word等值 或EI等值方法
    ' s( x0 t8 G  ?6 w* r% X, ?把外网用几个电源等值掉 BPA中有求等值阻抗的程序

    . v9 q' v8 [2 O* v* T6 w: ~+ N教材中介绍得太简单了,有详细的实例就好了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-11 21:09:14 | 显示全部楼层
    我们做过别的地区的区域电网,外网如果是两回联络线的话,就用的断路器的开断容量等值的阻抗,如:断路器开断容量为50kA,现状可认为短路电流已经达到了35kA,这样其等值的阻抗也相应计算出来了,不过我没有和实际的BPA潮流值进行校对,是否正确还不好说。楼主可参考一下。。。

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    meng823222 + 1 感谢分享

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-15 00:05
  • 签到天数: 31 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:35 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-7 15:47:16 | 显示全部楼层
    同样的问题,大家讨论一下哈!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-6 11:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-5 20:10:39 | 显示全部楼层
    听听高人的发言,总是有好处的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-23 10:30:04 | 显示全部楼层
    听听大家的想法,小弟也在做,只是毫无头绪