做电力系统谐波仿真出现下列提示,是什么原因呢

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-19 09:59
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-8-7 09:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    仿真时出现提示error:dslint transmission line data % X" g+ Z6 _) |% ?
    the numbei of electrical connections! a0 k# V! U% {4 W: A
    specified in the pscad circuit data file
    8 m7 G: `7 H5 B) Ndoes not match the number of conductors3 u7 S9 L/ e  e! ?1 C
    specified in the line/cable constatnts sub-page!* Y$ |$ N% D  ~0 g; h5 }
    是哪里出问题了呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-8-7 19:42:10 | 显示全部楼层
    应该是 传输线 设置不当,你把图截出来看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-4-11 09:22
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:105 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-8-8 12:45:14 | 显示全部楼层
    line 的数目 不一致(不相符),改一下就好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-8-8 19:37:19 | 显示全部楼层
    2楼3楼说的有道理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-8-10 08:21:53 | 显示全部楼层
    应该是传输线中地线消除选项选择有误
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-19 09:59
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-8-15 10:57:37 | 显示全部楼层
    回复 2# lb00black ' B: ?# D* l- @0 Q- m, G

    $ i  _" N4 c0 H$ [, @
    : H' M/ t  c7 _8 |6 x. {* r   截图不全啊 大概是这样 您帮着看看
    1.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-19 09:59
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-8-15 10:59:16 | 显示全部楼层
    回复 3# ieeewq
    8 s. ~+ c  V) ^' e
    ; R% ~9 G! C; E9 i1 j; f0 M" d  O2 p2 J4 q/ T3 G1 P
       请问具体怎么改呢https://tech.cepsc.com/thread-112356-1-1.html2 i6 y! R& \) A* Z: W
    这是我做得仿真
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-19 09:59
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-8-15 11:00:40 | 显示全部楼层
    回复 5# hejinhai + l  d& _+ I' M. z9 S" K! y& h

    ' u4 F% O' Q( B+ w, t9 z7 W5 f" x8 g
    ( J" ^0 R6 b% r, g5 m   地线消除选项?我好像没有动过  直接用的默认的设置应该改成什么样的呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-8-16 10:58:36 | 显示全部楼层
    你的模型是复制粘贴过来的吧,这样可能会造成使用tline生成的传输线或者电缆数据不全而造成仿真错误,正确的做法是自己在模型中按照原模型重新建模生成。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-19 09:59
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-8-19 09:56:06 | 显示全部楼层
    回复 9# moonglaive
    4 I/ z; u% V/ p
    2 b. M1 J  S5 t7 ^# ^6 a2 A8 ~6 U$ d+ ~5 P" q& T
    不是复制黏贴的  是我自己按照EMTP的模型做的  不知道什么问题  您帮着看看?