如何改变DFIG的初始风速

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-11-7 16:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 gaoyuanhp 于 2013-11-7 16:18 编辑 4 r  l* W" r# c* d+ n1 L, ^
* P8 S  A. B8 r, c5 s$ q. ?" w3 q
DigSilent软件中DFIG的风速一直是11.02,通过parameter event进行风速会出现扰动,我只是想改变风速的初值,并不想让风速在仿真过程中变化,如何实现??请各位高手支招!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-4-28 15:51
  • 签到天数: 518 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:518 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-6-5 14:13:51 | 显示全部楼层
    回复 21# ZengXin
    . r0 D% O5 a5 `
    $ i3 ^  @- I7 E1 {7 s6 N
    6 k' t" T6 C, y/ m    和你的看法相同~风速是风力机的一个输入参数,可以做一个通用模型,把风速值作为一个常量给定,具体用DSL实现。稍后试验一下~还不太确定符合框架中是否可以插入常值。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-3 08:45
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-5-14 15:25:10 | 显示全部楼层
    修改发电机功率额定值有用吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 教会了女神学妹使用PSCAD,送了柠檬草1994 威望1 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-12-7 21:41
  • 签到天数: 318 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:319 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-5-10 17:23:32 | 显示全部楼层
    感恩无私的分享与奉献 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 帮助老师傅注册上研学论坛,digsilent47受奖励威望2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-4 11:26
  • 签到天数: 42 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-11-7 19:51:44 | 显示全部楼层
    block中vw变量
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-11-7 21:11:50 | 显示全部楼层
    回复 2# ztmy
    : H5 b( X; c+ m, J3 s6 ^
    5 `4 g8 c& S" U* G$ t- H" V5 t, I7 s+ b, x/ D% \0 [
        是的 默认是 inc(vw)=8,但是改了之后输出的风俗还是不变的 很奇怪
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3190 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-11-8 07:28:52 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3190 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-11-10 12:06:45 | 显示全部楼层
    好像记得可以在后台修改
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-12 11:33:58 | 显示全部楼层
    我也不懂  持续关注
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-12-7 21:53:24 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tommy_jiang 于 2013-12-7 22:09 编辑 9 Q# a5 l/ Q2 p, p; d. y) P' {% ]7 e
    ' m! P7 c' s' B3 Q
    DIgSILENT中暂态计算各个Block的初值,全部是根据潮流结果反推得到的。1 U* i- ]: N  A) p- t" g" m

    6 F# t# P- E# E9 Z  r以风电为例,潮流计算时设定了相应的有功值,会以该有功值为依据,逐级向上推算各个Block的初始值。1 \7 d$ S- G- K7 B: m
    + T& H: s5 g$ Q; ~' c' I$ U: @
    如果风电场的潮流计算中有功设定值不变,你是无法直接修改风速的。. l/ s2 \+ A5 j7 Q" Q

    . }: o; U# H. Q7 @/ _解决方法是,修改风电场潮流计算中的初值,例如2MW的风机只输出1MW的有功功率,则风速的初始值也会跟着改变。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-12-7 22:54:42 | 显示全部楼层
    QQ图片20131207225004.jpg 回复 7# tommy_jiang
    2 h# G& z6 i8 f  R
    9 u! x: ~7 Q1 T0 n- y0 d! M3 [
    ' z8 \. W6 T5 ]6 g) H2 y5 q/ r5 [    这边默认是inc(vw)=11,如果改成inc0(vw)=某值,这时候观测风速确实会改变。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-12-7 23:26:57 | 显示全部楼层
    回复 8# gaoyuanhp
    2 B. v) x3 A+ n' X9 @5 w& A' ~4 I7 F2 q: o
    你可以参考官方给的Manual
    ; y! ?" o8 X8 o) h9 \1 X( P: T; n, @  \5 J
    This variant of the inc() statement is used only when the variable varnm could not be initialized through the initial condition of the connected input or output signal.
    $ |" r7 O) D, s2 b/ L  B   
    , z# M8 {7 W& |: W0 ~如果变量初值无法计算,才用这个inc0强制赋一个初值。; {& M$ F" u6 J) b7 }3 h  I
    ; }- T% @1 G. B# M0 f( i0 x6 _
    但是,你这样做的后果是,系统即使没有扰动,也不会处于稳态。原因很简单,根据潮流计算结果反推的值与你强制给的值并不相同。
    4 q4 b# T! k. M5 {
    9 @# t+ X; z" L& T0 n5 J以风电为例,如果你强制改为inc0(vw)=8,则初始仿真时风电出力波形如图(系统中并无任何扰动)
    ) d/ X  Q% j; n' K5 o! Y5 t3 t8 m3 D) @( n% x( i" k4 k
    Pwind.jpg + y0 s5 [* M/ V: S: S2 R; b
    5 k. P& r9 D- Z( `) w) a5 ~. T
    ' `  I2 y- d& N3 c% Y
    显然,由于初值选取的问题,导致系统偏离了潮流计算的初始值。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-12-9 11:43:21 | 显示全部楼层
    回复 9# tommy_jiang 4 R8 k$ s5 k) O  y+ \; D
      V# U2 f7 M4 }! x9 w& ?5 I  W3 I( M
    * r2 H& s; L: n* t
        是的,确实是会有一个较长的动态过程,但是经过一段时间后会趋于稳态,最后的稳态值是否可以认为是我inc0(vw)=8,风速为8m/s所对应的输出值呢