已知感应电动机的典型参数r1=0, x1=0.295, r2=0.02, x2=0.12, xm=3.5, s0=0.0116, H=1, T0'=0.576s, A=0.85, B=0,
7 C7 ^2 l) e) f! F$ G如果用“马达模型”,模型填写和初始化结果如下: ) F7 e" j. L- I* ?9 s
6 T, o6 h5 c! g9 v9 j1 s' J3 J
显然初始化结果s0错误,Tj正确,不知道如何计算”马达模型“的参数? ' \7 j6 s" K, K' G# D' @4 d
! ~5 m2 M) B- e" e# {: w
如果用“新型马达模型,填写见图”新马达模型“,初始化结果如下:
7 i' T. C! M, ^( i: X7 L" m' c1 L" a
: g5 K3 l, ^; T
显然,初始化结果s0正确,tj错误,不知如何填写”新型马达模型“? 二者计算出来的初始有功正确,但初始无功都有问题,应该还是模型填写的原因。 求大神赐教! 6 @) R$ X5 [3 x% v% o. q