设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3865|回复: 8

BPA感应电动机的模型如何填写?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-8-22 10:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 linhaiming 于 2013-8-22 10:27 编辑 + D3 i- k' f$ I" t9 x
  M6 p# v) n" O% a: i" A) d

. J: f2 e- ]* J+ G已知感应电动机的典型参数r1=0, x1=0.295, r2=0.02, x2=0.12, xm=3.5, s0=0.0116, H=1, T0'=0.576s, A=0.85, B=0,8 V  z+ u5 U) u3 Q: E0 e. X' N
如果用“马达模型”,模型填写和初始化结果如下: 7 v/ i/ z  N" H

  E. K9 ?  ^* F/ P2 W8 X

老.png

lao.JPG

显然初始化结果s0错误,Tj正确,不知道如何计算”马达模型“的参数?

, V: B! `' l) t  ?

( K, s  H- L  G! L) h, m# R1 ]如果用“新型马达模型,填写见图”新马达模型“,初始化结果如下:
4 V/ p; W- B) X* {6 e! y 新.png " C9 t5 w0 f1 ]9 V. n4 F7 {

xin.JPG

显然,初始化结果s0正确,tj错误,不知如何填写”新型马达模型“?

二者计算出来的初始有功正确,但初始无功都有问题,应该还是模型填写的原因。

求大神赐教!


: x* e, b5 {3 L" q  _- i- v- Q5 t7 b. F% b  P( @# a/ c

4 X( G2 i- g# u) }& Q- J, {* `( d" K' |# D/ U" J2 J! {+ L
; v3 I2 u5 W1 h6 _! U* U. U
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3154 天
    连续签到:12 天
    发表于 2013-8-22 22:34:25 | 显示全部楼层
    参数好多啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-23 09:03:57 | 显示全部楼层
    你的第一张卡的MI的动能填写错误,第二张卡是否可以尝试下定初始滑差的的方式,另外你的负载率是0.469等等,我这里没有你的数据无法详细检查啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-8-23 11:56:44 | 显示全部楼层
    动能应该怎样填写呢?不是Tj/2么?Tj是2秒,动能是1,最后计算出来的结果也是对的。参数第一行就给出了:
    ; t6 Q9 V" p! K1 z0 a+ L感应电动机的典型参数r1=0, x1=0.295, r2=0.02, x2=0.12, xm=3.5, s0=0.0116, H=1, T0'=0.576s, A=0.85, B=0,我也不知道负载率的计算是否正确,只能根据上面的参数和稳定手册里的公式算。
    & |" ^! B: S' |; V哦,忘了告诉在系统基准下,这点的潮流负荷是2+j1.58,标幺值。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-23 13:50:26 | 显示全部楼层
    回复 4# linhaiming + I. }  f. E: y( {0 h, H
    ; k+ l' Z& J% B) h' a
    请注意上面的MI卡的动能单位与ML的时间单位的区别,另外,可以尝试把第二张卡设置为已知初始滑差的数据卡模型。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-8-23 15:21:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 linhaiming 于 2013-8-23 15:24 编辑
      Z. o1 O5 s! C& Z* C  E+ h/ _1 D' {' M5 e) ]
    回复 5# goodluckyang - F$ I' [6 _, j! c, p
    9 M. ~5 R; ?% D3 D+ O2 B

      G; H6 X6 i( u! @5 q/ n. M    你好,goodluncyang,谢谢你的指点,我试了一下你的方法,真的有效。不过还有以下问题:  q; O/ M% q! ?" B+ O5 f
    1. 动能=兆瓦*秒,兆瓦是多少呢?是乘以系统的基准还是电动机的基准,我试着乘了100,系统暂态不稳定,非常容易失稳2 H1 W8 ~' K% V& Y: F

    ' J+ c, S# ~& ?3 E, r1 A2. 我把ML卡改成定初始滑差的形式,出现了如下问题
    ( h1 ?. y- L/ x5 q  k( \1 }6 o* s" Z& k
    % \  w% O. M3 s  q: i4 V' l& w5 {对不起,网站临时出现问题,传不上图片。
    ; a0 T) b4 M  I% w; m7 ?- x( z6 S7 {' p0 T5 a7 A- A
    问题是:故障前系统电压就垮了,第2个周波有功负荷变为0,结果文件显示Tj=0.0009,T0’=0.0347,这两个数是怎么算出来的呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-25 21:01:15 | 显示全部楼层
    回复 6# linhaiming
    & ~/ t& Y  Z8 L% d% @. T( J$ v- A
    5 s* \; ^- u. q1 i# d# o  d. W, F1 Y3 i, b6 {
       无图无数据,无法帮你查看啊

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 2 + 10 谢谢你积极回答问题!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-11 16:39
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-5-11 19:20:06 | 显示全部楼层
    x1和R1都是京戴维南等值简化后感应电动机定子部分的等值阻抗,并不能直接填写到Xs以及Rs中去,要根据等值公式换算。具体公式为(MATLAB语言):Ze=(1j*Xm*(Rr+1j*Xs))/(1j*Xm+Rs+1j*Xs);
    6 A/ B4 b6 H/ O+ ]" N5 ^) XRe=real(Ze);Xe=imag(Ze);& i; `* t: W& E1 Y$ a9 h3 _3 p0 b
    这里面的下标e就是楼主参数中的下标1,懒得改了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-16 21:33
  • 签到天数: 74 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:74 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-5-24 08:46:37 | 显示全部楼层
    发电机模型是比较复杂的,参数太多