楼主: goodluckyang

[讨论] 请问BPA中,怎样写既有变比和移相功能的变压器卡啊?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-12 09:53:27 | 显示全部楼层
    回复 10# goodluckyang 6 r' f/ S0 z8 @* C3 h& |
    . A% B9 P6 n9 v* ^9 Q5 X

    ) \4 a7 j8 g# ?# K4 V, Z    非常好的一个问题。但是注意这个结论:有功从相角越前的一侧传向滞后的一侧。- W) g) }0 U+ h- _' L+ P
    这个结论是在传输线上提出的。引申开来,只能在直接电气连接上成立的,一般变压器(除自耦)只有磁连接吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-5-12 11:41:42 | 显示全部楼层
    回复 11# opp1234 9 u/ s/ c5 s# o- l
    9 Z, l& v8 k! A0 F( U
    0 x6 V0 i% F+ ^& p, x0 A
        嗯,这个。你说的这个相角影响输出线上的有功功率,这个没有问题。" b; N# ^6 Z( W: ~" E
        还曾记得,在环网中改变潮流的流动,加移相器吧?6 Y$ v  B4 ]( w# W1 e+ k* j
        同样,变压器,通过变比以及移相,会改变副边节点的相位(以原边为参考),这对与副边节点连接的传输线功率是有影响的吧?同理,这也是可以调节网络的功率分布的,你认为呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-12 19:29:47 | 显示全部楼层
    回复 12# goodluckyang + I! S' D- e: N: i/ a. A

    ( w& b$ X; w; _9 N$ c0 ~. ?& m- U& x$ \: A3 O5 U3 ^' b. J
        嗯,我认为你是对的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-31 09:16
  • 签到天数: 233 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:233 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-12-15 14:11:26 | 显示全部楼层
    可以结题了