为什么psat最优潮流运行时,将系统状态运行中的节点设置为PV节点时,定节点电压为固定值时,该节点电压幅值波动范围为什么会有限制啊?+ j. u5 r- b; m" g
8 ?& l. x- r% ?8 W8 A8 m! V! W
                     电压幅值波动最小值不大于1,而最大值不小于1.这个是原本软件设置问题吗?有谁研究过类似问题?
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-22 13:23:00 | 显示全部楼层
OPF本身就是将电压作为一个约束来进行考虑的,比如Vmin<V<Vmax
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-22 13:53:34 | 显示全部楼层
回复 1# toughfeihappy
1 P& @; s# t9 P% c0 b* _5 u3 ?% j& \$ ~
" ~+ z; k3 `+ i  Q8 v4 g
    OPF voltage limit.png ; j2 @2 l' k6 {% \* ~$ S, w
在pv.con中,有该设定值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-22 14:27:37 | 显示全部楼层
    二楼是说在1.1和0.9之间满足Vmin<V<Vmax
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-22 14:36:23 | 显示全部楼层
    回复 3# cxxgtxy
    ( U5 L/ b; I2 D) f) @$ w
    6 j& b, R6 `( g2 G
    2 y( F/ _8 U. I5 j3 ~* D   我定某一节点为PV节点的时候,我需要设置几个节点电压状态为:0.98,1.0,1.02;5 E. X1 x; _% b% M) f1 [
       但是,很明显,在0.98时,我必须设置约束极限:【0.9799,0.9801】;此类推;
    + p9 \$ h8 f) O6 ^; d) E   目前1.0时运行结果是在我的系统算例最优运行条件下收敛的,可是0.98和1.02却是让运行中断的。显示错误结果是节点电压设置是有限制。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-22 14:37:35 | 显示全部楼层
    回复 4# redplum
    9 U' @3 L( _: y* @- D
    6 b- z* |$ ^' s7 n
    : I$ c2 i( z$ t    那修改具体怎么修改?这个约束设置条件在哪里啊?急用。好心人
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-22 15:15:37 | 显示全部楼层
    设置节点电压的时候有没有提示选项,在里面修改约束条件
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-22 15:19:55 | 显示全部楼层
    回复 5# toughfeihappy
    2 V2 J* F; K$ i3 @  K$ [9 ]+ f0 F5 h0 W! F
    % ?7 N4 k% X  T/ V2 F+ Z/ x! y
        就在我说画出的那个地方改,很明确了。你的范围可以适当再放宽点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-22 15:34:30 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy ! B. |# c2 ?4 J* V

    ' V9 G2 u4 }2 g9 F4 b6 E- D
    1 F: c1 _9 K& I! O    不行,我之前说我要设置为0.98时,最大值再怎么宽松也是不能低于1.0的。你可以随便拿个例子试试。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-22 15:36:01 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum
    3 z+ G+ C+ W- `& ]3 O: l& ?
    $ u$ m3 g# U2 O& Q' Q( C7 ~- u3 p. `1 o, B* Z
      如果直接在搭建的模型中修改,那是不行的。无法是节点的电压幅值设定在某一具体值上面,如:0.999999<V<1.0000001