求问这句话的意思。。PSSE大学版里面的

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-18 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在加载算例后,有个地方有错误,出现这句话Messages for two-winding transformer circuit "1" from 1601 [3-5#110BUS_1115.00] to 2001 [5#NODE    _115.800]:   (001901)
5 W; N+ u8 M0 Y; w" g* |" @! ` FATAL: Two-winding transformer table is full   (001897); k+ \% f! Q4 F7 Y' u9 _( Y$ W

- C! W1 P/ L- p
" V- `4 ?7 u. F6 d/ t9 j; C9 N是不是因为大学版对双绕组变压器限制数量的缘故啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-18 11:06:06 | 显示全部楼层
1.大学版的确有限制,对于节点数量是有一定的限制的,这对于任何的电力系统仿真工具都是有这个问题的。( F+ u' W" |! x  C
2.Check 节点数目,lz系统达到了多少节点?: D" e1 p( C2 r" B: f) J  }
如果节点数目没有超过限制,则检查变压器是否设置正确
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3174 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-4-18 11:25:29 | 显示全部楼层
    同意二楼的观点,建议楼主把check的数目降低
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:23:01 | 显示全部楼层
    回复 2# cxxgtxy
    : z+ l( l0 a: h3 B( J& Y' Z9 |* o7 @$ k' ?+ H5 Z. u

    0 X0 V& d5 n* S. v0 s+ y   怎么check节点数目? 搜狗截图_2013-04-18_14-21-55.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:27:42 | 显示全部楼层
    回复 3# redplum ( l! W: T; K+ M* Z: c# V- \# b
    , ^3 M) Y. k, |5 o* G' p2 G
    " S; J) B( s  G2 A
       你是说减少我的算例中节点的数目??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:49:46 | 显示全部楼层
    回复 2# cxxgtxy
    7 P8 A% c- z. S; n3 p+ J, t$ H  U
    5 i+ f* A* S+ |9 g$ c" n
    , W! P7 t- g/ t8 r5 C5 K   真的奇怪啊。。不是只对母线节点有限制吗?我没有超过50啊~~但是双绕组变压器表格怎么还满了呢?什么情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-18 14:55:55 | 显示全部楼层
    回复 6# csx901221 ' n# t8 R0 e# G

    & R$ X& c0 K" Z1 S$ f. \5 V$ @7 v" D0 R& K, T4 r
        不一定,有的同时对节点数目和变压器数目有限制
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3174 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-4-18 20:18:43 | 显示全部楼层
    楼主的transformer adjustment data和change control bus scheduled voltage有多少个节点,他们的和应该少于50
    "真诚赞赏,手留余香"