求问这句话的意思。。PSSE大学版里面的

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-18 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在加载算例后,有个地方有错误,出现这句话Messages for two-winding transformer circuit "1" from 1601 [3-5#110BUS_1115.00] to 2001 [5#NODE    _115.800]:   (001901)# l( |4 ~$ f8 V1 l0 `5 {
FATAL: Two-winding transformer table is full   (001897)7 R6 r9 d% ^- v! S3 j7 s6 j/ v2 O

1 f  A1 E0 s: C+ g: v) [0 x+ b
+ b% S) \, W  {2 D9 ]( S是不是因为大学版对双绕组变压器限制数量的缘故啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-18 11:06:06 | 显示全部楼层
1.大学版的确有限制,对于节点数量是有一定的限制的,这对于任何的电力系统仿真工具都是有这个问题的。
. z$ W2 U& u: D/ c& g* L2.Check 节点数目,lz系统达到了多少节点?( n+ Y( z& q: |# \. `0 }! u7 Z
如果节点数目没有超过限制,则检查变压器是否设置正确
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3174 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-4-18 11:25:29 | 显示全部楼层
    同意二楼的观点,建议楼主把check的数目降低
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:23:01 | 显示全部楼层
    回复 2# cxxgtxy - ^1 p" g: m, @! B6 T$ z2 _( ?# L
    " P7 N$ u8 c1 e/ h! R/ q

    5 ?' \6 Z; L. N1 w: t0 M6 F4 `; X& k   怎么check节点数目? 搜狗截图_2013-04-18_14-21-55.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:27:42 | 显示全部楼层
    回复 3# redplum
    - S7 R/ Z; ]2 v: E* o7 G
    / R% A$ U; N' p: \/ V. W1 H* y1 g: ~' K  _7 t
       你是说减少我的算例中节点的数目??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:49:46 | 显示全部楼层
    回复 2# cxxgtxy
    . O; u# T7 c7 ]  ?  ]# n* s' B
    0 U! K6 J5 v5 f7 v0 ?
    2 m- D, \0 h7 {5 e! b' `7 J   真的奇怪啊。。不是只对母线节点有限制吗?我没有超过50啊~~但是双绕组变压器表格怎么还满了呢?什么情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-18 14:55:55 | 显示全部楼层
    回复 6# csx901221 ; Q8 }, Z. O' D) o

    2 W& G! `- A* @
    7 E* z, s4 r% {& p  z    不一定,有的同时对节点数目和变压器数目有限制
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3174 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-4-18 20:18:43 | 显示全部楼层
    楼主的transformer adjustment data和change control bus scheduled voltage有多少个节点,他们的和应该少于50