求问这句话的意思。。PSSE大学版里面的

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-18 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在加载算例后,有个地方有错误,出现这句话Messages for two-winding transformer circuit "1" from 1601 [3-5#110BUS_1115.00] to 2001 [5#NODE    _115.800]:   (001901)& q6 a- a' q/ F% ~5 m
FATAL: Two-winding transformer table is full   (001897)
3 y4 I2 g% P) Y  t+ j
* v4 N' X( @8 Q. j1 `+ r2 T/ x- u7 z- G
是不是因为大学版对双绕组变压器限制数量的缘故啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-18 11:06:06 | 显示全部楼层
1.大学版的确有限制,对于节点数量是有一定的限制的,这对于任何的电力系统仿真工具都是有这个问题的。
* Y0 ?+ x# E' u+ k5 m% M, w9 k2.Check 节点数目,lz系统达到了多少节点?
2 ]) A8 E6 q! F5 _  \如果节点数目没有超过限制,则检查变压器是否设置正确
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3175 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-4-18 11:25:29 | 显示全部楼层
    同意二楼的观点,建议楼主把check的数目降低
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:23:01 | 显示全部楼层
    回复 2# cxxgtxy 1 ~7 A' O( {- R; W$ B
    $ y& r" K# @" C' m7 L4 J
    $ [: t3 a/ X2 m7 Z
       怎么check节点数目? 搜狗截图_2013-04-18_14-21-55.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:27:42 | 显示全部楼层
    回复 3# redplum ' X6 l+ D/ b# u' c$ ?
    # t$ D; u) r) _* N

    " ^" C: F; x# Q/ ~/ K0 t   你是说减少我的算例中节点的数目??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-18 14:49:46 | 显示全部楼层
    回复 2# cxxgtxy - N. [, b) O$ U4 j. P9 N

    ' M- D3 M1 V3 O) A7 O4 A7 x" v
    ! {6 M. ~2 J, q+ d) z) k# a   真的奇怪啊。。不是只对母线节点有限制吗?我没有超过50啊~~但是双绕组变压器表格怎么还满了呢?什么情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-18 14:55:55 | 显示全部楼层
    回复 6# csx901221
    ' y1 H; I6 u- f; M0 @+ g% f2 ~' n7 V6 O) o: ~5 H6 _& g

    ' [. s" K- K. ~! ^: p2 {    不一定,有的同时对节点数目和变压器数目有限制
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3175 天
    连续签到:5 天
    发表于 2013-4-18 20:18:43 | 显示全部楼层
    楼主的transformer adjustment data和change control bus scheduled voltage有多少个节点,他们的和应该少于50