本人目前正在学习matpower,想在组件中原有程序case14的基础上进行修改,我想要仿真的系统网架母线有16条,其中一条支路中含变压器,没有传统的发电机,下面有几个问题:(1)matpower中变压器变比是如何计算的,比如变压器高压侧为110kV,低压侧为10kV,变比是否为11(在IEEE14节点标准测试系统数据中看到变压器支路的变比为0.978等这类数据。不太理解变比是如何计算的);(2)另外如果系统中不含发电机,那么发电机的数据应如何处理;(3)再有就是如果想接入分布式电源(如光伏、风机等)应该如何处理,是作为负荷么?
: `+ u1 V9 S6 K9 w7 p* a(4)%% generator cost data- Q9 r5 C( f2 H- j8 X  I
%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn- G, \& K2 O7 Q: q2 ]
%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c0( O5 _: U2 Z$ y+ [/ W
mpc.gencost = [8 b$ O+ Z: t2 Q4 t
        2        0        0        3        0.0430293        20        0;
5 K3 c2 ^5 _( V, R        2        0        0        3        0.25        20        0;
7 _- s, [) T6 ?7 N' {( d        2        0        0        3        0.01        40        0;# v5 h0 `4 F3 V$ Q' H% g+ E
        2        0        0        3        0.01        40        0;
8 Z6 f+ r% R+ W" R3 e% S        2        0        0        3        0.01        40        0;7 S, G) u8 `5 C# j" t6 ~/ U
];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?# T( |) P0 C; T0 m
请高手指点,万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-24 20:17
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-6 19:37:36 | 显示全部楼层
    留个足迹,做风电稳定性分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xuelin2015上论坛勤快,奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-21 09:43:49 | 显示全部楼层
    真是难得给力的帖子啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-10-24 21:32
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-3-24 15:17:30 | 显示全部楼层
    谁有matpower的教程啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 yejingen,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 12:01:19 | 显示全部楼层
    (4)%% generator cost data
    0 r) D1 r1 L& G3 ]7 T%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn
    8 M3 W" `; P- I%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c01 X! T2 Z( l+ N9 ?9 K
    mpc.gencost = [& K' \: u' y" L7 d
            2        0        0        3        0.0430293        20        0;) a: X  `: [& ~  O; T" g
            2        0        0        3        0.25        20        0;
    . A7 }' d8 J9 }) [: H! j4 X        2        0        0        3        0.01        40        0;
    ' r$ D- i9 w' V; i) {" Y        2        0        0        3        0.01        40        0;7 j0 t* R& N- ~; U' r
            2        0        0        3        0.01        40        0;. t0 T0 t2 c6 ~# |0 C" H( c% g
    ];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?
    ( }5 I& S( m3 ^4 |9 r这些是OPF进行分析所用到的数据3 `$ \" a; Q) V  a# n( ?
    潮流计算不用管

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    qqjjheye + 5 解答非常明确

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2013-4-16 13:12:37 | 显示全部楼层
    多谢二楼的回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 13:20:07 | 显示全部楼层
    另外,matpower最后还是用标幺值计算的,因此变比11对应的的标幺值是1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:35:28 | 显示全部楼层
    最简单的,就是修改case文件后,然后runpf(casen)就可以了。非常方便
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:40:38 | 显示全部楼层
    ieee14.png 5 X. M8 g7 ^, p# ?2 s$ i9 T4 p
    IEEE14bus系统电压截图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:28:13 | 显示全部楼层
    回复 5# cxxgtxy 6 z' F6 h3 G; S- l

    ! K* U* T" v5 H' Z" I/ M: A2 F; C! ~6 j# a
        谢谢您的解答,另如果系统中没有发电机的话,那发电机数据组那里该如何处理呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:35:16 | 显示全部楼层
    回复 7# qqjjheye
    , y" X& J. j6 U! B' ^6 o& \' B! T+ y# ~# E6 y6 v( `6 Q3 v9 Y0 \% _
    & I# Y! a8 N9 L% `9 W( G3 U/ \2 c
        如果系统没有发电机,那么不用管那组数据;4 A4 [4 n$ q% |. J. Z
    另外这也意味着你系统中只有Slack和PQ节点,你做的是配网吧?得注意线路参数啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:38:53 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy ( C6 U% O8 c6 r1 d' H
    - P! i: S. u# {) D: \

    ! R1 [- S( J# @0 h0 c# R4 l    恩,是的,配网的。而且还想在系统中加入分布式电源,不知道您在这方面有了解么?另外我的系统有16节点的话,是不是在case14的基础上增加两行母线数据就可以呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:43:59 | 显示全部楼层
    回复 9# qqjjheye 8 j+ K% |- c$ V% I1 }
    & i# Y. y/ O' ]( F% q7 P$ R3 y
    8 ]" ~1 Z$ e- i& _# p
        加入分布式电源的分析,取决于你的要求,当然可以按照PQ或者PV建模,也有作为新的节点类型建模。0 ]+ O, b5 t- \7 @* b6 }: m
    如果要求不是很高,可以建成PV(前提逆变器调节能力强);这样只要增加两行节点数据就行(当然也要加入支路数据)3 W) r- U. b( n' E8 N. C) N
    另外,如果是配网的话,线路参数必须改,r x比与输电网不相同