设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 16559|回复: 21

如何使用matpower软件进行潮流仿真

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-16 11:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本人目前正在学习matpower,想在组件中原有程序case14的基础上进行修改,我想要仿真的系统网架母线有16条,其中一条支路中含变压器,没有传统的发电机,下面有几个问题:(1)matpower中变压器变比是如何计算的,比如变压器高压侧为110kV,低压侧为10kV,变比是否为11(在IEEE14节点标准测试系统数据中看到变压器支路的变比为0.978等这类数据。不太理解变比是如何计算的);(2)另外如果系统中不含发电机,那么发电机的数据应如何处理;(3)再有就是如果想接入分布式电源(如光伏、风机等)应该如何处理,是作为负荷么?) i: u2 g: U0 y7 E/ T
(4)%% generator cost data
% a* h% t! g  P5 u( {%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn
% H  V$ ?8 H8 g%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c0
! u4 E2 X3 M9 K; u& s' `/ w' Tmpc.gencost = [
3 I7 ]; I! t! A( H9 k        2        0        0        3        0.0430293        20        0;5 `3 I5 Q  E0 s# M
        2        0        0        3        0.25        20        0;0 j/ x1 I' p) F
        2        0        0        3        0.01        40        0;0 t5 `% j5 P) d. i
        2        0        0        3        0.01        40        0;
( [4 y& I  ?& ~7 q9 y2 Y1 }        2        0        0        3        0.01        40        0;% _& @) h; g' \! N+ a
];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?
/ F2 B% k" z7 n; B请高手指点,万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-24 20:17
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-6 19:37:36 | 显示全部楼层
    留个足迹,做风电稳定性分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xuelin2015上论坛勤快,奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-21 09:43:49 | 显示全部楼层
    真是难得给力的帖子啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-10-24 21:32
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-3-24 15:17:30 | 显示全部楼层
    谁有matpower的教程啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 yejingen,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 12:01:19 | 显示全部楼层
    (4)%% generator cost data
    2 L- t/ I* ?* R: h1 B, O% t# `%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn
    1 u8 ]5 C) M0 v: {7 Y- l%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c02 [; L) d% f* j; a: M$ T2 ^
    mpc.gencost = [4 n: n( ]/ Y3 F4 ?: }5 i
            2        0        0        3        0.0430293        20        0;/ s& v4 Z+ k( o! x: o+ b
            2        0        0        3        0.25        20        0;
    ' q. F: M) H+ l* {# K9 V: a1 \        2        0        0        3        0.01        40        0;8 X% e0 N+ z3 B& I6 [
            2        0        0        3        0.01        40        0;4 j, q5 |4 }- s& y; F+ Y4 q  j
            2        0        0        3        0.01        40        0;% K' U6 M; \' Z5 J/ {9 H7 m7 R
    ];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?
    / S$ U. N8 V! Q( H% t& N8 |这些是OPF进行分析所用到的数据) _& E% B* t( s. O) g4 M
    潮流计算不用管

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    qqjjheye + 5 解答非常明确

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2784 天
    连续签到:23 天
    发表于 2013-4-16 13:12:37 | 显示全部楼层
    多谢二楼的回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 13:20:07 | 显示全部楼层
    另外,matpower最后还是用标幺值计算的,因此变比11对应的的标幺值是1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:35:28 | 显示全部楼层
    最简单的,就是修改case文件后,然后runpf(casen)就可以了。非常方便
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:40:38 | 显示全部楼层
    ieee14.png
    ( P$ E: K3 B$ r6 j" TIEEE14bus系统电压截图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:28:13 | 显示全部楼层
    回复 5# cxxgtxy 5 N# d6 U, `, k0 _+ W. m# V0 m

    " }6 w2 G9 j1 D7 k* [/ n# k# u2 ^
    " C, @9 [# G( J3 u4 n    谢谢您的解答,另如果系统中没有发电机的话,那发电机数据组那里该如何处理呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:35:16 | 显示全部楼层
    回复 7# qqjjheye
    - N9 R5 M8 L6 F( ~; C" y, n. H
    8 S! z4 p  b) k4 P
    9 T+ f; e( \6 ]0 v% j    如果系统没有发电机,那么不用管那组数据;# K# U! L4 a; V( ^3 J
    另外这也意味着你系统中只有Slack和PQ节点,你做的是配网吧?得注意线路参数啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:38:53 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy
    . f4 g6 [' h; x7 H; n% d
    : G. A" L  J7 |9 G" g( [8 W" J6 x2 C0 j9 {. i: H
        恩,是的,配网的。而且还想在系统中加入分布式电源,不知道您在这方面有了解么?另外我的系统有16节点的话,是不是在case14的基础上增加两行母线数据就可以呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:43:59 | 显示全部楼层
    回复 9# qqjjheye
    & a  m$ o# P4 ^6 H6 I
    * o" Q) |, ]& X8 q2 X
      K9 @0 k$ A/ z) u+ P) d    加入分布式电源的分析,取决于你的要求,当然可以按照PQ或者PV建模,也有作为新的节点类型建模。
    5 ^1 g! w8 K* d如果要求不是很高,可以建成PV(前提逆变器调节能力强);这样只要增加两行节点数据就行(当然也要加入支路数据)- a" c# n- v: E: N
    另外,如果是配网的话,线路参数必须改,r x比与输电网不相同
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入