本人目前正在学习matpower,想在组件中原有程序case14的基础上进行修改,我想要仿真的系统网架母线有16条,其中一条支路中含变压器,没有传统的发电机,下面有几个问题:(1)matpower中变压器变比是如何计算的,比如变压器高压侧为110kV,低压侧为10kV,变比是否为11(在IEEE14节点标准测试系统数据中看到变压器支路的变比为0.978等这类数据。不太理解变比是如何计算的);(2)另外如果系统中不含发电机,那么发电机的数据应如何处理;(3)再有就是如果想接入分布式电源(如光伏、风机等)应该如何处理,是作为负荷么?
  O9 `- R2 l0 L/ W5 k3 Q. s(4)%% generator cost data
& k  |- ^6 b( U8 N! J, E%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn8 O: i6 j3 F, v& S1 r# z* g
%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c0' q0 n  D& K, r# b3 P7 v$ a
mpc.gencost = [: q$ M( a* a9 \- v) E4 L: Z3 d+ p
        2        0        0        3        0.0430293        20        0;2 F3 i; G  V# `2 D9 n. o" M2 m+ A
        2        0        0        3        0.25        20        0;) h! s. u% ~" W3 W% v8 ^
        2        0        0        3        0.01        40        0;! z6 Y" ~8 Y0 h9 b( Q
        2        0        0        3        0.01        40        0;% x2 b) Z+ [0 z! j
        2        0        0        3        0.01        40        0;
$ |: Z$ `& u8 D/ E+ J# j];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?
1 i, G/ s& a; ]" j. x' x请高手指点,万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-24 20:17
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-6 19:37:36 | 显示全部楼层
    留个足迹,做风电稳定性分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xuelin2015上论坛勤快,奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-21 09:43:49 | 显示全部楼层
    真是难得给力的帖子啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-10-24 21:32
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-3-24 15:17:30 | 显示全部楼层
    谁有matpower的教程啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 yejingen,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 12:01:19 | 显示全部楼层
    (4)%% generator cost data
    / N* m9 v6 S3 G% s7 c0 R%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn6 p( m; K# N, S3 y, R, s# }1 ?
    %        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c03 W9 j) [0 |( D# {+ h
    mpc.gencost = [: U- W) q, [: V* k* T6 q8 A
            2        0        0        3        0.0430293        20        0;
    ! L1 d6 t: Q2 b        2        0        0        3        0.25        20        0;
    . m# \& @, i; b8 Q# D* C; J( u9 H        2        0        0        3        0.01        40        0;
    5 Z' z- P. W3 g1 F& b6 I        2        0        0        3        0.01        40        0;+ [: Q- l4 b4 ]* A/ d
            2        0        0        3        0.01        40        0;
      f6 g8 {5 }% \4 [2 t];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?
    ! M+ a' W$ i/ h% k6 e这些是OPF进行分析所用到的数据
    3 j0 r5 h% L8 p) i8 X5 j潮流计算不用管

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    qqjjheye + 5 解答非常明确

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-16 13:12:37 | 显示全部楼层
    多谢二楼的回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 13:20:07 | 显示全部楼层
    另外,matpower最后还是用标幺值计算的,因此变比11对应的的标幺值是1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:35:28 | 显示全部楼层
    最简单的,就是修改case文件后,然后runpf(casen)就可以了。非常方便
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:40:38 | 显示全部楼层
    ieee14.png
    0 `* @. K! g, \IEEE14bus系统电压截图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:28:13 | 显示全部楼层
    回复 5# cxxgtxy 4 P  A5 P( J  Q; T

    7 T7 V$ G( n6 N" `, s' r* O, o
    * ~8 S  [0 m& O$ H; f/ e8 ]. G6 q    谢谢您的解答,另如果系统中没有发电机的话,那发电机数据组那里该如何处理呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:35:16 | 显示全部楼层
    回复 7# qqjjheye
    " ?* _% W6 N8 ?7 Y
    , i1 a3 X5 M4 P9 ~8 m) l$ O+ w  _/ R$ ~3 l# [  x/ o; ]: ~+ h
        如果系统没有发电机,那么不用管那组数据;
    % M5 }" X7 G! a; a: N2 F! z另外这也意味着你系统中只有Slack和PQ节点,你做的是配网吧?得注意线路参数啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:38:53 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy # |# `4 D0 U* ~0 t3 p

    0 s4 V7 ?# }! j, Q( ^7 d  G$ W' z% I4 L4 ]+ p! @( y
        恩,是的,配网的。而且还想在系统中加入分布式电源,不知道您在这方面有了解么?另外我的系统有16节点的话,是不是在case14的基础上增加两行母线数据就可以呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:43:59 | 显示全部楼层
    回复 9# qqjjheye
    5 ]' p0 J& X/ q. _
    . d6 s2 c3 k" [) g$ @! E, r) H6 t/ {+ b0 l+ Z( v# g9 H
        加入分布式电源的分析,取决于你的要求,当然可以按照PQ或者PV建模,也有作为新的节点类型建模。' {3 }6 E0 h- {! F$ Y
    如果要求不是很高,可以建成PV(前提逆变器调节能力强);这样只要增加两行节点数据就行(当然也要加入支路数据)
    0 y$ V- m2 ~" z' R1 g另外,如果是配网的话,线路参数必须改,r x比与输电网不相同