设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 17685|回复: 21

如何使用matpower软件进行潮流仿真

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-16 11:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本人目前正在学习matpower,想在组件中原有程序case14的基础上进行修改,我想要仿真的系统网架母线有16条,其中一条支路中含变压器,没有传统的发电机,下面有几个问题:(1)matpower中变压器变比是如何计算的,比如变压器高压侧为110kV,低压侧为10kV,变比是否为11(在IEEE14节点标准测试系统数据中看到变压器支路的变比为0.978等这类数据。不太理解变比是如何计算的);(2)另外如果系统中不含发电机,那么发电机的数据应如何处理;(3)再有就是如果想接入分布式电源(如光伏、风机等)应该如何处理,是作为负荷么?
' h8 z$ S' Q# X6 Y2 N7 W' u(4)%% generator cost data7 g) P4 j& ~# K5 H) D- p
%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn
" O6 ~% O& h$ B" {. V%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c0
1 }2 s4 y  T* g3 Smpc.gencost = [( w& m: z1 V. d2 W, b4 ^. j4 _/ e3 E! c
        2        0        0        3        0.0430293        20        0;
4 F4 Z- J7 C+ V* H7 {8 o        2        0        0        3        0.25        20        0;
0 q; a8 C/ z' a/ V        2        0        0        3        0.01        40        0;
2 v4 r  Q1 N1 X1 k6 O        2        0        0        3        0.01        40        0;. B# [$ \, i: S- F' t
        2        0        0        3        0.01        40        0;
9 l$ J1 v8 m6 Y% z- t' v' s];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?4 a1 J9 @/ Q  r4 P7 V5 f
请高手指点,万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-24 20:17
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-6 19:37:36 | 显示全部楼层
    留个足迹,做风电稳定性分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xuelin2015上论坛勤快,奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-21 09:43:49 | 显示全部楼层
    真是难得给力的帖子啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-10-24 21:32
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-3-24 15:17:30 | 显示全部楼层
    谁有matpower的教程啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 yejingen,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 12:01:19 | 显示全部楼层
    (4)%% generator cost data
    3 D8 Y2 h& N1 r0 G' G% e%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn9 ^5 w$ I; @# ~$ ], P$ u, w
    %        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c0
    ' t5 ~7 C1 T) g) o% e; Jmpc.gencost = [
    3 f$ }6 Q7 r. @2 F& m1 x        2        0        0        3        0.0430293        20        0;/ j! G$ r! w8 ^& O, Q0 ~3 o9 @
            2        0        0        3        0.25        20        0;
    8 Z4 l5 Q, [8 t. K: A        2        0        0        3        0.01        40        0;( o5 q5 Q$ b% f, k
            2        0        0        3        0.01        40        0;& M6 ^0 s; E( k( I/ c" r: c% _+ e
            2        0        0        3        0.01        40        0;* w2 Q9 M5 b$ p( N( u. T7 u
    ];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?
    - ]% m6 ], ?, V6 y; e这些是OPF进行分析所用到的数据
    ! R* n/ j$ w8 A5 P9 F$ H潮流计算不用管

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    qqjjheye + 5 解答非常明确

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-16 13:12:37 | 显示全部楼层
    多谢二楼的回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 13:20:07 | 显示全部楼层
    另外,matpower最后还是用标幺值计算的,因此变比11对应的的标幺值是1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:35:28 | 显示全部楼层
    最简单的,就是修改case文件后,然后runpf(casen)就可以了。非常方便
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:40:38 | 显示全部楼层
    ieee14.png # ?( e% D) p6 Q9 D2 G. ]7 p: x* b
    IEEE14bus系统电压截图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:28:13 | 显示全部楼层
    回复 5# cxxgtxy - `* {" `. i% H( d: O

    3 Z( Y+ e  D# g' g. u5 C7 U% \9 `2 X
    ; a! H4 L: D3 P1 o( Q9 m    谢谢您的解答,另如果系统中没有发电机的话,那发电机数据组那里该如何处理呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:35:16 | 显示全部楼层
    回复 7# qqjjheye 7 M0 I* p( e: l# t1 I7 j

    5 _" H% B% D5 V5 J0 ?. W" b/ N
    ; A0 @- j- @7 ~  O: {) f$ F    如果系统没有发电机,那么不用管那组数据;
    - Z* ~/ j2 l4 P' H8 b! G另外这也意味着你系统中只有Slack和PQ节点,你做的是配网吧?得注意线路参数啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:38:53 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy * {: }$ Y- V* J% T3 ^

      x( l8 k$ [3 s7 _* h. x2 Q6 S* w+ ~9 y/ K5 z2 \! ^2 ~
        恩,是的,配网的。而且还想在系统中加入分布式电源,不知道您在这方面有了解么?另外我的系统有16节点的话,是不是在case14的基础上增加两行母线数据就可以呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:43:59 | 显示全部楼层
    回复 9# qqjjheye
    3 y8 K6 e) C/ t1 ?  |: \' P
      `5 ^+ r; g4 K' M2 v7 \0 Y
    % E& E; @; M: G6 _7 J, K& u( }    加入分布式电源的分析,取决于你的要求,当然可以按照PQ或者PV建模,也有作为新的节点类型建模。2 j; u  z- ]2 ~  J
    如果要求不是很高,可以建成PV(前提逆变器调节能力强);这样只要增加两行节点数据就行(当然也要加入支路数据)  [; _7 p$ n$ k8 s* k% m# Y; Q& Y5 ~
    另外,如果是配网的话,线路参数必须改,r x比与输电网不相同
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 12:52

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表