本人目前正在学习matpower,想在组件中原有程序case14的基础上进行修改,我想要仿真的系统网架母线有16条,其中一条支路中含变压器,没有传统的发电机,下面有几个问题:(1)matpower中变压器变比是如何计算的,比如变压器高压侧为110kV,低压侧为10kV,变比是否为11(在IEEE14节点标准测试系统数据中看到变压器支路的变比为0.978等这类数据。不太理解变比是如何计算的);(2)另外如果系统中不含发电机,那么发电机的数据应如何处理;(3)再有就是如果想接入分布式电源(如光伏、风机等)应该如何处理,是作为负荷么?
, P! F% h' H, H) J; t5 ?4 b(4)%% generator cost data
8 |, Q% f# x' h5 {1 L6 Y1 E0 L%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn
0 a- W; v3 k3 ~# Q( K, x%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c09 l5 o4 |) D' j9 A, [
mpc.gencost = [
+ [. E, u% ^9 F        2        0        0        3        0.0430293        20        0;1 Z  A* b9 _& {7 S! h6 V1 o- j
        2        0        0        3        0.25        20        0;
: I! e" j8 f. m' w1 K% j        2        0        0        3        0.01        40        0;
. H$ ]( j; N+ P( W+ R* ~' C& \        2        0        0        3        0.01        40        0;
+ x4 s7 l4 D4 _7 D        2        0        0        3        0.01        40        0;0 I! D& D$ ^5 {
];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?5 G9 M  J1 s6 c2 N- K3 a
请高手指点,万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-24 20:17
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-6 19:37:36 | 显示全部楼层
    留个足迹,做风电稳定性分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xuelin2015上论坛勤快,奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-21 09:43:49 | 显示全部楼层
    真是难得给力的帖子啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-10-24 21:32
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-3-24 15:17:30 | 显示全部楼层
    谁有matpower的教程啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 yejingen,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 12:01:19 | 显示全部楼层
    (4)%% generator cost data
    ! j  I3 q  u0 {%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn
    & q  x: M: f( v3 ~%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c0
    6 G2 n, I# Y3 L& |/ r8 Rmpc.gencost = [( t8 o/ r2 K( A; V3 ?; j  O
            2        0        0        3        0.0430293        20        0;
    / y. y1 \$ q1 g- H0 d9 c        2        0        0        3        0.25        20        0;2 f2 {) }  l, X8 x) B! G/ o/ U/ p0 K' i
            2        0        0        3        0.01        40        0;
    ' _  i5 C' n% y+ F" W6 N& a; y! Z        2        0        0        3        0.01        40        0;: d; U# G4 N# a
            2        0        0        3        0.01        40        0;7 e2 E. W9 a9 J: a
    ];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?
    3 w9 w6 ]7 M/ v( p这些是OPF进行分析所用到的数据
    , N" J& W4 ?) c6 D( x潮流计算不用管

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    qqjjheye + 5 解答非常明确

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-16 13:12:37 | 显示全部楼层
    多谢二楼的回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 13:20:07 | 显示全部楼层
    另外,matpower最后还是用标幺值计算的,因此变比11对应的的标幺值是1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:35:28 | 显示全部楼层
    最简单的,就是修改case文件后,然后runpf(casen)就可以了。非常方便
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:40:38 | 显示全部楼层
    ieee14.png . `) c. C% R  a
    IEEE14bus系统电压截图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:28:13 | 显示全部楼层
    回复 5# cxxgtxy 5 c6 ~/ M: C; r% R: V- R

    ; k7 S+ K4 F6 P
    # U  O+ M9 I# G2 f: H2 {0 I0 G    谢谢您的解答,另如果系统中没有发电机的话,那发电机数据组那里该如何处理呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:35:16 | 显示全部楼层
    回复 7# qqjjheye 3 e3 F( n9 L# y
    ( }) ^! H4 c3 l! b% Z
    1 u8 a, G+ c- B2 s( E' T
        如果系统没有发电机,那么不用管那组数据;" v9 J; K* ^6 P, o/ C& l7 k9 f1 d
    另外这也意味着你系统中只有Slack和PQ节点,你做的是配网吧?得注意线路参数啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:38:53 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy
    5 a! d: q) j( b" J5 V7 I3 [1 U3 a1 @+ F% t8 b

    1 ]& k  w& i  B1 r+ o! Z    恩,是的,配网的。而且还想在系统中加入分布式电源,不知道您在这方面有了解么?另外我的系统有16节点的话,是不是在case14的基础上增加两行母线数据就可以呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:43:59 | 显示全部楼层
    回复 9# qqjjheye
    4 ]/ X, O+ U0 z, d9 O. t0 O4 F% M7 Z* C8 Z: k0 I5 m' {
    ; O/ n2 |6 u8 N, Y0 g/ C- c( `
        加入分布式电源的分析,取决于你的要求,当然可以按照PQ或者PV建模,也有作为新的节点类型建模。% m) g( Q8 b9 a1 z3 R' F
    如果要求不是很高,可以建成PV(前提逆变器调节能力强);这样只要增加两行节点数据就行(当然也要加入支路数据)
    9 G$ o" }* m- v( ]7 Q0 h另外,如果是配网的话,线路参数必须改,r x比与输电网不相同