本人目前正在学习matpower,想在组件中原有程序case14的基础上进行修改,我想要仿真的系统网架母线有16条,其中一条支路中含变压器,没有传统的发电机,下面有几个问题:(1)matpower中变压器变比是如何计算的,比如变压器高压侧为110kV,低压侧为10kV,变比是否为11(在IEEE14节点标准测试系统数据中看到变压器支路的变比为0.978等这类数据。不太理解变比是如何计算的);(2)另外如果系统中不含发电机,那么发电机的数据应如何处理;(3)再有就是如果想接入分布式电源(如光伏、风机等)应该如何处理,是作为负荷么?0 O! W% p; r3 i6 _6 |7 n& e
(4)%% generator cost data3 ^- f" }# \3 p2 M
%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn; L: n8 A0 c1 g- a. h$ @# b
%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c04 F) {: q0 q! ~- a
mpc.gencost = [7 J! b, u# C7 p" Q
        2        0        0        3        0.0430293        20        0;
' b$ j( @$ Y8 P4 h3 X0 K* X        2        0        0        3        0.25        20        0;5 h  ~( P3 F5 J( z
        2        0        0        3        0.01        40        0;  p7 n( R/ |3 u( E7 m% Y
        2        0        0        3        0.01        40        0;& N4 f% n1 `* \
        2        0        0        3        0.01        40        0;
- a8 v0 {1 @' y; E/ r, a) J; H];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?# W3 e/ m8 n0 X' Z& i1 K0 [
请高手指点,万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-24 20:17
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-6 19:37:36 | 显示全部楼层
    留个足迹,做风电稳定性分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xuelin2015上论坛勤快,奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-21 09:43:49 | 显示全部楼层
    真是难得给力的帖子啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-10-24 21:32
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-3-24 15:17:30 | 显示全部楼层
    谁有matpower的教程啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 yejingen,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 12:01:19 | 显示全部楼层
    (4)%% generator cost data
    # |9 E- Q* h/ Z  n) X%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn! x* k" J1 _5 F  z! ^$ l5 B
    %        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c09 @# F7 R. X1 Z4 S/ J. m
    mpc.gencost = [
    " ]+ P# F$ z0 k! [0 C' _        2        0        0        3        0.0430293        20        0;
    ; m% P2 t3 K7 e; |* G) s        2        0        0        3        0.25        20        0;4 x  E' b) }* [: p( o
            2        0        0        3        0.01        40        0;' j7 x6 P9 J' E+ Y
            2        0        0        3        0.01        40        0;* v& a( C1 g' T1 L
            2        0        0        3        0.01        40        0;* p& m, \5 h) q1 F: K. c( a
    ];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?
    4 g- t4 j& a! r这些是OPF进行分析所用到的数据
    8 R4 i5 M9 y# Z7 {/ L潮流计算不用管

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    qqjjheye + 5 解答非常明确

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2484 天
    连续签到:7 天
    发表于 2013-4-16 13:12:37 | 显示全部楼层
    多谢二楼的回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 13:20:07 | 显示全部楼层
    另外,matpower最后还是用标幺值计算的,因此变比11对应的的标幺值是1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:35:28 | 显示全部楼层
    最简单的,就是修改case文件后,然后runpf(casen)就可以了。非常方便
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:40:38 | 显示全部楼层
    ieee14.png
    3 m9 B/ Z( a/ v! S# \IEEE14bus系统电压截图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:28:13 | 显示全部楼层
    回复 5# cxxgtxy
    7 L2 I/ i1 q7 X! B$ W
    % s; t  L5 q* v  z1 [  ]; B' i) @5 g
        谢谢您的解答,另如果系统中没有发电机的话,那发电机数据组那里该如何处理呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:35:16 | 显示全部楼层
    回复 7# qqjjheye
    - g' J9 r: c0 r' a& N8 I
    ' R7 G$ @) W3 _! ^1 V  F
    & g' p) k' x% i& Z. k- c5 ]! y    如果系统没有发电机,那么不用管那组数据;) V* D/ L" d$ }/ l0 L+ P: E: {9 a
    另外这也意味着你系统中只有Slack和PQ节点,你做的是配网吧?得注意线路参数啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:38:53 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy
    4 W& I% m& t$ H; h/ x  L
    ' l* P! ~+ z# o$ J% v" ]7 `0 @- B- D" }" ]3 L# S
        恩,是的,配网的。而且还想在系统中加入分布式电源,不知道您在这方面有了解么?另外我的系统有16节点的话,是不是在case14的基础上增加两行母线数据就可以呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:43:59 | 显示全部楼层
    回复 9# qqjjheye
    9 x7 y1 U2 C+ k; b  @( |4 V" ~! `

    8 X! u2 I: v0 ~: Y* W) Q    加入分布式电源的分析,取决于你的要求,当然可以按照PQ或者PV建模,也有作为新的节点类型建模。
    2 }3 L. j1 G2 a/ {+ k7 s如果要求不是很高,可以建成PV(前提逆变器调节能力强);这样只要增加两行节点数据就行(当然也要加入支路数据)' r0 F" {  _3 I# i
    另外,如果是配网的话,线路参数必须改,r x比与输电网不相同
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】