 楼主| 发表于 2013-4-13 00:14:19 | 显示全部楼层
回复 10# tommy_jiang 4 Z" }* ?1 L# K7 A7 k$ Z

2 i  N4 g) t; n- W7 V
! p% U2 X# p) j& }4 \( f    OK了,原来,所谓匝数就是变比,一直在捯饬这个问题,果然算一下 就可以了 ,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-13 09:18:28 | 显示全部楼层
    回复 11# shdl3606 % P  s, }1 b6 e1 z: j' b4 h; Q

    3 t+ i& Z8 c& O" R$ J; n8 ]/ \恩,解决就好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-14 01:23:53 | 显示全部楼层
    回复 12# tommy_jiang ; j6 d8 U+ ]8 g0 W

    6 B; M; [. t" x, }4 _: V8 R: ^7 |4 _7 X6 {( W+ k: V2 V" s
        完了 又发现问题了,发现那个万用表测出来的移相角度负荷,但是实际出来的波形却不对,我想实现3.75°的移相,自耦变压器的参数设置是,一次侧是110,二次侧设的100.24,结果出来移相了近120°,这个为什么会出现这个情况呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-14 09:10:10 | 显示全部楼层
    回复 13# shdl3606 , p' ^0 l* h6 ?' e, `3 s( D3 e; i

    , _" v$ R7 k# i- k% G3 H画画向量图看一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2013-4-14 09:31:25 | 显示全部楼层
    与变压器的接法有关
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-14 10:13:25 | 显示全部楼层
    我是照着基于PSCAD/EMTDC的24脉波整流器模型里面的搭建的,不知道为什么会出现万用表测出来差3.75°,而实际的波形却差将近120°
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-14 10:16:32 | 显示全部楼层
    回复 14# tommy_jiang + i+ S  d" ?0 `4 G/ Q$ C; A/ r' q
    $ j) {& W; Z/ d6 ~5 W" f0 O+ n
    $ q! H' P1 |6 b4 c; w( L
        算过了,还是不对,用的 `AUI{S9[R%SFQBF37@)DSMK.jpg ,不知道这样的接法对不对的,好像实现二次侧比一次侧超前一定的角度
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-4-14 10:27:41 | 显示全部楼层
    回复 17# shdl3606 7 w" ^4 v1 ~+ _  a% N
      n/ t% K; D; f2 K
    接法没问题,你再算一下吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-14 11:28:26 | 显示全部楼层
    回复 18# tommy_jiang
    % ^9 G( Y, X: ]. _( m/ n/ x8 i; V  e, H$ r3 ]  ?
    9 C) K* c' q5 V+ Y' \3 J& {# f
        那个出口就可以直接接 电路了吧, 自耦变压器的额定电压怎么确定呢,求解,倘若有时间的话,麻烦帮个忙呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-14 11:58:34 | 显示全部楼层
    回复 18# tommy_jiang
    " N1 U' G" y+ c  n C9XFCLA}PH29(9OJL3JY5ZC.jpg 假如想实现+7.5°,意思是说自耦变压器的, a" F  c. d! P* Q& [% o. _; ^
    6 n9 b9 ^3 h5 A/ ~1 o
      变比=(公共绕组匝数+移相绕组匝数)/公共绕组匝数   ?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】