[讨论] 避雷器安装组数对线路过电压的影响

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-5 15:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-24 10:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    有没有人做10kV线路防雷的啊,用emtp,看到很多文章中做一段线路几个杆塔,安装避雷器组数对于线路防雷水平的影响,如下表的数据,可是模拟来模拟去,避雷器安装只对自己杆塔的绝缘子有保护作用,对旁边的都没影响,这个显然不对,可是问题出在哪呢,求高手指点~
    " _. W3 Y* S7 L) ?: b! S 未命名.bmp
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-24 17:52:02 | 显示全部楼层
    避雷器保护范围基本就是本基杆塔,对相邻杆塔保护作用不大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-24 18:01:25 | 显示全部楼层
    你给出的可能是   雷击安装避雷器的杆塔   而不是雷击未安装避雷器的杆塔   时的耐雷水平
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-5 15:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-3-24 19:54:52 | 显示全部楼层
    回复 3# zmxpig
    / D7 n; P' u0 n  e
    6 x3 T1 O+ N$ e* x/ O! p! L1 Z7 \0 W1 z
        他文章里面有这样的结论:“在雷击杆的附近,增加安装MOA 组数,可以有效地提升线路雷击杆塔顶时的耐雷水平。”不知是不是你说的意思,我的仿真结果是你说的这样子,如果真是这样,看来很多文章都在作假哦,大多数文章仿真下来的结果都是避雷器安装密度对耐雷水平有明显影响。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-24 20:12:16 | 显示全部楼层
    雷击安装避雷器的杆塔的时候,增加避雷器的密度是可以增加耐雷水平的;雷击未安装避雷器的杆塔的时候不会有任何影响,因为避雷器根本影响不到绝缘子两端的电压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-5 15:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-3-26 11:00:31 | 显示全部楼层
    回复 5# zmxpig
    ) z. [9 A5 ]# D( J  m% Y. M
    1 |; I' y7 d% R$ `# b8 n7 u* `8 _7 u2 z; u5 D6 S# \8 Q
        避雷器不影响绝缘子串电压吗?在雷电流比较大的情况下,不是说避雷器多了,泄放电流的通路就会多吗,这样绝缘子闪络就会避免吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-26 11:38:11 | 显示全部楼层
    回复 6# weiyu ( s9 w! W0 o/ X6 t! S0 ]& k. V  z) D
    ( [6 v0 u1 M2 t3 \4 ^

    " x6 a4 y' p" j. k1 d' k+ V   如果雷击的杆塔没有避雷器,避雷器就不能泄放啊,所以耐雷水平没变化
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-5 15:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-3-29 09:15:50 | 显示全部楼层
    回复 7# zmxpig % M8 q/ V3 O9 U9 x, F9 |* p2 i

    ! w. |; Q* Y/ C7 h& q* T) g$ q, w6 U5 _) n
        恩。这个问题懂了。谢谢鸟~~ 你用过emtp做耐雷水平计算吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-29 11:39:39 | 显示全部楼层
    回复 8# weiyu 9 C3 C; U/ ?4 `) T, y  z9 a

    4 \4 {# _8 ]% j! K& G5 X4 H& d3 l, b' A/ o$ J8 D
       我用PSCAD做的,EMTP用的比较少
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-5 15:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-3-31 11:46:32 | 显示全部楼层
    回复 9# zmxpig
    9 }) j4 d$ ^1 o: H! M9 n1 z! W
    9 ?! e* @- B# @( Z0 c3 a/ d% ^& \4 K# M
        emtp我用下来感觉很多东西都不太成熟,其实论坛里的很多提问我都碰到过,而且跟帖都没有好的解决办法,所以不知道是没有办法解决呢还是真正的大师没站出来。而且他的帮助文件做的不好,参数的选择也很难找。不知道PSCAD在这些方面是不是做的比较好?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入