马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
各位大神好,我现在搭了个风电场的模型,基于DFIG的风电场,出口电压为0.69KV,经过两个升压变压器后,升高到220KV,然后进行海上交流输电,然后接到无穷大电网。
& l! J6 i3 f& }' z$ ^找到了220KV的海缆参数如下:$ x% M& n+ I3 A8 X; {2 K8 D+ q
$ S; u$ T# X! p( K5 P$ @
我现在在pscad中建立搭220KV的集中参数pi模型,如下:; h, R' y! P( J0 ?: {0 Z" Y
( X g: ^. b5 h2 q# [' s- W
在仿真时,设定风电场输出无功为0,恒功率因数为1的进行输出功率,看了一些资料,变压器和交流输电线路会消耗无功功率,所以,既然风电场无功输出为0,那么经过两个升压变压器和220KV的交流输电线路消耗无功后,无功应该变成负值了,但是我仿真发现无功不仅不是负值了,反而是正的,而且无功还很大。
|7 m$ p( s) h" }% T所以我现在没有想明白,) W- J; x* r" N5 a" Y5 h
各位大神帮忙看看上面的220KV交流输电线路的模型这么建是不是正确? P* n! K0 k' ~
如果不正确应该怎么建?$ H. J) h9 C# Q7 A0 K. p* F
用PI Section来仿真220KV交流模型的话应该怎么设参数?
4 B8 ?: M4 @" s) A
; u9 \7 Z; r: f+ ~
/ I( T5 x. C! Z- @3 j我原来想法是因为变压器和交流输电线路消耗无功,所以要在PCC利用SVC进行无功补偿。现在无功为正的就不知道怎么补偿了。
$ d% D; E. g% ?2 l6 i* O另外那位大神在PSCAD中用过SVC,我看了看自带的SVC例子,没有看明白他的控制策略,有懂得给指点一下吧,谢谢了 |
|