马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
各位大神好,我现在搭了个风电场的模型,基于DFIG的风电场,出口电压为0.69KV,经过两个升压变压器后,升高到220KV,然后进行海上交流输电,然后接到无穷大电网。
5 y# P4 S% Y9 P1 C( \找到了220KV的海缆参数如下:' c! o- c$ q: D: I# J
: l/ w4 `" j$ V* H9 p我现在在pscad中建立搭220KV的集中参数pi模型,如下:( L; ?& d: o: x$ h" ^8 X
2 \' _5 {; y; l5 ~
在仿真时,设定风电场输出无功为0,恒功率因数为1的进行输出功率,看了一些资料,变压器和交流输电线路会消耗无功功率,所以,既然风电场无功输出为0,那么经过两个升压变压器和220KV的交流输电线路消耗无功后,无功应该变成负值了,但是我仿真发现无功不仅不是负值了,反而是正的,而且无功还很大。
# z: z/ r9 A# h) \6 W/ g1 i/ j, v. B1 q所以我现在没有想明白,9 a9 T: ]5 i3 Y9 O
各位大神帮忙看看上面的220KV交流输电线路的模型这么建是不是正确?
+ s6 |- q! w8 I9 _ i# e如果不正确应该怎么建?( a; c# C& T3 u# i3 x, {9 E+ j- X3 P* l
用PI Section来仿真220KV交流模型的话应该怎么设参数?
5 S4 a0 f- r7 B$ l
( h- S- Q: f0 L; @: a" H
# W$ `4 C; @3 I6 s0 m2 q我原来想法是因为变压器和交流输电线路消耗无功,所以要在PCC利用SVC进行无功补偿。现在无功为正的就不知道怎么补偿了。
, g, T" i5 D! E4 F& C另外那位大神在PSCAD中用过SVC,我看了看自带的SVC例子,没有看明白他的控制策略,有懂得给指点一下吧,谢谢了 |
|