马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
各位大神好,我现在搭了个风电场的模型,基于DFIG的风电场,出口电压为0.69KV,经过两个升压变压器后,升高到220KV,然后进行海上交流输电,然后接到无穷大电网。
; l# k- [5 K4 q4 ~9 o找到了220KV的海缆参数如下:* V% ^! i; F# D& Q
( s& S* g, ]2 I* G我现在在pscad中建立搭220KV的集中参数pi模型,如下:& e7 w) a. p* j5 N
- ]! o2 i% ^' G9 T7 F! l n在仿真时,设定风电场输出无功为0,恒功率因数为1的进行输出功率,看了一些资料,变压器和交流输电线路会消耗无功功率,所以,既然风电场无功输出为0,那么经过两个升压变压器和220KV的交流输电线路消耗无功后,无功应该变成负值了,但是我仿真发现无功不仅不是负值了,反而是正的,而且无功还很大。, [7 o5 Z9 H+ m; f1 t; ^+ M8 M4 E! ?+ U
所以我现在没有想明白,
; |8 p' n. D6 \3 i( R各位大神帮忙看看上面的220KV交流输电线路的模型这么建是不是正确?8 n2 e! U( ?0 ~/ Y" _
如果不正确应该怎么建?+ U* w$ f- K0 l+ N
用PI Section来仿真220KV交流模型的话应该怎么设参数? J7 P, T* ^- {' c, Z3 S. a4 R2 g
7 O# h4 A" L$ ?7 r- b! i- D" A* L
我原来想法是因为变压器和交流输电线路消耗无功,所以要在PCC利用SVC进行无功补偿。现在无功为正的就不知道怎么补偿了。
1 ~# |/ }0 a9 I: D# m另外那位大神在PSCAD中用过SVC,我看了看自带的SVC例子,没有看明白他的控制策略,有懂得给指点一下吧,谢谢了 |
|