各位大神好,我现在搭了个风电场的模型,基于DFIG的风电场,出口电压为0.69KV,经过两个升压变压器后,升高到220KV,然后进行海上交流输电,然后接到无穷大电网。/ e. A: D0 r! M' D7 @
找到了220KV的海缆参数如下:
( }& b1 s$ F/ X1 h9 U! V. X: Y, {
: W+ \. P7 _5 _5 n1 d我现在在pscad中建立搭220KV的集中参数pi模型,如下:
# m- B/ [9 o7 G/ q% ^7 x
, E" `. r5 O2 X% y! M" O- E. b在仿真时,设定风电场输出无功为0,恒功率因数为1的进行输出功率,看了一些资料,变压器和交流输电线路会消耗无功功率,所以,既然风电场无功输出为0,那么经过两个升压变压器和220KV的交流输电线路消耗无功后,无功应该变成负值了,但是我仿真发现无功不仅不是负值了,反而是正的,而且无功还很大。' p( I8 _. c% T9 J
所以我现在没有想明白,, ]0 D4 ?5 R9 ~1 a
各位大神帮忙看看上面的220KV交流输电线路的模型这么建是不是正确?( n0 X5 {9 Q* G
如果不正确应该怎么建?
& `: i1 A. }# f5 l4 x- ?用PI Section来仿真220KV交流模型的话应该怎么设参数?
% O4 Q& l+ I+ ^" m- a g( Y0 y" a- p9 l
; K1 ?; g& H) A9 ^- r
我原来想法是因为变压器和交流输电线路消耗无功,所以要在PCC利用SVC进行无功补偿。现在无功为正的就不知道怎么补偿了。9 a0 x; F5 u$ D; B
另外那位大神在PSCAD中用过SVC,我看了看自带的SVC例子,没有看明白他的控制策略,有懂得给指点一下吧,谢谢了 |
|