各位大神好,我现在搭了个风电场的模型,基于DFIG的风电场,出口电压为0.69KV,经过两个升压变压器后,升高到220KV,然后进行海上交流输电,然后接到无穷大电网。
# l: w# e6 W/ l 找到了220KV的海缆参数如下:
6 `; _4 ^! G6 g& t \
- ?9 C3 a5 j1 H% G 我现在在pscad 中建立搭220KV的集中参数pi模型,如下:$ |7 p: R0 Y3 p% A; \7 i& |- z( K
8 t! E, {! \% ~1 {3 { 在仿真时,设定风电场输出无功为0,恒功率因数为1的进行输出功率,看了一些资料,变压器和交流输电线路会消耗无功功率,所以,既然风电场无功输出为0,那么经过两个升压变压器和220KV的交流输电线路消耗无功后,无功应该变成负值了,但是我仿真发现无功不仅不是负值了,反而是正的,而且无功还很大。
& @$ g2 W. B4 `& H5 n, T3 [3 T+ a 所以我现在没有想明白,* R. ]) a8 o8 E% _, I
各位大神帮忙看看上面的220KV交流输电线路的模型这么建是不是正确?
3 v* T! C! G$ I% ^& @ 如果不正确应该怎么建?
| G' ?. o4 C& x 用PI Section来仿真220KV交流模型的话应该怎么设参数?
5 R. }4 J- {# m: r+ X0 N & d- @) G8 z- y1 ?; D% \ d4 N0 @
3 r( X4 G# M& N. L1 U5 T 我原来想法是因为变压器和交流输电线路消耗无功,所以要在PCC利用SVC进行无功补偿。现在无功为正的就不知道怎么补偿了。" G- A$ L" l w7 I. }5 `! T
另外那位大神在PSCAD中用过SVC,我看了看自带的SVC例子,没有看明白他的控制策略,有懂得给指点一下吧,谢谢了
楼主热帖