[讨论] 请问为什么短路不能恢复?(附图)

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-9-4 08:57:55 | 显示全部楼层
回复 8# mingyu
$ w/ H& H$ l3 Z; R6 P" @! n
# r: o' K4 h% x+ `8 h
: B, H# h. J( {! p   在附件里啦,谢谢!

easyfault.rar

262.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-9-4 09:13:31 | 显示全部楼层
回复 2# mingyu
8 b" g" S& P8 Y0 h" e5 d9 D" F6 y
4 n$ c2 H; P3 p) b, e+ X( w: o- X3 G0 y' O! q
   试了很久终于发现了问题...没有勾选fault选项中的clearing possible at any current选项....以致不能恢复,不过顺便问下此选项是什么意思呢?谢谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3031 天
    连续签到:9 天
    发表于 2012-9-8 10:47:25 | 显示全部楼层
    路过中,期待大家回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-4 11:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-9-9 19:55:46 | 显示全部楼层
    回复  mingyu 8 ^+ S' V6 P4 o/ C0 w6 e2 V9 m9 r
      c  R: t  s' ]: J
    ' M  p1 U. y6 C; F& g7 x
       试了很久终于发现了问题...没有勾选fault选项中的clearing possible at any current ...! G2 P4 M6 z# ]. \
    zju_ykxlenny 发表于 2012-9-4 09:13
    % [4 [$ K6 L$ K* B
    相当于断路器的灭弧能力。若为no则需要给出最大故障恢复电力,若故障电流大于此值,故障不能恢复。若为yes则不论故障电流多大,故障都能切除。