求助EMTP高手 ( j5 n. I' X9 m6 X3 w8 A/ m' O* Z
) @" w0 F1 D$ D B* a
用EMTP计算GIS变电站VFTO的时候
: Z( _4 a/ Q7 `& I
" P* ~) }6 d7 X X2 L8 s4 s1高频率怎么体现 需要在atp-settings里面设置什么吗? 因为这操作过电压是很高频率的 计算模型的适用范围必须从100KHZ到100MHZ以上 这个地方我不懂怎么设置3 s( T$ r9 l/ q0 w, H( h2 P
) L4 C# w7 H5 u* i1 a- `: H2开关时间怎么模拟重燃???? 在隔离刀闸闭合操作期间,产生多次电弧重燃 分别调节两个并联的开关时间来模拟一次电弧重燃 那开关的闭合时间怎么设置才能模拟呢& n+ L! g5 s7 M0 Y! i/ V
7 G$ i" }" T, L$ g5 N还有一个小问题啊 就是开关的时间 t_cl 代表关闭时间 t_op代表闭合时间 比如说刚开始打开 在1s后闭合是不是 t_cl 为-1 t_op-为1???- t, J; ?" B9 i
# Y* x! P$ |. k6 K
- u1 d; s0 R; c5 Q) \2 ^哪位高手能帮助我 万分感谢! |
|