求助EMTP高手
# b) U. Z& d- z3 f$ r5 U" x, H! J1 C& l0 K- J& z
用EMTP计算GIS变电站VFTO的时候 ' _9 k7 D X5 Z6 Q0 U z
& N, ^; c9 @7 _
1高频率怎么体现 需要在atp-settings里面设置什么吗? 因为这操作过电压是很高频率的 计算模型的适用范围必须从100KHZ到100MHZ以上 这个地方我不懂怎么设置) |: v( b5 |, j: ]) {
$ a# M$ ^4 h! |! X2开关时间怎么模拟重燃???? 在隔离刀闸闭合操作期间,产生多次电弧重燃 分别调节两个并联的开关时间来模拟一次电弧重燃 那开关的闭合时间怎么设置才能模拟呢4 c w8 X# l$ f1 m8 [9 U% k
; I0 Y: \ x i1 V还有一个小问题啊 就是开关的时间 t_cl 代表关闭时间 t_op代表闭合时间 比如说刚开始打开 在1s后闭合是不是 t_cl 为-1 t_op-为1???& n+ M3 z9 X9 }8 ]5 I