设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4752|回复: 10

[讨论] PSCAD中的逆变器仿真参数设置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-16 11:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
pscad中仿真光伏并网发电,先只分析逆变器和LCL滤波器并网部分。由于PSCAD中的电压源(模拟电网)电压等级是KV为单位,故电压源电压参数设置为0.22kV,但逆变器直流输入侧的电压通常从光伏阵列和DC/DC输出后都选为400V或700V,这样在仿真过程中就造成逆变器输入端电压为400KV,而模拟电网为0.22kV。因为这个原因导致不能仿真成功,请问有什么解决办法能克服该问题吗?谢谢!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2012-7-16 13:32:01 | 显示全部楼层
    不是很理解你的问题所在,你在模拟中用同一量纲应该就能解决这个问题吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-16 17:09:31 | 显示全部楼层
    逆在变器图中,Udc的设置因会与光伏前级相连,而光伏系统输出到Udc的电压为400,即可理解为逆变器的输入端Udc=400kV,而上图中Vg的值本想为220V,但在PSCAD中的量纲为[kV],设置Vg时要么是220[kV]要么就是0.22[kV]。为了与Udc量纲一直将Vg设为220[kV],那么LCL的参数设计将会很大很不真实;为了LCL和控制参数合理,将Vg设为0.22[kV],那么又会与光伏前级输出Udc不匹配,故有此不解?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-16 17:11:35 | 显示全部楼层
    回复 2# p0o9i8u7
    7 a/ _" e0 v' Z( w0 K6 s! ]9 a8 n* n: C8 N- X
    逆在变器图中,Udc的设置因会与光伏前级相连,而光伏系统输出到Udc的电压为400,即可理解为逆变器的输入端Udc=400kV,而上图中Vg的值本想为220V,但在PSCAD中的量纲为[kV],设置Vg时要么是220[kV]要么就是0.22[kV]。为了与Udc量纲一直将Vg设为220[kV],那么LCL的参数设计将会很大很不真实;为了LCL和控制参数合理,将Vg设为0.22[kV],那么又会与光伏前级输出Udc不匹配,故有此不解?+ l- }" O  ?% y! h4 z; D

    ' a7 i) Y& d- p5 q- m3 _4 n$ R原文标题:PSCAD中的逆变器仿真参数设置 - PSCAD - 电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by Discuz!" D+ u: z8 U$ ^+ {
    原文链接:https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=81914&highlight=
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-17 10:39:57 | 显示全部楼层
    学习之中!更想得到风电并网的simulink的模型!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-17 15:10:20 | 显示全部楼层
    来学习!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-18 16:45:25 | 显示全部楼层
    把Udc设成0.4kv不就行了么,光伏输出到直流母线上的电压怎么会是400kV
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-20 09:37:55 | 显示全部楼层
    讲清楚问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-21 16:17:35 | 显示全部楼层
    量纲不能设置吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-13 21:21
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-25 16:35:46 | 显示全部楼层
    首先设定成直流输出,
    % l, Y9 Z) `. T: _! s( ] 1.jpg
    ! f0 w* `5 _9 O
    ) k  @8 {' Y; O- k; w2 Q然后进入到下拉菜单,里面有直流输出电压的选择项+ o9 L! v4 E3 W5 W# ]

    2 ?9 x( m, W/ O6 i& ? 2.jpg ; Y; E; ]1 V- X9 W& A/ [

    * _7 i- L  T5 X6 j输入0.22即可!
    + T1 ^' {6 Q1 n 3.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】