本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-15 22:05 编辑 1 W) D! I' K! V
3 g, x5 w* F& y9 Z
大家看看我自己设计的一个孤岛运行的网,假设是给一个在葡萄牙的小岛的居民供电,如图1,图是导师给的,图上有这岛上的信息
2 S4 |  o7 T& T% G) f
+ B) h6 {) D( I6 x$ K6 O- g- G# j电网要自己设计,我第一次自己画电网,以前都是计算题,给了电网图,自己画第一次,不知道能不能与实际情况满足,电网图2
' D. {- l, _* d9 p% y( q: w; k大家给点意见,有什么可以改进的,提出来,或者有什么更好的提议单说无妨
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-16 02:24:31 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun $ d2 r; u. E  D: H6 G
    / ^. w6 v7 Z  N: U
      m- _( m$ x( U9 g& }4 c
        我不明白,你要扩建电网还是重新建筑电网。如果按照你的现在设计重建电网,应该 首先要满足n-1,然后要有快速备用电源。考虑电网管形小,可能飞轮代替电池比较好。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-24 12:31:59 | 显示全部楼层
    你这个接线可靠性不高啊,又没什么备用电源。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-25 15:22:32 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu
    * y* h1 `( z0 y
    3 ?) S4 v+ z9 {, f
    # n9 [. ^2 n) }- f- Z" s    你这个接线可靠性不高啊,什么意思啊,怎么改啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-13 11:04
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-9 18:30:49 | 显示全部楼层
    回复 2# ManniQin / [$ D9 d$ B9 [; a) J  I! _

    1 F) Q( z9 \) N2 s
    3 u+ {- @/ S, O0 e* u' K5 q# v    请问这个N-1是指什么样的运行方式呢?听师兄说过,但不是很了解
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-9 19:26:10 | 显示全部楼层
    回复 5# gloria ; V3 Z" e- v) N3 Q

    * {5 t* }0 y% @5 p& h. K4 v/ R' P3 s3 f8 N' r' Q' n2 H
        N-1就是指系统在一次故障后的状态。1 一般指一条传输线或者一个变压器。 -1指的是这条线路或者变压器由于三项短路或者其他原因不能参与运行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-13 11:04
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-7-10 12:56:52 | 显示全部楼层
    回复 6# ManniQin : ?# s' P( W5 t' D
    + J0 n" G9 N- R8 ~2 @9 T
    * F; V! D$ v1 T4 y/ f
        嗯 明白了,O(∩_∩)O谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】