本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-6 23:57 编辑   P3 n" a: e. A, J9 E% `

3 h; f1 u0 k5 U, ]/ [我建立了2个都为2MW的负载,总负载为4MW,还建了一个柴油发电机额定5MW,还有一个电池模型,如图,发电机本身就有电压控制avr和转速控制gov,柴油发电机的模型是导师给的本身没有问题.
* Q' U+ Y+ g: d6 c0s时把发电机转速从1变为0.98pu,这是电网电压和频率会因为发电机的输出功率变化而变化。
9 @/ k2 E9 k' J0 ]我想通过储能电池,来优化电网电压和频率,储能电池模型里有频率控制,也就是频率大于50,会充电,频率小于50,会放电,我想应该是这样把。
6 `! w; u0 ^9 R& F& e我分别对,有加电池,和没加电池进行了模拟,结果发现加电池后的确可以把电网电压和频率的波动振幅降低,如图,没有电池频率最高在50.441Hz,加了电池频率最高在50.145Hz,但是在电池工作的一瞬间,电池放了10MW,发电机从4MW急速降为-6MW,发电机又不会吸收能量的,这直接到制了,一开始频率下降过快到了48.943Hz和电压振幅大于不加电池) h+ ~0 [: q6 H  b( l
这是为什么呢,懂电机的朋友来看看吧,同时请教高人指点,知识不够阿
, w7 R7 T) n" E! j. }0 F3 P2 H1 j  S  x8 O" G, Z- t7 m, h
上传3图,图1为电网,图2不加电池,图2加电池,点击图片可放大,看清数字
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-7 02:35:47 | 显示全部楼层
    我看了你的图,有个问题。你的松弛节点再哪里?如果你没有external grid, 那么PF会自动选择最大的电机作为松弛节点。 就是说,一切电网的不平衡会被松弛节点补平。这是一点。 其次在动态过程中,人为降低电机转速造成电机出力减小,系统频率下降。这时电池出力10M, 造成电网测的电磁转矩瞬时大于机械转矩而电流反向流向电机。这个是仿真得出的,可能不是实际看到的。需要你提供更多的信息,包括,rotor speed, rotor angle, excitation voltage, terminal current如果有PSS最好有PSS输入到excitation系统的功率。建议等系统运行一段时间后再做事件,已确定系统是从平衡开始的。还有如果你的负载如果有电压频率依赖性,最好画出其功率或电流。 
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-7 16:18:34 | 显示全部楼层
    回复 2# ManniQin
    ( O7 ?% z  p( g2 V% h/ u
    - m- t4 ]  J/ ]
      o9 ~" T& I; z' y/ k5 i4 N% k行,我明天回公司去看看rotor speed, rotor angle, excitation voltage, terminal current,我之前的确加了external grid但是在改变speed后为了平滑频率波动多余的功率都是external grid给的,电池都不工作,所以删了。可能是我给的电池初始功率为0mw,他就一直不工作了,可能改一下会好点。3 z5 B7 t' P' a2 W3 n. k
    那如果我只要测试电池是否有优化频率的功能,还有什么办法吗,我还想到了,一开始连2个load,总load为4MW,突然一个断开,总load突然降为2MW,看看电池是否能有优化频率,你还有什么好的办法吗?+ F0 G: I* D7 ^% z& H
    电池模型ok的话,我之后一步就要和风机共同运行了。因为风机功率波动造成频率波动,所以还是想改变输出功率,看电池的频率控制器是否工作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-7 22:40:09 | 显示全部楼层
    回复 3# xxxmajun 2 P! z. N3 _" l6 T$ d9 J

    + t! M% b, C  L/ |+ U; Q/ S  _. ]
        频率调控就是在频率变化的时候,调节有功电流。 如果你的外网过强那么轮不到电池调控。你首先要把你的外望调弱。比如减小H和short-circuit capacity。 其次加入一些阻感使外网原理测试区域。电池对于频率的变化过于敏感,应该加入droop control。 最好别把所有东西都接在一个母线上。先单独测试电池的控制, 然后再与其它模型混合。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 09:31:48 | 显示全部楼层
    回复  xxxmajun ) N( Z8 b. Z. ~6 E# s- }
    ; N0 t3 \( D; w& w
    & p- N3 o" R$ m1 G9 w5 K( V
        频率调控就是在频率变化的时候,调节有功电流。 如果你的外网过强那么轮不到电池 .../ I5 o4 K0 Y% I, M7 f
    ManniQin 发表于 2012-6-7 22:40
    2 Q# a: r! V) W& S9 r# H$ _0 b

    % Y/ @: Y( d3 ]8 j, l6 F$ l( a8 D5 Z) Z, f) d
        高手,我觉得频率变化用droop控制比较好。菜油机里的控制参数不知道与结果有没有关系,有可能柴油机的反应比电池还要快,,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】