    如题,请问在进行稳定计算时,母线电压角度如何输出啊??
    * _' d2 g/ w4 G6 j. X3 C我按照说明进行如下设置,仅仅得到了母线电压幅值,看不到电压角度啊,) s+ d2 M- a2 }' e

    , ?6 [; e' ]) I  ^2 i9 G; HB  母线1   230.  3  3
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-23 13:16
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-11-21 14:31:37 | 显示全部楼层
    pilut 发表于 2011-10-25 13:51
    0 }0 m' c: @% D+ BB  母线1   230.  336 c  G6 X; v) \( e" d

    7 D3 f5 A* m% w/ K% d1 `19  母线电压角度

    . c' L+ K! V' |问题已解决,19列加入3,即可,左边快捷卡中,未显示
    % n) }: ~! k0 d
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-23 13:16
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-11-21 14:31:37 | 显示全部楼层
    pilut 发表于 2011-10-25 13:517 J5 j: ?& ^4 D4 P6 q# Y4 z) P: C
    B  母线1   230.  33
    3 T5 y5 f( @% p3 D
    6 o+ q% n. K$ `( z! b. R8 n2 }19  母线电压角度

    ) m, R+ U6 r& z问题已解决,19列加入3,即可,左边快捷卡中,未显示
    ' G1 o, S6 ^6 R9 O- J) V
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-23 13:16
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-11-21 11:01:44 | 显示全部楼层
    请问楼主你的问题解决了吗?在稳定计算后还是看不到具体输出的角度呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-22 14:33:21 | 显示全部楼层
    看你用的swnt程序时哪个版本了,如果是4.15版则它有所变动,以前那列代表输出幅值和角度,实际上只输出了幅值,它后一列代表输出角度,按下面的行式就可以了
    ! ~% s+ j: ?) o% D2 K$ l8 Y8 a$ u$ \6 bB  母线1   230.  33 3

    评分

    参与人数 1威望 +2 学分 +10 收起 理由
    sunek + 2 + 10 感谢回答~

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2011-3-24 20:45:52 | 显示全部楼层
    回复 2# pollychang 3 S5 A& \+ a, W+ [

    0 w9 F& k5 |2 b2 J. a; ]1 Q+ X: ]+ i, Y8 s
        用的是比较老的版本3.03
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-27 16:58:07 | 显示全部楼层
    老的版本3.03说明书网上可以下的到的,参考下说明书吧。也许是小小格式的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-22 21:45:36 | 显示全部楼层
    关于角度值,请问只能精确到小数点后一位吗?可不可以控制?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-25 13:51:17 | 显示全部楼层
    B  母线1   230.  335 f) |1 z" n5 K( J: {6 t2 a
    3 Y# J; c+ Z+ }/ G+ Q3 m
    19  母线电压角度
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-25 13:52:49 | 显示全部楼层

    5 c, U# ?% z- U. A0 [9 }( B( z& _, i

    $ @! I3 R1 w) ]0 G    我的角度值怎么是小数点后4位,我没改什么呀,不知道说的是不是一个东东
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-25 18:39:06 | 显示全部楼层
    回复 7# pilut # @3 l% A' l3 {5 d; A9 ~
    & S* @! C+ [" v- a6 [
    1B军粮G2   10.5   10.5KV/ -9.4 ZONE BY    50.0PGE     27.6QCOND   15.0PLOAD     8.0QLOAD               1.000PU KV      BUS TYPE Q   
    ( Y) A4 w, J/ k) ^
    * }7 g2 Q( M* O+ F9 j 我也不晓得是不是一个,毕竟没怎么用心学……上面是.PFO文件里摘出的一条,“-9.4”就是指角度吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-27 13:05:29 | 显示全部楼层
    回复  pilut : s1 R0 D* E5 N! g2 u
    9 q& h8 _' B% {( @; B6 f$ d
    1B军粮G2   10.5   10.5KV/ -9.4 ZONE BY    50.0PGE     27.6QCOND   15.0PLOAD     8.0Q ...: }7 D8 s6 w/ u# F7 d: u7 J
    diguasix 发表于 2011-10-25 18:39

    / W# `; L- J* t; _  `8 @6 A
    - Y( {( P3 }% v. {$ x6 C3 k" e. u+ g9 f
        我是在excel里看的,小数点后4位
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-27 13:23:14 | 显示全部楼层
    回复 9# pilut
    ' V5 R/ }3 x$ s# Q( J  {# b, U$ s- I$ A5 z! q
    哎,用什么打开的应该无所谓。我看了一个pfo和out文件,pfo的是小数点后一位,而out是小数点后两位。也许BPA并非按小数点设置,而是取有效数字位数……这都是不晓得的。