本人刚弄APF,不明白直流侧电容冲电能冲到2倍的相电压幅值

   火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-7 20:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本人刚弄APF,不明白直流侧电容冲电能冲到2倍的相电压幅值。充电冲到电压幅值还怎么往上冲?望大家指点一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-8 10:52:04 | 显示全部楼层
    这个可以充,如果你去查各种资料,估计很少能把这个问题给说清楚的,可以简单理解为利用电感在开关频率开关的瞬间出现的过电压来充电
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-10-8 21:39:20 | 显示全部楼层
    回复 2# yilaozhuang
    : R. l9 p. F; R: b
    . I# B- A: g* a1 r6 M1 _
    , x& {0 d9 Y& u1 ?( a6 R- L   谢了,斑竹。刚开始研究,看个一些文献都说要2倍的相电压 有得更甚三四倍。当时就感觉那是怎么办到的,电容怎么能吃的那么饱。听了版主的话,感觉这样理解还是舒服一些,不会让我毛不着头脑了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-9 08:09:27 | 显示全部楼层
    我一直怀疑有关apf到底需要多高电压才行的经典理论,总觉得不需要那么高,我查了很多文献,感觉都没有说清楚怎么来计算,即便给出怎么计算的,但是最后用的数值比计算值小很多也可以,希望有想法一起讨论
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-10-9 20:17:36 | 显示全部楼层
    回复 4# yilaozhuang 9 I" g8 E  K) l0 z1 w0 j, M# E+ T; N

      R+ K: i7 Z5 m0 \# e) w
    $ G8 H+ A  e1 o, v( ~    我现在看的文献也不多。直流侧电压高的话补偿电流跟踪指令电流肯定就快,毕竟电流跟踪是重头戏呀。. p  D+ q. k* D6 w0 z
    我现在仿真还没做呢,惭愧呀。我想接下了建个模型仿仿
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-10 08:43:47 | 显示全部楼层
    不能光考虑仿真,最终的目的还是实际的应用,IGBT的电压等级是1200V和1700V,电压高了,加上开关过电压,很多时候就不能用1200V的IGBT,换1700的成本会增加很大,后面的直流电容通常一个也就是450V,电压的升高也会给电容带来很大麻烦,成本都要大幅度增加。3 m3 Q  R! Q' b
    所以,如果不结合实际,做的仿真还有什么意义呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-10 08:44:30 | 显示全部楼层
    回复  yilaozhuang
    . I0 j' k# [: I# R, q; f/ `. [0 y$ r
    ( i! ]3 g* F- f- u+ f
    ' d3 C) N7 g) e1 {5 b    我现在看的文献也不多。直流侧电压高的话补偿电流跟踪指令电流肯定就快,毕竟 ...
    * R# \& [& N" J" \7 d$ S" [haimace 发表于 2011-10-9 20:17

    , k5 p1 q" w7 J  o8 v# x& q8 y  Z7 h  |: w; c/ j7 e
    电压高补偿的是快,同时也带来了需要补偿很小的地方会过补,带来很大的毛刺
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-10-10 20:18:47 | 显示全部楼层
    不能光考虑仿真,最终的目的还是实际的应用,IGBT的电压等级是1200V和1700V,电压高了,加上开关过电压,很 ...
    . z: h4 |4 X6 b6 a4 @yilaozhuang 发表于 2011-10-10 08:43
    前辈说的是,仿真的时候要考虑实际应用。仿真得做,但不能光做仿真。前辈应该是精通硬件的吧,方便留个联系方式吗?哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-13 21:21
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-21 16:27:14 | 显示全部楼层
    APF工作时,其整流电路,是可控的!能够工作在升压的状态!5 G9 j* G+ B. A. e" }/ c

    $ V1 X5 M1 y4 t6 K/ r8 E从而提高了直流母线电压,例如系统三相线电压380V,直流母线电压是可以控制到900V,甚至更高的!1 f& L2 D& U  ~/ Q; N; r9 @- y4 l
    4 ^2 ?" H  J; D; M0 G+ z
    未命名1.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-10-31 16:23:58 | 显示全部楼层
    理论上可以无限高的