本校验装置适用于符合IEC61850-9-1/IEC61850-9-2标准数字输出的数字式电能表的实验室误差检定和现场实负荷校验。
4 H7 X c7 ?0 H7 p1 B- E/ `6 v ?8 i# F0 }
主要特点 " a$ @8 e' J$ m! D, s
* K) q( H b! _* w- L4 \' R$ [# B
1.使用24Bit高精度的AD桥梁,通过已经建立好的模拟电能标准,实现量值传递
- F5 t/ c: Y) c* }* M; x& t9 i+ V0 V! V8 Y4 r @+ V$ k7 s
2.能够实现虚负荷检定、实负荷检定、虚拟检定等多种检定
" c5 d2 E$ T! Y: ^, b- c4 ^5 B1 {" }9 v) }9 B$ W, U
2.灵活配置ASDU个数,采样点数等参数,能够全面设置IEC61850-9-1的各种参数
) z" F# q8 t: }
9 Q, T0 C4 Z) s- g. g: n2 v4 T; E3.具有双SC接口的光纤以太网和双RJ45接口以太网,提高可靠性,同时
2 i9 i% V, ~4 b, F2 K" s1 }+ ^4 A7 D, c4 B/ e; V
方便接入不同的接口的数字式电能表
/ e% g+ n$ f2 r8 S& m7 J$ [6 |; w y" o0 `" D% M# U
QQ交流: 148392313. ?# u0 x" l" o0 t5 e/ p) d! s
4. 使用4阶准同步算法计算电压/电流/功率等实时信息..
. G% l( Y0 Y7 W7 S( q: z2 _% i$ K; e
5. 采用多档位自动切换和FIR滤波器提高动态范围和信噪比
- A0 Q6 F/ U) i, i3 r, _( }1 n. b* ]7 `8 v( r
6. 用户可以自己编辑任意的自动检定方案.公司出厂已提供多种方案8 \; F/ q( ]: w) x$ Q, z7 O8 q# s
+ k; h" F6 f& z8 z% h B9 ~ JJG596、JJG597、JJG691、JJF1036、GB/T3925、GB/T15282、GB/T17215、# ^3 p1 c' g' ?+ w- B1 F. R
( l; b- K) K2 L
GB/T17442、GB/T17882、GB/T17883、DL/T614、DL/T614等' y' w& j! b, R8 H' r, @, o
4 t% c: ?; f$ e7.使用LabView开发电能表管理软件,界面丰富,使用方便# P2 P: R. e* L) f
) }% F; n5 [9 U4 R# l8. 丰富的配件以适应各种不同的厂家的硬件接口
! G2 |( ~3 U: L9 z _- S8 H. t5 T+ _5 s; C7 x
主要功能
1 q# Z! L; J% \4 x* v3 _
% j# R8 X+ r+ T* ~" E3 M3 U1.量传功能* i. M/ M8 U0 A4 ~+ u! e7 Q
b2 `& o- @% U1 A0 T; |0 L ^能够接受模拟标准功率的输出信号,并通过AD转换后利用内部数字电能表计算电能 并输出脉冲供COM3000等更高级别的标准实现量值传递
7 U5 I1 T/ d6 u( e/ T. c) M% V% ~2 A
2.虚负荷检定功能
6 T/ ?+ e2 F1 W- V3 @! T% b' S: }, e
能选择JJG596、JJG597、JJG691、JJF1036、GB/T3925、GB/T15282、 GB/T17215、GB/T17442、GB/T17882、GB/T17883、DL/T614、DL/T614等电能表标准检定方案, 自动检定电能误差,并形成报表
5 b5 l3 ]: k3 I6 R2 P/ [# u& k% K! x; `& K p- Q$ i
3.实负荷检定
+ g7 G6 y9 Q* m0 ~$ e" }
- K; L3 ^6 {2 s6 G, @+ ^( t+ ^能够在现场进行实负荷检定(合并单元要提供一个备用的计量光纤接口); N) Y/ E4 O1 H: P2 v8 X
( C2 ~4 B5 a) A/ \, \. _: p5 u# W* X4.有效值检定
S; s8 ^$ m$ {- P/ H% T8 a- I% G8 {, [, K$ ^1 h
手动检定电压/电流/角度等的准确度
! Z2 n9 a: Z5 B' u+ F+ @2 i$ K$ m
8 e& T. B% a9 { }5 T- C. e7 G5.功率检定7 s3 A' }3 t2 Y# A4 S5 |, [1 u
9 g: U0 ]; `- s8 ` 手动检定有功功率、无功功率的准确度
: l5 d( \0 _! m, J/ n' |- K4 N8 H, u4 _9 @% t# M; L
6.谐波检定
" ^* f9 E9 H1 d9 x1 ?$ g; Q0 L D" j$ x& H) B
可以检定2-21次谐波(采样点数大等于 80点)
! b3 {# G2 R" g0 _/ S( ^" J1 D, A7 x/ M) J
7.参数设定
# k6 C ^" v; X" z4 t( E, X
9 q3 T5 g- ?* ^" m6 m# K# b设定模拟光电互感器的合并单元的
8 ^; J2 P' z3 a, x. R* X3 B2 f5 X( j
+ y3 R( u K4 qa.采样点数(每个周波的点数10/20/40/80/200)4 _, r& k' w) C0 }, g) y9 r& \
0 T2 h* @; U) m# s1 q
b.额定延时时间(电子式互感器的AD和传输延时)) l! a$ b" L+ ^# X# E
# \9 L# a( p" J
c.电压电流额定量程* R8 _* O0 B) C* q' k) d+ @
" {% l7 ^7 n) c0 ]d.电能表参数+ y. T, \5 @9 t- z7 T4 |6 U
1 G% y1 z/ ?1 `
e.脉冲常数/校验圈数/S算法/S平均次数等等 |
|