发表于 2008-11-3 16:18:39
|
显示全部楼层
TH数据文件格式说明9 x+ C6 S- {$ d, E2 Y) U
$ S; M9 Q, \+ s, t: l3 S制作:石磊 2000.2.29
) f3 o: Z+ Y/ q$ f
- [4 e7 F6 K0 z: g* J" r& F' O
5 n2 t- D, M" P$ m& w第一行:数据的标题
7 q- r& ]( v2 g# {. H( K0 W& p5 G第二行:定义对象类型的说明文件. t" U$ Y; [6 u g0 F; e
其它行:在定义对象的顺序上没有限制( i9 a, }" U8 Y; i
任何以星号“*”打头的一行都是注释行; U( F/ g" Z' o
$ L) R* k. q4 U" `7 M系统基值 SYSBASE- P/ ~% C3 @" P3 _* j, l3 [8 S
8 ]& o6 S' _, v) J) M1 2 3 4
+ j' b v ]5 ] D* SSYSBASE * 设定值 工作状态**, B$ x( W% E2 A# m& ^
* 任意一个字符串,如... 或***等等。! Z9 d" m5 A- k4 Q0 z
** 取值为1,使用设定值;取值为0,使用默认值100。3 L z- ?$ Q+ t9 b4 C* A
0 m8 |/ O# N3 m4 ?% G系统频率 SYSFREQ
1 S1 Z8 q# U3 i M1 h2 [
& s1 C$ u1 Q( ]; n5 a2 Q! p) z1 2 32 V$ B5 J E. N' U) J, N8 ]- ]8 k) ]' u4 {
SYSFREQ * 设定值
/ r1 w( W0 p% |8 c+ ^# B* 任意一个字符串,如... 或***等等。; Q1 s. _5 ^( Q% M
0 ?) a) m" j: t& G线路 THLINE
* U+ f/ Y$ ~ o% W6 P j1 k) n% A; P8 V3 N* m2 S( X1 T
1 2 3 4 5 6 7" p+ U5 g" W7 T+ W3 p
THLINE 对象名 节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) -B/2(pu)
% |/ a% X) a" u$ s' B4 O' K0 v! [. m6 b- b7 [
线路 LINE
, h7 [) G! T8 Y. x9 L4 }* M* N0 I5 z; y
1 2 3 4 5 6 75 G& X# C, | p" S" ^# E
LINE 对象名 节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) -B/2(pu)
) s7 @' M _) b P) w. D! \ 8 9 10/ d/ x4 R# g; G( B
额定电流(pu) 首端工作状态 末端工作状态
/ p6 G7 d/ c' c, ]) U' }' x% i% k1 ~+ h2 x
变压器 THTRFO/ X7 z; J2 S" [" K' L
; D$ I! {6 D" l
1 2 3 4 5 6 75 F1 p! e' A; y/ J k( q
THTRFO 对象名 节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比*
/ G& v' i3 X" }% i4 Q d* 用百分数表示。/ l0 Z6 F" O& V7 ]5 ~# Y* a
|. {8 }7 ~9 t, K! I& N# u; \% X
, p X* }9 m5 w4 w$ b7 e变压器 TRFO, V. q! d0 |4 W5 @
1 D3 M- C2 y5 {4 ?
1 2 3 4 5 6 7" e$ Y! o( r4 \+ M
TRFO 对象名 节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比*. J' p1 {3 e; l3 \$ n& e9 E/ D4 v
8 9 10- F: L q7 k- r9 J5 C
额定电流(pu) 首端工作状态 末端工作状态) o8 ]( R! d: y& L# X/ u# X
* 用百分数表示。
6 `6 g4 x. e5 T8 i; H
/ ?- N# i& h' J% ?- [3 x, z变压器 THFORB2. @: u% E/ x, a, L2 x' F
0 l4 ]: l( a. t" B1 2 3 4 5 6
7 X( S$ W4 O, @# ?! S* o, L) r& fTHFROB2 对象名 节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu)% I7 A3 @5 l! P- d* S& m
7 8 9 10 11
' b$ F, i! A; ]- \0 M _ 首端电导(pu) 首端电纳(pu) 末端电导(pu) 末端电纳(pu) 变比*4 d9 S& Q5 i4 |
* 用百分数表示。4 B. U! \) D3 ~* n- _; F" u
, S0 N6 o7 H* N _
移相器 THTRPH4 S8 K5 X$ O+ M9 I% E
3 `! U4 N/ b) N9 v- M; n* \" T
1 2 3 4 5 6 7 82 V2 A$ I0 E* f" ?
THTRPH 对象名 节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu) 变比* 角度(度)! V: Q1 V" Q: T" j
* 用百分数表示。
4 _4 g" `, v- d+ B0 u! C
' `& i! i. v; q2 R5 A# ^. A C带负荷调控变压器 TAP
' E; j5 I1 A4 l' z4 ?$ ^% D. M- {) H1 e0 V
1 2 3 4 5 6
' t6 t& y8 B, F$ Y. Y2 @TAP 对象名 节点名1 节点名2 电阻(pu) 电抗(pu)
& V W$ @7 f' i- ], B- r1 L7 8 9 10 11 12
: Y+ x) {: s$ G/ ~9 b3 [: X5 k5 i+ O首端电导(pu) 首端电纳(pu) 末端电导(pu) 末端电纳(pu) 首端变比* 末端变比*
0 |8 j7 b' h( S4 t6 x13 14 15 16 17 181 A2 W7 c+ c( S
首端变比步长* 末端变比步长* 首端变比档位** 末端变比档位** 可调端点 最大档位**$ y& X2 { {1 L7 }. u. s0 P
19 20 21 22
- a8 f! M; |! G, d$ j0 w5 g" p 最小档位** 额定容量 首端状态 末端状态' x7 O& G) z9 K9 E5 p/ Q$ m
* 用百分数表示。
% ?, |0 J( H. o4 B" U; u$ `, v, J** 整数。' p! h% Z4 a( I5 v, n" x
( a, k9 }4 s' i1 c. k3 b变压器调压参数 TAPCV
; N1 [& J1 b# E- T
8 V( A/ E3 r' s* a8 D0 ~; n# L1 2 3 4 5 6
( t7 V4 T; q2 F% b/ E2 MTAPCV 对象名 节点名 电压期望值* 电压最大值* 电压最小值*% e0 P* @% J0 q. T# \
7 8 9 10 11
& H- a9 D* p* P/ b首端电压最大值* 首端电压最小值* 末端电压最大值* 末端电压最小值* 工作状态
5 S4 S0 s* n0 Z* 均是标幺值。
: u: [0 N- \# ]6 E& I
& b% r3 z5 M" e- G
X0 J! q7 d$ ^, n5 L X: y6 P2 O
9 U! i$ i5 _" w5 z2 S# L+ f _! ^1 b' \
发电机 GENER*
7 s. }) y; V: B$ N/ i. i
& w4 ]; m# {) N1 2 3 4 5 6
: J$ F8 z: r( @+ m `% aGENER 发电机名 所在节点名 有功(有名) 无功(有名) 工作状态**
c8 O. ^7 X, ?) I+ B) j* 这种发电机为PQ恒定类型。. r: E3 y( w( @* H: l3 R1 H
** 发电机在线为1,离线为0。可以通过这样取值注释掉这台发电机。4 {1 ^* s* Y" Q
% ~8 r% \2 ?$ o
发电机 GENERCV*2 T, C4 B8 L4 ^1 F& e$ r: y n
+ E) b" X1 R5 e$ {3 ^ g
1 2 3 4 5 6 7+ N8 M. M: O% Y: D- a, Z" O
GENERCV 发电机名 所在节点名 有功(有名) 无功(有名)** 电压(pu) 工作状态! `* k1 j* t; X3 Q2 v
* 这种发电机为PV恒定类型。" V' c1 f) J3 z% N& N6 w5 s" a
** 可以填写任意值,不影响计算结果。
+ W% [ D+ h/ W- ?$ t, D9 J. [: D4 u
发电机特性参数 GENERDATA
5 _7 _( G# t8 X$ Y& Z5 S. Z+ r# A1 u( X: U$ J) v/ T
1 2 3---7 8 9 10
+ N% v0 v8 D, ~( J jGENERDATA 机组名 0 最大有功(有名) 最小有功(有名) 最大无功(有名)! C4 D! Q1 `) v; ?; @5 k& t6 m6 ?
11 12 13 14---16 179 A9 r# D/ c9 d+ p1 A; n9 d3 p
最小无功(有名) 最大电压(pu) 最小电压(pu) 0 工作状态
: o, {$ [/ ^' ]& z+ B7 z8 o8 c) N
6 f" v1 i" Y8 `" H$ H负荷 THLOAD3 q" m# i) ]% p2 n
8 d; R& _; W9 g w L. p1 2 3 4 5 t( u" Q0 H3 ^3 v w( J h1 Y- C
THLOAD 对象名 所在节点名 有功(pu) 无功(pu)
! j, K1 o- c: f4 ^& o6 w2 U l1 l/ g" M; p, I( d" }
负荷 LOAD (PIZ 负荷)' Q4 q7 }2 ?0 L
% Q9 L) S. S, {! s% L' D i1 2 3 4 5 6 7
: {' j: x4 `# @7 K- b! tLOAD 对象名 所在节点名 恒有功(pu) 恒无功(pu) 有功电流(pu) 无功电流(pu)
% F5 \: d: X3 e 8 9 10 112 n5 [4 ]4 F( z: r
恒电阻(pu) 恒电抗(pu) V0(初始电压) 工作状态
/ P4 o2 M0 f' U2 K0 \
! X- }3 d; R: t" r) ^平衡机 THSLACK) k/ `" R6 Q; |% d) S) d* B
4 L) L! d+ g2 N6 C5 c( r0 l1 2 3 41 j; W8 H) h: q6 r4 j1 o8 G' _' t
THSLACK 发电机名 幅值(pu) 角度(度)
. w/ g9 V3 B2 o) a- {8 C0 g+ ]/ m8 ]' b- l4 }
并联元件 THSHUNT6 P L3 J) P; F u4 |
" I% C% f9 }4 E, b D8 @1 2 3 4 5
( e" I1 C0 \' m2 k+ LTHSHUNT 对象名 所在节点名 并联有功负荷(pu) 并联无功负荷(pu)*
* ^' y( `" x; o0 s* 电抗为正,电容为负。
* b& K t% G% s* y1 A0 v- C% m$ G$ G: k, D
; R. v5 f, x" h' e8 V" L/ ^
& d0 }- y' {5 { Y! O X9 s9 N
节点结果 RES_V
! |' r9 ^6 v! S) [
K. L4 s" Q) s+ I' J# v0 p1 2 3 4 5
) O: ^; l5 o& E7 B# HRES_V 节点名 幅值(pu) 角度(度) 工作状态& {6 ^" K9 g: Z1 Z
5 o8 A1 Z: Z0 {: V- I9 q3 H5 f. b发电机出力 RES_MAC
# I f, A1 ]5 p6 y% @* g9 o7 e1 T: R. X k2 J1 ~, I6 o
1 2 3 4 5 6
. x* x! R; s5 o3 w# f4 o& X# WRES_MAC 发电机名 所在节点名 有功(有名) 无功(有名) 工作状态
0 p. O8 S4 e l& W0 W% q3 I6 s. b- g
发电机动态参数 MAC_CMXD! b3 _ p% T$ g2 {7 n
: m* h5 }0 R" K! A
1 2 3 4 5
) o% f1 v! r6 {% Q' z5 oMAC_CMXD 发电机名 基准容量(有名) 时间常数 X’ |
|