大家好~~我是pscad的新新手了~~刚刚开始学习这个软件,需要仿真一个100+bus的IEEE标准电路,并分析它的暂态特性。! n# l( G6 w8 @

1 p3 w. C& c0 k6 m" t7 k1 k3 u" Q以上是远景目标了,我现在的遇到的问题是,我在pscad官网上下载的IEEE 34 bus系统,不能直接运行,有很多报错。是不是因为需要和MATLAB连接才能运行?或者是其他的什么原因。。4 A! r9 w# }2 y" G
2 v0 }2 \3 u) k( X' @* H
诚请高手指教。
  t; i- _/ O2 g6 Y$ l9 f/ p+ p( O% z- n" l+ O& D+ b' B  L, u

. G: A0 Y) Q+ m- a% G: b8 o, n                               
登录/注册后可看大图
QQ截图未命名.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-22 09:14:40 | 显示全部楼层
    我下的好像可以运行哦,是不是你用的那个解算器有问题,不能用GNU FORTRAN 要用 CAMPAQ  FORTRAN好像才能运行多节点的大规模系统。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-5-22 21:39:46 | 显示全部楼层
    回复 2# mingyu 3 ^: r" ?3 x6 S, I1 \

    # y- U. m3 E/ I4 A! `. k0 R
    ! q1 F* K4 n+ C5 O& D/ Z' Q9 ]- q' |   这个不是很懂,能告诉我在哪里可以设置这个吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-23 07:51:42 | 显示全部楼层
    回复 3# phoenixyjc
    0 N  W1 H2 s6 K% R/ P. U
    ' a6 n" w6 _- W- I) V- x: B# C% J4 I, ?2 H1 O0 A
    前提是你已经安装了 compaq fortran。进入 菜单  Edit/workspace settings/fortran/fortran compiler 里面选择 compaq visual fortran 6.6
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-28 09:46
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-23 22:13:55 | 显示全部楼层
    LZ问题解决没有,我也遇到了这样的问题。不过现在已经解决了,方法如下:
    * O/ j4 Q  M1 i1、将所有的fixed load节点的有功功率、无功功率单位分别改为MW、MVAR,并将前边相应的数值改为原来1/1000。
    & ?8 u1 F( p$ i6 x8 v2、模型中电容器负荷也存在上述问题,将数值和单位相同的方法修改。
    2 F+ I' G4 x) U4 Q3 S; Q2 F之后便可以运行了。
    + S. |6 y$ l4 f0 s: m- f# \分析原因:模型的定义和实际参数输入不相符。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-19 08:56:04 | 显示全部楼层
    一样一样一样