本帖最后由 lichuang 于 2011-3-7 17:17 编辑 ' Q! j7 {, b  ?# O+ C7 b2 H
% ~" Q1 X5 N2 a$ ~- D
根据郭兴军的《高压单芯电缆金属护套过电压的研究》硕士论文里的一个图形!完全按照他提供的仿真模型来模拟!就是画不出来图!麻烦帮高手们我看看到底怎么回事?1 |& `4 k% T* J! Q3 _3 s( D
仿真模型是 仿真图.png LCC的参数是 LCC参数.png 这个是3根带金属护套的担心电缆。) e# H' q8 S' |, X' ?. B
LCC的DATE数据,有三个,就是水平距离不一样(1).png LCC的DATE数据,有三个,就是水平距离不一样(2).png LCC的DATE数据,有三个,就是水平距离不一样(3).png 这是LCC的DATE
  t2 Q1 D  h1 M4 y1 t电阻RLC参数是 电阻(RLCY)参数.png    电阻 电阻0.6.png
; r- g+ j' e0 w结果一运行,画图就出现 error.png / ?' R' D$ R2 p6 E
, |, ^% C: y% M/ m
我是新手!往大家解决问题!谢谢大家了,( u( D* l' A& N% X3 {  l# a2 {
这里还有个问题!我不知道仿真模型的左下角的RLC是什么作用?右上角的RLC可以看成是电缆线芯的负荷阻抗!这个看成电缆金属护套的阻抗??不理解!这两个参数一样吗???由于论文里没有具体的参数!住给出了这个仿真模型,然后就是结果了!我怎么也做不出来!!望高手指点一下!!谢谢了3 C) q& r, @  J

2 S4 J9 |% Z2 W9 L0 Z( T8 i5 P- m  B( u$ F% |! m6 p2 @5 a
忘了给电源模型参数了: 电源参数.png
% D  A0 G6 {6 b6 b$ p8 _: [) m4 `& \- z9 x: D# P
最后是硕士文章! 高压单芯电缆金属护套过电压的研究.rar (1.44 MB, 下载次数: 5)

评分

参与人数 1学分 +1 收起 理由
lparament + 1 问题提的好

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-3-8 08:15:56 | 显示全部楼层
恳请高手们赐教!LCC参数好像没问题!单独运行RunATP是没有错误的!高手们请指点一下!谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-8 13:11:23 | 显示全部楼层
    你的bergon模型的Freg.Init设置的有问题,暂态过程应该是一个很高的值。这与jmarti模型的初始频率设置是有所区别的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-8 13:22:15 | 显示全部楼层
    至于你说的护套的那个RLC应该是考虑了接地引线的阻抗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-8 13:26:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 maomaowhu 于 2011-3-8 13:27 编辑 4 f: I0 p& T% S  t
    8 s' ~" O: F( q5 K8 Q7 {
    你冲击电源的TSto是不是取的太小了,再一个你的步长是不是太大了?总的仿真时间设置的是不是太短了?护套接的那个RLC应该是考虑了接地引线的电感和电阻的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-3-9 08:50:51 | 显示全部楼层
    首先感谢maomaowhu的回答!我也根据你说的进行了修改!可是还是不行!是不是我的设置不行啊!
    ' \& h  S# C! D1 F9 O还有就是LCC用Bergeron模型时,Freg.init设置多少算高!我设置5000可以了吗?我不管是Bergeron模型还是JMarti模型,只要是能画出线就行!
    + B( _! T2 p3 W2 b  n- P( V- W 设置.png
    " S3 ~4 Z$ I0 T5 Y8 X6 s; k还请直接帮我建个模型!能画出图形就行!谢谢了!还有就是电源的参数问题!是用的如下:
    6 O' w/ @% r, a) m% E8 J 电源波形.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-9 19:46:27 | 显示全部楼层
    注意下error的提示:无法读取PL4文件,原因:文件包含0个字节。参数设置有问题,但即使有问题应该还是生成文件有大小的吧,LZ是不是从新安装一次。另外,还是自己多研究研究,自己多尝试尝试搭模型,这样你会收获很大的,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-3-10 16:49:10 | 显示全部楼层
    文件安装的没错!是按照版主的方法安装的!况且别的模型能运行PLOTXY!!我也运行别的了!就是这个模型折磨我好多天了!还望高手指点迷津!谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-30 09:27:10 | 显示全部楼层
    我也遇到过这样的问题。
    0 Z) x3 Z3 }# ?) \你先要看线路连接有没有问题,再就是参数设置。$ w( [8 m+ C) @7 C! L
    我觉得问题可能出在电源端
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-15 10:24:57 | 显示全部楼层
    请问楼主的这个问题解决了吗?小妹现在也遇到同样的问题了,想楼主能否共享一下错误原因以及如何修改?谢谢了