matlab故障测距中怎么得到电流或电压行波啊,求助啊!!!

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 12:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 bryanbyuan 于 2010-12-13 12:38 编辑 3 v: v; g& o; l* x' A. z

! s5 y# J9 F2 B小弟在弄故障测距,照着人家一篇论文弄,参数什么的都正确,就是发生故障后得出的行波和人家的不一样。我就是直接用的三相电压电流测量模块得到三相故障电流,然后用加减法模块进行相模变换,输出的波形就是不对,不知道咋回事,郁闷啊。 QQ截图未命名.jpg . E3 j' h0 z. i5 c' }
我就是通过上面的图就行的相模变换,这样对吗?补充一下,我的是小电流经消弧线圈接地系统。6 U' e0 _" m8 O5 e
上面的测量行波的模块就是放在线路1首段的,靠近母线一侧的。

untitled.rar

17.25 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

这是我在matlab7.6中模块

这是模型图

这是模型图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 18:53:54 | 显示全部楼层
回复 6# bryanbyuan
6 _" d5 L; ?7 g( k2 Q' W; V7 s3 G; o  e. A8 V5 ~. u

2 e5 Z# ~! T6 N* Q   不客气,你试一试看效果吧

评分

参与人数 1威望 +8 学分 +10 收起 理由
norika + 8 + 10 谢谢你回答问题

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 1 踩下 0

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-14 20:01
  • 签到天数: 130 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:130 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-8-14 23:46:42 | 显示全部楼层
    请问楼主,行波是怎么提取的??
    8 i/ M! [( P9 |9 F2 e$ h; c/ G4 D
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-5-5 10:46
  • 签到天数: 127 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:128 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-9-2 21:44:38 | 显示全部楼层
    楼主太有才了,膜拜中……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-15 09:40:30 | 显示全部楼层
    行波波形和母线接线形式有关,建议楼主试一试不同的接线形式看一看,你做测距,只要两个波头时差对了就可以了,不一定要波形一致
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-15 10:52:26 | 显示全部楼层
    行波波形和母线接线形式有关,建议楼主试一试不同的接线形式看一看,你做测距,只要两个波头时差对了就可以 ...! p  M, C- b% m2 }3 C5 {$ ]- D
    willwqj 发表于 2010-12-15 09:40
    9 s* j; V3 M  u( \( U5 T

    / h+ j3 u( v2 l' B( I6 t. W/ q# l# {9 Q
    那您看我那个相模变换弄得对吗?就第一个图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-15 10:55:39 | 显示全部楼层
    行波波形和母线接线形式有关,建议楼主试一试不同的接线形式看一看,你做测距,只要两个波头时差对了就可以 ...  h( @1 j9 A( b: l" q
    willwqj 发表于 2010-12-15 09:40
    / A. o0 J/ q7 B5 d: k

    , J* T# ^& M/ U$ j: ~: A& _# }0 A% S: Y$ R& q4 N) B* `5 ?+ }
        我把测量得到的电流波形,就行小波变换,波头很不明显。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-15 11:55:33 | 显示全部楼层
    回复 4# bryanbyuan ) p/ H3 K1 h- _% l1 H. q' k

    ! L7 }5 t+ d+ R' \& `  M9 i# ^9 \6 L# X$ Q
       波头不明显,可能是你的过渡电阻太大,或者你的故障合闸角趋近于0度,你可以调调故障时刻,相当于改变合闸角,相模变换就用凯伦贝尔变换就可以
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-15 15:16:45 | 显示全部楼层
    回复  bryanbyuan $ x/ l' B3 \; V. L

    : _/ G& e/ C  u" L+ A& Q7 v, V  Y3 G9 X# w% c* G
       波头不明显,可能是你的过渡电阻太大,或者你的故障合闸角趋近于0度,你可以调调 ...
    . o( @  K. ^3 n( C6 @/ hwillwqj 发表于 2010-12-15 11:55

    5 E- U/ g% A* R% H# f. j1 V: l; E9 E- r' P' B

    , |* v$ q4 |- r   谢谢,我试一试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-24 23:09:31 | 显示全部楼层
    楼主 我有点不懂 行波测距一般都是在高压线路中进行的 因为高压线路长 故障点不好找
    5 c/ N! b7 [. [7 z+ _, g7 b而对于低压线路  距离都很短 而且运行方式经常切换 应该不用行波测距吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-24 23:13:12 | 显示全部楼层
    楼主 加我的QQ聊吧 我对MATLAB仿真比较熟悉 现在我在用PSCAD来做行波的  但是PSCAD只是刚学  我的QQ是:465761367
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-24 23:20:17 | 显示全部楼层
    你的相摸变换可以直接用程序实现了