设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5623|回复: 10

[讨论] 什么叫合环运行啊?请高手指点~

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-20 13:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题,今天在学网架时候提到一个合环运行的词,不懂,请各位指教,谢谢。

评分

参与人数 1学分 +5 收起 理由
milesnail + 5 比较实际的东西

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-28 09:28:58 | 显示全部楼层
我晕,,,,竟然冷清到这种状态
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-29 11:00:46 | 显示全部楼层
合环运行就是网络结构中出现一个环叫合环。可以是同一电压等级,也可以是不同电压等级之间。不同电压等级是通过主变形成环网的,也就是电磁环网,电磁环网对于电力系统来说一般是不利的,所以规划方面会建议尽早打开重要通道的电磁环网,避免上一次线路跳闸后,全部负荷转由下一次线路输送,导致过载、稳定性等方面破坏。对于同一电压等级而言,合环运行应当避免电源侧与负荷侧并列在一起运行,正常网架下220kV一般可以考虑合环运行,但是要保证合环后短路电流不超标。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-29 11:12:24 | 显示全部楼层
學習囉
  Q# u2 v2 B+ g9 t  h8 M+ h8 ^: k謝謝分享
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-29 11:14:45 | 显示全部楼层
    电网形成环路叫合环,相对应的是开环!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-29 21:41:20 | 显示全部楼层
    回复 3# maths0   C( O" d3 Y% n8 J. x6 J

      T) H2 K) ~6 v* c; {  m$ e- C: D
    ; N9 ]- g( _- V. o4 d$ h    哦,冒昧的问个问题啊,这样合环运行,不会产生环流么?. W2 i8 X" r! H2 P% H
        还有,系统中除了辐射型的接线,,貌似还有环形接线吧,那个属于电磁环网不?- l7 r$ ?. D) U( B6 A  s6 e
        那样的环网长时间运行也是会影响系统稳定性么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-30 10:00:19 | 显示全部楼层
    回复 6# lpf890701
    5 s1 y& M2 p6 y4 x; H
      ~. H3 q$ {4 x' t/ B, I1 z( X+ m6 ]
         哦,冒昧的问个问题啊,这样合环运行,不会产生环流么?(答:如果是电磁环网就有可能产生环流,特别是主变容量、档位不不一致的时候。)
    9 j! q% i' N0 ~6 }" r: `% q    还有,系统中除了辐射型的接线,,貌似还有环形接线吧,那个属于电磁环网不?(答:这个不属于电磁环网,电磁环网的定义是不同电压等级,通过主变产生的电磁环网,这个属于双回线并列运行。)3 y2 _$ ?; L2 y8 `
        那样的环网长时间运行也是会影响系统稳定性么?(并列运行的环网不存在稳定问题,主要是满足线路N-1的需要)

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    lpf890701 + 5 回答很仔细

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-4 17:25:20 | 显示全部楼层
    我也在学习中
    3 E) q- V/ ?, f# o0 U# G6 |我的理解是合环是针对电网结构的,而并列主要指发电机和变压器吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-20 23:14:46 | 显示全部楼层
    真不错,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-7 21:53:52 | 显示全部楼层
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入