%% branch data
$ s1 i( N* w, w( f# ?% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status
( w* d1 R1 c! @7 }: y% r* r/ Ubranch = [8 U3 d. c* u. V
1 2 0.01938 0.05917 0.0528 9900 0 0 0 0 1;( Q( U' T8 p/ d8 E
1 5 0.05403 0.22304 0.0492 9900 0 0 0 0 1;$ d0 ^& M2 m6 M5 i% [* T2 u
2 3 0.04699 0.19797 0.0438 9900 0 0 0 0 1;
0 w& j& T2 K( ^+ u3 g 2 4 0.05811 0.17632 0.034 9900 0 0 0 0 1;8 Z! C9 ?3 c0 e  N- N) Q
2 5 0.05695 0.17388 0.0346 9900 0 0 0 0 1;
% K8 k5 z8 D& p0 R& x6 V% V 3 4 0.06701 0.17103 0.0128 9900 0 0 0 0 1;1 U. Q& `- I% l6 _
4 5 0.01335 0.04211 0 9900 0 0 0 0 1;
8 q7 z4 y8 T1 f3 p 4 7 0 0.20912 0 9900 0 0 0.978 0 1;
1 K" I* M9 S( u$ C 4 9 0 0.55618 0 9900 0 0 0.969 0 1;
& z, y% h: H$ A 5 6 0 0.25202 0 9900 0 0 0.932 0 1;
" Y4 u4 e9 F, c" b- v/ Z3 N 6 11 0.09498 0.1989 0 9900 0 0 0 0 1;# h: n! n5 x1 {9 I' z
6 12 0.12291 0.25581 0 9900 0 0 0 0 1;3 v/ m4 h$ T) I. i
6 13 0.06615 0.13027 0 9900 0 0 0 0 1;6 z5 I6 k2 L& c
7 8 0 0.17615 0 9900 0 0 0 0 1;
4 ?; q; R" E% y4 X! {0 |! w# a 7 9 0 0.11001 0 9900 0 0 0 0 1;1 I( n) W- p! t6 n$ A5 D& w
9 10 0.03181 0.0845 0 9900 0 0 0 0 1;  D3 e$ G% w9 J# M2 V
9 14 0.12711 0.27038 0 9900 0 0 0 0 1;
2 z+ k4 T4 z+ A0 {& T2 T: Y 10 11 0.08205 0.19207 0 9900 0 0 0 0 1;
8 I& d9 U' `* Z' T8 }! |) M6 U1 \ 12 13 0.22092 0.19988 0 9900 0 0 0 0 1;
" H7 V, A: w4 |0 d 13 14 0.17093 0.34802 0 9900 0 0 0 0 1;
& _. U2 i; V0 r6 h/ C9 k9 C4 q" z]& b8 Y  d" x/ u, x# o& ~8 ?
我见使用手册中说rateA B C 分别表示长期容量、短期容量、瞬时容量,不知道什么意思,请高手指点!谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-16 11:37:43 | 显示全部楼层
线路容量其实是热稳定极限: t3 f2 i# K" o- ^: l$ F+ V7 ?! ^
这个是跟时间有关系的一个量值* _( E( Q8 d& G7 a8 n
相同电流时时间越长发热量越大
3 q" N9 v+ b2 q9 g0 ~1 e越容易对线路设备造成永久性伤害% R% k# x4 U' |/ z  }5 ~5 I$ g6 M
因此一般瞬时容量大于大于短时容量大于长期容量0 V- k; P6 ~  {3 Y# C
举个简单的例子
4 H% c9 I# [* D- K变压器(过载能力比线路高)长期运行的容量就是铭牌容量6 p) l( i9 u1 c" `9 @5 d
而事故情况下允许在2小时内过载运行1.3倍
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-16 14:05:59 | 显示全部楼层
首先谢谢你!我就想知道这个铭牌的容量,还有上面的好像是标幺值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-16 14:07:53 | 显示全部楼层
回复 2# coolblue ( A$ m" _% r( `) q5 r

' X$ r7 K5 r& z2 i
2 G2 J$ v9 H6 s    首先谢谢你!我就想知道线路的在额定电压、电流下的额定传输容量。还有上面的指标好像是标幺值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】