设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3074|回复: 3

matpower中怎么看线路容量

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-15 22:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
%% branch data: m4 z+ M* }/ P* g$ i; x) C
% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status$ Y. {# L- M: Q% G" Q* h' |0 V
branch = [
! u0 F. F" F) |1 }; Z 1 2 0.01938 0.05917 0.0528 9900 0 0 0 0 1;
: [2 n% v/ `5 E+ ^1 V& r$ |& w 1 5 0.05403 0.22304 0.0492 9900 0 0 0 0 1;
! y$ y" y/ L9 ~0 F$ c) \ 2 3 0.04699 0.19797 0.0438 9900 0 0 0 0 1;
% d/ E% s- Q2 B! |: D" ?/ L% \ 2 4 0.05811 0.17632 0.034 9900 0 0 0 0 1;% a/ ]4 g7 {4 M. Q, e5 z9 D% t* d
2 5 0.05695 0.17388 0.0346 9900 0 0 0 0 1;) c( g! _6 D+ m- @
3 4 0.06701 0.17103 0.0128 9900 0 0 0 0 1;
1 Y; W# ^% [4 u- ` 4 5 0.01335 0.04211 0 9900 0 0 0 0 1;2 k+ J$ b, I" {) \! G1 i* \: f
4 7 0 0.20912 0 9900 0 0 0.978 0 1;
, C5 S0 F  Z% W1 C  z: k0 x 4 9 0 0.55618 0 9900 0 0 0.969 0 1;1 ?; N5 q3 y  m  p7 w$ |
5 6 0 0.25202 0 9900 0 0 0.932 0 1;2 F7 z* N+ f, Y' A
6 11 0.09498 0.1989 0 9900 0 0 0 0 1;
( ]5 M. k! @* h4 ]9 H 6 12 0.12291 0.25581 0 9900 0 0 0 0 1;6 \  O9 J8 H7 ~6 O! g! O- E; q
6 13 0.06615 0.13027 0 9900 0 0 0 0 1;( l; }1 w5 ?. b) ?
7 8 0 0.17615 0 9900 0 0 0 0 1;7 W- u4 D+ r5 ]5 f! h+ l' p
7 9 0 0.11001 0 9900 0 0 0 0 1;
% W/ V( v6 `: c3 y; K* p" G 9 10 0.03181 0.0845 0 9900 0 0 0 0 1;9 w" w& j2 }  \# y) ~6 ~
9 14 0.12711 0.27038 0 9900 0 0 0 0 1;- J% T) U% I+ N
10 11 0.08205 0.19207 0 9900 0 0 0 0 1;
9 ^7 }$ Y# F5 r2 R  ]  x$ n 12 13 0.22092 0.19988 0 9900 0 0 0 0 1;" T3 J1 y# T+ w
13 14 0.17093 0.34802 0 9900 0 0 0 0 1;
' v" N0 g. z/ D  s( `* i- M]
5 D; k$ k3 K: @我见使用手册中说rateA B C 分别表示长期容量、短期容量、瞬时容量,不知道什么意思,请高手指点!谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-16 11:37:43 | 显示全部楼层
线路容量其实是热稳定极限
6 ~& ~* d5 p/ z" b  J这个是跟时间有关系的一个量值5 T0 g. q& ~1 A) W; G& T1 V
相同电流时时间越长发热量越大9 m9 u3 G: L! c: @7 e
越容易对线路设备造成永久性伤害3 a4 R5 q8 V4 k2 \! M$ @
因此一般瞬时容量大于大于短时容量大于长期容量
' \6 Q4 w2 E8 O8 r% v# q举个简单的例子
/ c' l  [/ l! r: F$ C1 ~变压器(过载能力比线路高)长期运行的容量就是铭牌容量: i& W, H$ O, \1 p- E
而事故情况下允许在2小时内过载运行1.3倍
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-16 14:05:59 | 显示全部楼层
首先谢谢你!我就想知道这个铭牌的容量,还有上面的好像是标幺值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-16 14:07:53 | 显示全部楼层
回复 2# coolblue ' x3 K6 [# f/ R2 `9 w. V

4 t5 Q2 Q& b" R6 a$ g5 n0 ^2 @) F; L2 A0 X- e5 Z+ s) N: O
    首先谢谢你!我就想知道线路的在额定电压、电流下的额定传输容量。还有上面的指标好像是标幺值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入