TA的每日心情 | 难过 2021-1-9 03:12 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2010-10-24 17:05:45
|
显示全部楼层
回复 1# rlfzsfmzd 2 Z1 t9 \% U. d6 f4 J
# E U* @# R! A9 B/ s9 m# S$ p) f
$ X4 l: d' d$ c2 ]! ? 不够细心啊,填卡时一定要细心细心再细心!!!我没有仔细看你的例子,不过你数据的输入第2行应该就有错误,$ p/ Q( m( E2 K4 J% j
-3 0.8430应该占17-32位。另外50是频率,其他数值的意义rulebook上都有清楚的描述,看第15页。
/ B$ D6 H5 p8 T* u, G3 ]BEGIN NEW DATA CASE
% U5 c; g2 X2 c8 r( V% x$ EC input data for supporting routine SATURA
% J" N; h9 N! ?% ?8 lC Excitation test for results for 3-phase transformer, G# O$ {* `% v" B6 v9 a
C UBASE= 27 KV(RMS,equivalent phase)) h! E4 H1 {0 \% d. J- R
C SBASE= 250 MVA(equivalent phase)5 }3 O3 m1 z2 R' ]
C IBASE= 9.26 KA- G6 e+ N2 S/ g/ k0 Y3 P
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
; R4 s$ S9 p/ Q) J" f B; pC 1 2 3 4 5 6 7 8
/ a2 H$ K* ^% A3 \! W$ERASE
, ]& S$ d+ X9 E. uSATURATION 7 ?/ z! D7 V% S5 `6 ^" u
50 27 250 1 0
1 U1 ?! K4 l" T5 ] 0.3942 -3 0.8430
( W( c X* T4 K) H 0.6113 -3 0.8996& M, R' r. |% }
0.8888 -3 0.94964 b: k7 D' Y, V3 \" P# f' c
1.253 -3 1.0) y+ z9 i# A+ U8 t/ n. y& |
1.480 -3 1.019
" @5 k: ]3 H" c 1.920 -3 1.054! \6 K5 N2 P! a" Z& L h8 R; @! t
2.333 -3 1.078& Q( v/ M* B6 V4 m0 J9 e, d8 D
5.011 -3 1.024
9 r k+ _; f6 p* l* }$ A 99995 \9 c9 q7 T: O9 W! V2 f
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890! N. O% }$ T/ E0 Q- C
$PUNCH/ W* r5 Q; F( A
BLANK LINE ending saturation data 2 c" }+ _+ p. f6 {7 d. b
BEGIN NEW DATA CASE
/ B7 g# o8 L8 X+ M ZBLANK LINE ENDING ALL CASES
, b% w) `, l9 \0 c8 R0 q. V
" i: ?! D0 }% x上面的这个例子运行ATP主程序后进入DOS界面,然后我输入这个文件的名字,没有任何运行结果,上面的例子基本是按照rulebook 19e中所解释的,为什么不行呢,希望斑竹和高手能帮忙解决下,多谢!
1 {( c7 }$ I: _! r另一个问题是:下面这行参数,50是什么意思? rulebook中没有说呀。
) [# Q+ U# i1 b Q! I50 27 250 1 0$ B3 P: Q) R1 j, L. f
原文标题:ATP SATURATION子程序进行伏安特性转换例子及问题 - ATP-EMTP - 中国电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by China Electric Power Study Forum
) L1 m8 U2 T( t5 J6 g) C' T原文链接:https://tech.cepsc.com/thread-58635-1-1.html |
|