三台电容器组,共用一台断路器,过电流如何整定

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-26 21:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
三台电容器组,共用的一台断路器,如果过电流按三台电容器组的总额定电流的1.3倍整定的话,那么要是只投一台或2台时,过电流就可能起不到保护作用。如果按1台或2台的额定电流1.3倍整定,那么如果三台都投上,那么显然保护会误动作。大家有什么好的办法,在不论投入几台电容器组时,都能的到可靠的保护?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-29 14:52:38 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,期待高手回答哟!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-30 15:12:39 | 显示全部楼层
    利用微机保护的多套定值,不同的运行方式投对应的定值组
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-9-30 23:28:52 | 显示全部楼层
    回复 3# yuanzhen
    * k+ L' P  G, q/ v& G( Y3 j$ ~5 B4 @2 Z
    这个断路器就只有一面微机保护屏,而且微机保护屏就只有一套保护配置。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-10-1 18:13:39 | 显示全部楼层
    微机保护都具有多套定制功能,就是一个装置,能存多套定值组,根据运行的需要,投入不同的定值组。比如作为旁路断路器的保护,它要负责不同的回路,就有多套定值存在里面,比如8套,10套等等,每套定值对应一个回路。当不同的回路通过它接入旁母时,投入对应的定值组即可。对于这个电容器保护问题,也可以这么处理,三个都投入时对应一个定值组,两个投入时对应一个定值组,仅一个投入时再对应一个定值组,根据需要选择生效的定值组即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-10-1 21:44:37 | 显示全部楼层
    回复 5# yuanzhen % B* ]7 J  j% q: ~0 P

    " d% j+ Y6 V% Y谢谢你的回答,你的思路我理解到了的。但是我们用的这套保护确实只能设置一套定值(装置菜了点),就是因为这一点才有点难办。但是可以利用设置开入量的控制字来闭锁相应的开出量,所以我后来想的办法是利用这一点来实现,不过思路是跟你一样的。- m" s& n1 {2 S! b, z* }8 N) {
      E) z0 g+ w- P* D
          首先,保护配置中选出四个开出量,就选三段电流保护+过负荷,第一个保护项按照只投一台电容器组整定,用过负荷这一项整定;第二个保护项按照投2台电容器组整定,用III段电流保护整定;第三个保护项按照投三台电容器组进行整定,用II段电流保护整定;第四个保护项作为电流速断,用I段电流保护整定。
    1 a) d: v& B9 h! i6 g0 t  ]0 ?+ x- u      其次,按照投不同台数的情况,闭锁某些保护项,例如当只投一台电容器组时,不用闭锁任何保护项;当投两台电容器组时,闭锁过负荷这一项;当投三台电容器组时,闭锁掉过负荷和III段电流保护。因为电流速断是按照躲过电容器组端部最大短路电流整定,因此其定值整定与电容器组台数无关,故在任何情况下不用闭锁。. F, J0 u' D( j0 ]6 c' }. ?
          最后,就是实现上如的功能。这一点可以利用微机保护的开入量、开出量(对开入量进行设置,可对应的闭锁相应的开出量),以及在电容器柜二次上取常开触电来实现。具体做法是,在电容器柜上二次分别取1#电容器组的常开辅助触点,2#电容器组二次的常开辅助触点,3#电容器组二次的常开辅助触点。然后选取三个开入量进行设置,以分别闭锁三个开出量,即过负荷、III段、II段。

    评分

    参与人数 1威望 +20 学分 +20 收起 理由
    MonkeyTang + 20 + 20 Smart! 感谢分享

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-5 13:11:12 | 显示全部楼层
    大家共同进步啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-10-8 16:41:53 | 显示全部楼层
    回复  yuanzhen 4 x3 p: X" l5 z+ M0 n! p( J4 L# C

    1 O3 H/ r1 B( A# l7 l谢谢你的回答,你的思路我理解到了的。但是我们用的这套保护确实只能设置一套定值(装置 ...
    ; u# O0 V, ?8 V8 V问道小生 发表于 2010-10-1 21:44
    % Z+ R4 X9 x* N" A; w. O* f6 b
    # z4 l9 b( R) `% T- S
    ) m' h( m# g- r
        变相的实现,方法对于你们的情况是比较合适的。你们的装置能配置开入闭锁对应的开出,本身已经比较灵活了,但没有多套定值比较可惜。只是如果就是开入去闭锁开出,如果是综自系统,那么虽然各个过流段的出口被闭锁住了,但由于不是闭锁过流保护本身,所以那些本来不需要使用的过流段还是要动作,SOE及故障报文还是要上发的,所以如果这样,你们在运行维护时还是要注意这一点的,不要被干扰。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-10-9 09:19:38 | 显示全部楼层
    回复 8# yuanzhen
    - K9 a7 e0 ~: o8 H3 D  c' k6 u7 \* r& v7 R& N) O) D8 W0 B
    哦,谢谢提醒。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-9 23:53:18 | 显示全部楼层