介绍了IEC标准对交联电缆产品新的技术要求、目前国内电缆交流耐压试验普遍采用的几种方法,以及电缆交流耐压试验方面的现状、存在的不足之处。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:877 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-7 18:08:15 | 显示全部楼层
    回复 1# 李金明
    9 i/ _1 Y  C) u, O0 o" |1.IEC标准对交联电缆技术要求的新趋势 IEC60502—1997标准(适用于中低压1~30kV电缆)、IEC60840—1999标准(适用于高压45~150 k V电缆)、IEC62067—2001标准(适用于超高压220~550 kV电缆)已经颁布,对交联电缆产品技术要求有所不同,要求更加严格。 # |6 C0 d$ L" ?) Y1 S
    2.局部放电量性能指标不同电缆的局部放电试验指标介绍如下: ) K: h7 M+ K# Y, ]
         a)中低压电缆出厂试验,局部放电量由原来的在1.5 U0电压下不大于20 pC改为在1.73 U0电压下不大于10pC;型式试验,局部放电量由原来的在1.5 U0电压下不大于20 pC改为在1.73 U0电压下不大于5 pC。
    5 A- s! @8 b, `* i- H' v. y     b)高压电缆出厂试验,局部放电量仍然是在1.5 U0电压下不大于10 pC;型式试验,局部放电量在1.5 U0电压下不大于5 pC。
    5 L  g/ X2 y/ E' Z     c)超高压电缆出厂试验规定,局部放电量在1.5 U0电压下为10 pC或在更低背景噪音的灵敏度下无可分辨的局部放电。型式试验规定,局部放电量在1.5 U0电压下为5 pC或在更低背景噪音的灵敏度下无可分辨的局部放电。' R5 _3 Z6 H4 d3 T
    3.耐压试验不同电缆耐压试验指标介绍如下: " U8 _; J* {1 }& j2 B% a
         a)中低压电缆出厂试验,耐压值由原来的2.5 U0改为3.5 U0;型式试验,耐压值由原来的3 U0改为4 U0,耐压时间不变,为4 h。
    ; A& O$ a7 k9 R' `- T, y8 H     b)超高压电缆出厂试验,工频耐压试验以延长耐压时间来提验,除保留传统的试验项目外,还专门增加了一个预鉴定试验项目———高场强热循环试验,目的考核电缆系统的长期安全运行性能。
    / n6 h' T2 L  d, _4.安装敷设后的试验。安装敷设后的试验强调交流耐压试验。最近几年,国内外均已达成共识,对于交联电缆的耐压试验,均优先采用交流试验方法,避免采用从油纸绝缘电缆试验方法套用过来的直流耐压试验。超高压电缆的试验,只允许采用交流试验方法,在20~300 Hz内进行交流耐压,在1.1 U0~1.7 U0选择电压。高压电缆的试验,将原来的“直流方法,交流方法”的选择顺序,改为“交流方法,直流方法”的选择顺序,强调优先采用交流试验方法。考虑到目前的实际情况和操作的方便性,对于新安装的中低压交联电缆试验仍保留了直流耐压试验。