关于架空线路Tline仿真参数的再讨论

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-3 20:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 jimxi_6 于 2010-6-3 20:29 编辑
    , Y+ f8 j8 n  c2 ^) h2 t+ g9 P5 L) S, Y" {  O, b( w
    受xfiles2009发贴 架空线路Tline的模型和参数设置 的启发,对之前发帖所提的问题重新看了遍,终于发现了问题,现再讨论下作为一点小的补充1 U- [6 Y/ [! B6 N

    $ Z( f" I# F% x7 ~. Y
    1,原模型如下,仿真失败并有提示信息' d9 I3 v1 h# A
    1失败.jpg
    % d, T$ Y4 r  C' g5 v

    ( O$ d% T; E+ t, G2 Q3 a/ }9 T之前看fwhoqmi的例子,发现模型近似的情况下她的却可以运行,于是再看了下,原来是Tline的Segment-cross section里面所含的子选项不同,fwhoqmi提供的例子中,所含选项为* f7 u' `: m  v  B, X3 t, K
    某达人的选项.jpg % E! B. j$ T( ^7 T+ Y

    , s( _" h6 T5 W" @$ W4 _
    我的模型仿真失败是因为所含选项为
    : \9 {% [5 [. p2 z  u$ r* q& G/ j$ o: z7 Y; `- b" e
    原本不全选项1.jpg ( I- x7 S: u# }# i, D

    % J0 `$ [7 V8 ^" I- S; {8 U
    发现这个问题后,就打开了一个pscad自带的例子dist-protection,发现其Tline的Segment-cross section所含的选项也不同,如下+ y$ R. z  _4 w' d* z9 `' L

    ' u& \( @8 X* a* Z4 m 自带例子中的选项.jpg
    4 ~/ x$ j# ^: t
    . i* c8 w; Z, I2 E+ p+ _于是,将其复制到我的模型Tline中,仿真成功:
    + j; Q+ T: p* D1 z. }! N. ]+ J( h! n8 e( h
    2成功.jpg . p% P. ?) V% C

    ' t3 }1 v* H' M0 `: b% i" z, T" ~9 G

    % O8 Q, k7 [3 s9 w# E+ l7 f2. 这是一个小问题,但是却搞了很久,郁闷了许久~~~对于以后用到Tline建模出错时,不妨对Segment-cross section的参数进行适当的修改也许可以排除问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-3-17 18:11
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-12 16:55:34 | 显示全部楼层
    sequence impedance 这个模块在哪能?找不见啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 今天领导高兴对 你又猥琐工作表现很满意,奖励了 威望3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-4 21:11
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:66 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-19 11:29:22 | 显示全部楼层
    我也是,修改模型之后可以仿真,感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: leiqian上论坛勤快,奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-22 20:52
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:7 天
    发表于 2016-5-17 13:46:35 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-5 10:16:38 | 显示全部楼层
    来学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-5 10:44:01 | 显示全部楼层
    听一下你的高见
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-16 16:25:24 | 显示全部楼层
    真是好人,如果大家都这样,我们就从学到很多的知识!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-6-16 16:46:31 | 显示全部楼层
    输电线路部分确实很复杂,,还可以采用π型,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-18 10:09:17 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,我来看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-18 15:57:18 | 显示全部楼层
    发帖看帖~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-18 16:16:32 | 显示全部楼层
    楼主引用的例子中Tline的Segment-cross section页面有SequenceInfo信息框,就是包含线路序导纳和序阻抗的信息框,想问一下里面的参数信息可以修改吗?另外怎么添加这个信息框,没有找到~1 U2 k6 ]$ a/ O7 W! m$ d
    不能只有从例子中复制一种方法吧?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-18 17:13:06 | 显示全部楼层
    来看看~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-6-21 12:35:35 | 显示全部楼层
    回复 8# lili520801 ! r5 d" n8 M1 i, R- P' {

    / U: |1 q+ z: Y! }* |8 j8 m% P8 m8 M: k
       你是指Sequence Impedance信息框吧?如你所见,在底下 ”Input“ 里面:
    # N% Q) }' m) hLine Summary:
    / \6 o, b: {- e1 i4 ?   {/ x; U0 \5 M5 j1 V7 W+ o# s" ?: ^
       Line Name = LINE2
    ; u" P# F0 g0 k- \# w6 ^3 \! ?   Line Length = 10.0
    / t6 w1 [; R- \, n6 F   Steady State Frequency = 60.0, D# [1 z" T$ d0 h' ?
       Number of Conductors = 3# j0 K8 ?) h- m3 m
       }, x/ }+ Y0 C! s: j3 v
    ! This should be in a section called TLINE-INPUT-DATA
    . [! E& t0 N7 |7 t/ ?1 SFrequency Dep. (Phase) Model Options:0 G  T2 o' V& C8 _3 G5 i8 S
       {7 q, c& L& _" j6 F1 |: k7 W
       Interpolate Travel Times = 17 W, S/ c, C% Q2 h7 H- e
       Infinite Line Length = 0
      B. b0 t* W5 p, n   Curve Fitting Start Frequency = 0.5
    * M3 |( g6 J/ m  D! h   Curve Fitting End Frequency = 1000000.0
    " z% {% D; F) {3 |2 v  ^* x* V   Total Number of Frequency Increments = 100" A+ N0 }$ I/ S) y! p) A# i
       Maximum # of Poles for Surge Admittance Fit = 20
    9 u  }3 D: Z( g  b   Maximum # of Poles for Attenuation Constant Fit = 20& [% \. R1 }8 _8 {6 W
       Maximum Fitting Error (%) for Surge Admittance = 2.04 z0 M3 h* U0 M
       Maximum Fitting Error (%) for Attenuation Constant = 2.0
    * {" d- m/ M/ \& t! M2 r9 O   Weighting Factor 1 = 100.0
    3 H$ T  s) J# `   Weighting Factor 2 = 1000.0
    0 `" e. E% {- ?' C5 [. ]0 }   Weighting Factor 3 = 1.0! o( w) Y0 U" E* m* K
       Write Detailed Output Files = 0* |; u0 K1 U! }) n
       }
    5 [8 }" D/ J' o2 i- c& O' B1 @! This should be in a section called TLINE-INPUT-DATA
    ) ]9 n0 y! k  ^* LLine Constants Tower:
    " }+ e6 {: C* R* b4 F   {
    - W7 C" d% u! n* ?: E   Name = 3H5
    ' Y# L8 `# E0 l4 w7 k   Circuit = 1& \* }: E5 _1 S# u  J- s. K
          {
    7 s/ n1 @* H/ F" ~      Transposed = 1  n+ y6 I5 \" c! Q
          Conductors = 3
    3 G. `; a# U2 j2 R5 \7 |9 w6 S      Conductor Phase Information = 1 2 3
    0 N& I; |$ l8 i: `$ y9 l4 @      Radius = 0.0203454: p1 l: m' s5 \( h6 R% R
          DCResistance = 0.03206+ E( Q2 X; c7 i2 |# ?" c9 e0 `
          ShuntConductance = 1.0e-010
    - K% \5 t, \; i- l4 Q, Q      P1 = -10.0 30.02 i  t* |; @, U9 p. o* ]6 d
          P2 = 0.0 35.0
    4 Q' u/ ~" U# N      P3 = 10.0 30.0+ }! t! l8 Q% z  d1 O; j
          Sag = 10.0
    ) J8 s# a1 N; S6 F, D  S7 c      }
    # d! n( L' {" V5 c4 }   GroundWires = 2
    + V. U- f" r# ^9 {/ E+ Q      {
    1 k( @8 W  S. i4 s; U* v0 O      Eliminate Ground Wires = 1
    1 }: s5 _( m1 l4 z! x      Radius = 0.0055245
      d( H# `& w& R0 i6 a* C) M      DCResistance = 2.8645. L! Y/ W- h. s/ i& U# M
          P1 = -5.0 40.0
      f1 M+ }8 u% V) G      P2 = 5.0 40.0- M, M1 E1 l/ ?" s: E1 c
          Sag = 10.0- ]' X0 v' Y: S3 }! T& W9 |
          }: h( G  b# Z' V" R: X, L6 i
       }
    4 c/ ?  Y' B" g1 j  t' ~! This should be in a section called TLINE-INPUT-DATA
    : d3 \  _! {) ^( T* cLine Constants Ground Data:3 S" d0 t8 }3 E' e# R
       {
    2 ~+ Z& \% N  s8 Y& d   GroundResistivity = 100.0
    1 b! F# T% ]5 P* c6 }1 I& a+ V   GroundPermeability = 1.07 |" q6 x2 F! u, o9 e9 I
       EarthImpedanceFormula = 0$ K: y- c7 Y) Z: C' E) S1 W
       }. C' Z' E% T  v0 h! _2 g0 F3 n9 t9 a

    9 Q, a3 q3 L6 V
    ( S& `/ d5 b- X. t
    7 u" c% \' |: P; e' ]基本上只差你所说的数据,也许可以仿照上面这样写) K9 [8 f& w5 @8 U- n8 P( o
    Sequence Impedance(ohms); }# L; P5 q0 ]: c9 w4 _2 w5 J
    {
      i) w- `& c  }( s# \# H( v......
    4 Z. }2 @, Z" W- U" p& x}
    " Q! A$ p( C( ~1 i5 I,试试看,不知效果如何。。。
    . e# N4 [% g. l$ V* N线路的正负零序参数会常用到,pscad里自带的例子这项的参数都一样,先研究研究。。。