咨询一个南瑞RCS931 MS系列保护的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-7 10:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    该保护用于串补线路,其中为防止串补出口故障时,背侧短线路工频变化量距离保护误动(虽然反向故障时,特性为上抛圆),修改了整定值,按整定到对侧电源整定。/ Z1 A  |! c9 C$ d, j
    我的问题是:为什么该修改只用工频变化量距离,而不用于普通距离保护?普通距离保护在用正序记忆电压极化时,反向特性也是一个上抛圆,情况和工频变化量距离类似呀。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:236 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-7 12:09:14 | 显示全部楼层
    这个是从说明书上看到的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-6-7 12:19:37 | 显示全部楼层
    7 P; x4 _& x+ s7 u0 \
    . y  F3 Q! _2 n2 F$ J
    是的,详见说明书30-34页
    2 Y, b4 \( `4 Z. s
    6 {: p: j! `& F1 i/ T5 b' s& B7 q RCS-931系列超高压线路成套保护装置技术.rar (1.08 MB, 下载次数: 1)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:236 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-7 18:32:11 | 显示全部楼层
    设置超范围工频变化量阻抗继电器是为了防止反方向时误动,而普通距离继电器通过设置两个不同记忆时间的阻抗继电器来防止反向误动,如果楼主能够证明采用超范围的继电器能够防止普通距离继电器反方向误动,我觉得也可以采用这个判据,呵呵
    / d0 i8 m. M, D4 z建议楼主看看这个论文“串补线路继电保护的研究与同杆双回线继电保护及重合闸的研究”论坛上有,比较详细
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-6-7 19:04:54 | 显示全部楼层
    设置超范围工频变化量阻抗继电器是为了防止反方向时误动,而普通距离继电器通过设置两个不同记忆时间的阻抗 ...7 U) v6 ~2 |- @9 n  ]
    wangdc 发表于 2010-6-7 18:32
    . A. s$ f- ~+ l
    , W6 c4 t% W+ W; ~
    设置不同记忆时间的普通距离继电器无法防止串补邻线为短线时,其保护误动呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:236 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-7 19:26:43 | 显示全部楼层
    反方向故障时,记忆时间短的先误动,记忆时间长的后误动,通过这两个继电器动作时间的先后逻辑来闭锁继电器的动作,正方向故障时,两个继电器同时动作
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-15 21:23:15 | 显示全部楼层
    受教啦!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:236 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-23 15:08:28 | 显示全部楼层
    现在还有继保所?都忙着赚钱去了6 W! x* U/ b) m- d
    我是新人,呵呵
    9 b+ H# j% j" c对保护略知一二
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】