我本科毕业设计使用Kundar's system 写了一份PSS/E 30格式的RAW文件9 i, k( [3 y1 I' O( [* `& k- a
在进行FULL 牛拉法计算潮流时收敛结果比较离谱...* Y' [8 @2 `+ P  x
平衡节点上的发电机P偏低 有时候都觉得4机P相加还不如两负荷多。
1 p! L* A/ u' v  y7 Q- f8 I8 C$ RQ相对其他3发电机高很多9 _  a; g' \6 M7 f, [% r- m' g
两区域间的功率交换很小 % Y. ~( A4 e' M4 D% |! K- N
个人分析觉得是节点7和9电容补偿上的问题 该电容补偿没有阻抗数据,只有无功功率 因此最先我把它当负荷处理 0 s+ o0 F5 h, g9 @( ]
里面改成了SWITCHED SHUNT DATA 但潮流计算还是出错: {7 U/ e! }' C" [  R2 X4 a! e: \/ ]' J

2 `" Y" n# Y7 x6 A+ L) s( _学历有限,望大家不吝赐教* c. o  ?8 ]- [) F; _5 U6 P& i' M

) l8 ?1 T" B, S$ ~0,   100.00          / PSS/E-30 BY "CNV30"  SAT, JUL 28 2007  11:01
2 Q* f/ S' X, |* C- [ 00/00/01                      100.0  0    0
8 H+ \- r4 {. v 0
, @4 Z) m& l/ D1 I8 E. G9 ?5 ~   1, 'BUS-1   ',   20.0,  2,      0.00,      0.00,  1,   1, 1.03,    0,    1
" b7 t! k4 S5 R5 [, Y5 U$ N   2, 'BUS-2   ',   20.0,  2,      0.00,      0.00,  1,   1, 1.01,    0,    1
# E; a2 c. X8 z. ^' t# S5 L: n  V, ^7 w   3, 'BUS-3   ',   20.0,  3,      0.00,      0.00,  2,   1, 1.03,   -6.8,  1
0 v, Z; s5 _) A; i1 n9 s   4, 'BUS-4   ',   20.0   2,      0.00,      0.00,  2,   1, 1.01,    0,    1
* z) A- @- J' @8 s   5, 'BUS-5   ',   230.0, 1,      0.00,      0.00,  1,   1, 1,       0,    19 E( H0 D8 c3 i# h  l0 C
   6, 'BUS-6   ',   230.0, 1,      0.00,      0.00,  1,   1, 1,       0,    1' b- o0 E8 M9 _/ `
   7, 'BUS-7   ',   230.0, 1,      0.00,      0.00,  1,   1, 1,       0,    1
2 `' o3 k: f' r! {0 _   8, 'BUS-8   ',   230.0, 1,      0.00,      0.00,  3,   1, 1,       0,    1  
8 ]+ V7 p' J8 z0 S7 z/ c0 P   9, 'BUS-9   ',   230.0, 1,      0.00,      0.00,  2,   1, 1,       0,    1- Z9 h" r9 W5 C- s7 x
   10,'BUS-10  ',   230.0, 1,      0.00,      0.00,  2,   1, 1,       0,    1
& O, G' j* I7 @, r3 m   11,'BUS-11  ',   230.0, 1       0.00,      0.00,  2,   1, 1,       0,    1' w' c6 l1 _+ e$ A5 F4 W6 O
0 / END OF BUS DATA, BEGIN LOAD DATA
' v9 M7 x! i" s! t4 e  \    7, '1',1,1,1,   967 ,     100 ,   0.000,     0.000,     0,    0,   17 @3 ]6 v5 F: H' f- |1 t0 S' P
    9, '1',1,2,1,   1767,     100 ,   0.000,     0.000,     0,    0,   18 q6 [6 M0 i! q' Y
0 / END OF LOAD DATA, BEGIN GENERATOR DATA" w5 Z9 o- h7 g  T
   1, '1',  700,  0,  288, -288, 1.03,  0,   100,   0,   1,   0,   0.15, 1, 1,  100.0,  900,  450,  1,1 8 D: n! O1 I1 K  P! g( M4 S
   2, '1',  700,  0,  288, -288, 1.01,  0,   100,   0,   1,   0,   0.15, 1, 1,  100.0,  900,  450,  1,13 F" _/ I% G1 W- Z
   3, '1',  700,  0,  288, -288, 1.03,  0,   100,   0,   1,   0,   0.15, 1, 1,  100.0,  900,  450,  1,1
9 f% F: x& ]0 b) d   4, '1',  700,  0,  288, -288, 1.01,  0,   100,   0,   1,   0,   0.15, 1, 1,  100.0,  900,  450,  1,1
! ^/ _- F) n) K5 V0 / END OF GENERATOR DATA, BEGIN BRANCH BATA
/ M& z( F# O" j7 W   5,  6,   '1 ',  0.0025,  0.25,  0.04375,     0.0,   0.0,   0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1,   25,  1,1.0000- K! {3 V1 R5 Q8 k
   10, 11,  '1 ',  0.0025,  0.25,  0.04375,     0.0,   0.0,   0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1,   25,  1,1.00008 y) \5 t& P# k* z
   6,  7,   '1 ',  0.0010,  0.10,  0.0175,      0.0,   0.0,   0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1,   10,  1,1.0000! u+ |) O" g; Y& j, I( h: [
   9,  10,  '1 ',  0.0010,  0.10,  0.0175,      0.0,   0.0,   0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1,   10,  1,1.0000& T3 ^8 g' R# H$ R$ Y7 q
   7,  8,   '1 ',  0.0110,  1.10,  0.19250,     0.0,   0.0,   0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1,   110, 1,1.0000/ v* m, ?' O$ Z4 C% E+ ^
   7,  8,   '2 ',  0.0110,  1.10,  0.19250,     0.0,   0.0,   0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1,   110, 1,1.0000
* \( U' U0 V/ ^   8,  9,   '1 ',  0.0110,  1.10,  0.19250,     0.0,   0.0,   0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1,   110, 1,1.0000+ d# p$ F5 X, r3 ~, ~/ ^# a% j! V
   8,  9,   '2 ',  0.0110,  1.10,  0.19250,     0.0,   0.0,   0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1,   110, 1,1.0000
- t# o6 h9 y7 i0 / END OF BRANCH DATA, BEGIN TRANSFORMER DATA8 H) S, a3 O; L( ]; V. b0 R5 \; p+ S/ g
   1, 5,  0, '1', 1,1,1,  0.0, 0.0, 2, '            ', 1, 1, 1
/ U  a! g/ `! b  o$ p3 I   0.0,   0.15,  100.00
& v% k) m& m# _. q7 J5 }   1.0,   0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0,  0,  1.1,  0.9,  1.1,  0.9,  33,  0,  0,  0 - X# L0 n3 b8 F' H& n) \
   1.0,   0.000  G5 C6 k$ M1 q  f
   2, 6,  0, '1', 1,1,1,  0.0, 0.0, 2, '            ', 1, 1, 1 8 N  e' y: v4 h0 e, L
   0.0,   0.15,  100.00
/ `' `+ Z" U' r   1.0,   0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0,  0,  1.1,  0.9,  1.1,  0.9,  33,  0,  0,  0 # w! N- j& |( X9 \
   1.0,   0.000
; E. l0 c' _; z+ o3 P   3, 11, 0, '1', 1,1,1,  0.0, 0.0, 2, '            ', 1, 1, 1
! x5 c$ T) G/ w+ ]9 [9 v   0.0,   0.15,  100.00! {. y# i; O  x! u: k! M
   1.0,   0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0,  0,  1.1,  0.9,  1.1,  0.9,  33,  0,  0,  0 / s- d) E9 o2 E: c9 p
   1.0,   0.000
& ^" T3 j6 s% G   4, 10, 0, '1', 1,1,1,  0.0, 0.0, 2, '            ', 1, 1, 1 2 e  @% p8 j) s3 N0 T1 s( n
   0.0,   0.15,  100.00% M. U$ D) ^5 N' G! `
   1.0,   0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0.0,  0,  0,  1.1,  0.9,  1.1,  0.9,  33,  0,  0,  0
3 @4 P6 N1 o: Z. w   1.0,   0.000/ l) _# y6 q# X/ |
0 / END OF TRANSFORMER DATA, BEGIN AREA DATA' |( f2 K* y/ w
    1,   1,  400.0,  10, 'power out   '7 M, w$ ?+ _, g# }0 z6 s& U
    2,   3, -400.0,  10, 'power in    '7 T* h# `; {4 I3 f3 J
0 /END OF AREA DATA, BEGIN TWO-TERMINAL DC DATA9 e- z  P1 J$ s- e$ z, ^/ [7 ?1 x0 H
0 / END OF TWO-TERMINAL DC DATA, BEGIN VSC DC LINE DATA
6 E- v$ x8 G7 e, y: o/ q" h; Y5 ^0 / END OF VSC DC LINE DATA, BEGIN SWITCHED SHUNT DATA7 T6 X; k! t9 W/ }* q/ b2 y1 G
    7, 0, 1, 1, 0, 100, '        ', 200,0,0
, C8 f" l3 D8 W$ {8 x    9, 0, 1, 1, 0, 100, '        ', 350,0,0
) u" t& R) \# V  `0 k0 / END OF SWITCHED SHUNT DATA, BEGIN IMPEDANCE CORRECTION DATA
2 s+ H0 q2 `: N% W" j9 w; |0 / END OF IMPEDANCE CORRECTION DATA, BEGIN MULTI-TERMINAL DC DATA
7 h  H* ~- `5 f2 ~/ u0 A* a0 / END OF MULTI-TERMINAL DC DATA, BEGIN MULTI-SECTION LINE DATA* B# V9 s6 x% ^" `% Y% K; @3 W
0 / END OF MULTI-SECTION LINE DATA, BEGIN ZONE DATA, W# ^% g* M" h' l8 s
0 / END OF ZONE DATA, BEGIN INTER-AREA TRANSFER DATA" J0 p' P& d$ z/ F
     1,  2, '1', 400+ J- @6 N! B- l; K
0 / END OF INTER-AREA TRANSFER DATA, BEGIN OWNER DATA! E* q" ]' |1 g* M1 o, L: l
0 / END OF OWNER DATA, BEGIN FACTS DEVICE DATA  a/ ?" X- ~4 ^
0 / END OF FACTS DEVICE DATA
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-24 07:06:33 | 显示全部楼层
回复 1# ljy009king
! o, x: }9 C. y  |+ `/ p- I% Y0 K' h. Y9 j1 r. S! s- y' D
有时候都觉得4机P相加还不如两负荷多
/ ?+ s9 T) W! V
) D% K5 D) b, K- p+ B, T
最好是给出具体数据来说明问题.  ' G& Q1 a$ {1 H" M

: E- b2 t4 t) x3 m* o电容补偿只会影响电压的大小, 不应该对系统功率平衡有影响.  8 v9 K7 z# p+ I4 i) G2 S; y
5 U9 O6 e$ F) P  [
不放心的问一下, 楼主能确信你的系统真是收敛了吗? 能将你读入.raw数据及潮流计算的输出窗口的内容贴出来吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-24 08:03:47 | 显示全部楼层
今天截个图上来
8 y9 ~4 w+ D+ j" \9 S( l  E实验室是PSS/E 32 SOLVE一次是不是就迭代一次?* e6 w# ]1 B4 [% V
王晓茹PSS/E 30的实验手册里面好像SOLVE就直接出结果和迭代次数的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-5-24 21:07:32 | 显示全部楼层
实验室被征用了。。只有改天再做
5 |4 u& @& {* p7 i3 M并联电容补偿不是输出无功么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-24 22:20:53 | 显示全部楼层
回复 5# ljy009king 3 u  m3 |, |- I: M

8 h0 A. E7 L- j' I9 U
3 {8 \+ a; r0 u: k# [; {# E9 eYou are right. Shunt capacitors contribute Vars only. And Vars help to improve the voltages. / n' \) u+ h( w! b
7 H! R, m$ b6 D7 g$ I
Actaully I don't think your case would converge. I checked your generators, loads and inter-area data and they look fine. I'm going to have a look at other data later.- Y5 j- i0 Z0 @0 m- Q" n; I

, {1 c5 r4 E- U8 R0 b; Y. U4 ATake your time to re-run the case, save the output window content and post it here. These outputs tell your analysis status.
+ L! Q; @6 t! N0 D0 v3 [" m% b& e: z- V, n; S- ?4 ?' \
(This message is written in office without Chinese system. Thanks for understanding.)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-26 19:55:13 | 显示全部楼层
在我的空间帖子中有4机11节点的sav文件,你看看吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-26 21:14:41 | 显示全部楼层
回复 7# jiangtao
5 O5 g% d# t+ V7 A- w; c, T1 P& I7 p, K: U0 W

  Z8 t' b0 |2 l* Y. C, I  i* ]   
在我的空间帖子中有4机11节点的sav文件
8 s( h$ R1 `) O* g( o4 }

! ]7 U2 d2 D4 B2 ASo where is your "空间帖子"? Thanks,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-28 07:43:55 | 显示全部楼层
估计是数据填写出了点问题吧,我的输进去算结果还比较好呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-29 16:04:53 | 显示全部楼层
楼主似乎是你的发电机数据填错了。因为你已经单独填写了四台发电机的升压变压器,所以在发电机数据里面就不要再写一遍了,即应该这么些8 Z# b! H7 d* B: P' _
   1, '1',  700,  0,  288, -288, 1.03,  0,   100,   0,   1,   0,   0, 1, 1,  100.0,  900,  450,  1,1
5 o- a8 B. l+ Q2 B' ]# r   2, '1',  700,  0,  288, -288, 1.01,  0,   100,   0,   1,   0,   0, 1, 1,  100.0,  900,  450,  1,1
5 r% g# P9 |; i2 y* v/ M* S2 R   3, '1',  700,  0,  288, -288, 1.03,  0,   100,   0,   1,   0,   0, 1, 1,  100.0,  900,  450,  1,1
7 }& v  U* e* B4 J   4, '1',  700,  0,  288, -288, 1.01,  0,   100,   0,   1,   0,   0, 1, 1,  100.0,  900,  450,  1,1

评分

参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
MonkeyTang + 5 + 5 回答精辟

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-3-29 15:42
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-25 20:30:31 | 显示全部楼层
    你的线路电阻和电抗参数算错了,都大了10倍。自己好好再算下,我的已经收敛了,而且和kundur书上的结果很接近

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    MonkeyTang + 10 + 10 谢谢你的认真答复.