[讨论] 求助:大哥大姐帮我瞅瞅这个模型出现了什么问题,逆变侧电压电流波形都。。。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-26 09:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
myHVDC.rar (324.55 KB, 下载次数: 1) % x/ @4 ~# b/ C2 z* m, \
这个模型听学长说是CIGRE直流系统标准模型,可怎么会逆变侧的波形不对呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-26 12:17:43 | 显示全部楼层
    ...不会要用流量下载下来看吧 楼主还是贴模型和波形比较好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-9 09:22
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-26 12:34:24 | 显示全部楼层
    楼主有点不厚道,你让别人花流量下你的东西,然后再帮你解答.....
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-26 19:47:09 | 显示全部楼层
    1.jpg
    " b  i% x- A/ _1 a这个是我从学长那里copy的CIGRE的hvdc模型4 l! O9 z& e0 [! A, Y1 o

    ( s9 e4 M& L7 _$ o* X. | 2.jpg 6 N0 _2 @) {3 V  {
    这个波形是怎么个情况呢?逆变侧的波形不对啊~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-26 19:48:20 | 显示全部楼层
    回复 2# fwhoqmi 2 A6 v" ~( g8 R, L  c! C
    % f7 |7 `2 v' ^: ]& Y6 Q* p
    1 t* @4 X9 c# U$ n$ ^
        现在可以了,我又重新把图片贴在4楼了~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-26 19:49:21 | 显示全部楼层
    回复 3# ASLANWH
    4 d% T) R5 k3 A* a0 o& Z% h+ r' d; A9 I# v4 f  |. \5 b
    8 V7 R8 D: j8 l: d$ p9 e
        大哥,我又把那个模型的波形贴在4楼了,麻烦大哥帮忙看一下~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 12:41:57 | 显示全部楼层
    回复 4# lingxiasanmi
    3 |. r- C. @, P0 Y7 q8 w  h
    6 v: _6 Q% ?1 B8 f! }
    / ^* `! j* D3 H- U0 i    看你这个波形,觉得你模型的问题很大,不知道你注意到没有,你的逆变侧的交流母线电压基本为0,而直流电压也基本在0附近。直流电流就更没有达到额定值。
    . H; g! H5 W  Q: x- g& f- G4 y
      ]2 H; H: s3 D0 }* E推荐你,先好好查看一下交流电源部分,再好好看看换流变的变比。再具体的就不好说了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 16:09:13 | 显示全部楼层
    接线没有问题,可能是参数问题吧!这个例子好像库里有。你参照看看~~祝你好运!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-18 19:12
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-27 18:36:02 | 显示全部楼层
    这个应该是4.2版本里的CIGRE模型,好像是不太正确。楼主用4.0版本里自带的CIGRE模型吧,那个是正确的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-3 11:23:04 | 显示全部楼层
    这个我知道。