设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3484|回复: 9

psasp里 pv节点的设置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
pv节点是不是 只填好有功和幅值  无功和相角是要求的?4 d( ?; h% I" N: m: D
pq节点是填有功和无功,求幅值和相角?3 B. `* k1 P) Z0 _! R7 l5 ?
  ^% Z5 Z0 A" {+ i

5 V4 s9 W$ u4 |; D我对电力系统  还不是很了解........
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-23 09:31:41 | 显示全部楼层
    PV节点应该是已知有功和电压值,求无功和相角;
    ) }3 X1 `5 t" O( dPQ节点应该是已知有功和无功,求电压值和相角。
    ; ~( F0 h, ~2 L4 k+ U看看这点信息能不能帮助你知道怎么填~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-23 11:19:14 | 显示全部楼层
    回复 2# cosmic_tao   R% y& R5 J. a/ S+ p2 c" \# k

    9 a$ H4 z& O8 `6 N3 R" f你说的我也知道5 n' v  d. ^, ^8 D! L0 R* r; @- ]+ I

    ( l; w' m+ Y8 `; }* s7 u1 d% Q- V7 ^! ~    我想知道是不是  pv节点上所有的数据都只填写幅值和有功   pq的就只填有功和无功了?   发电机和负荷都这样做?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-23 12:24:15 | 显示全部楼层
    BPA里这样填是没问题的,考虑到BPA中国版与PSASP都是一个东家,你可以试试。' {: s, h) E" C7 G
    根据BPA的经验,你要是算潮流的话,发电机和负荷这么做没问题。要算稳定的话,不用我说你也会知道,这么点参数肯定是不够的。不知道这些信息能帮你多少,如果不对的话再讨论讨论~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-23 14:02:45 | 显示全部楼层
    回复 4# cosmic_tao
      X$ q7 {  t! x% m% ^% C& c+ d0 s9 o  x/ a- A8 \" S

      P8 R7 j3 j5 i9 N8 k* w: e    我感觉应该是那样的   母线是什么类型    上面挂的发电机、负荷就该是什么类型     但是我刚才看了一下EPRI-7   发现母线B2-220上面的发电机填的母线类型是PV,而它上面的负载的参数中母线类型是PQ................
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-23 15:57:21 | 显示全部楼层
    回复 5# KUKUMALU
    ( c6 D" y  l9 x2 T+ E. t' n% t# F3 R9 F. n2 t" s, _

    4 v; F% {  A% R, G; ~  H9 L    这点在BPA里也很常见,负荷一般都是PQ,发电机有S和PV节点之分,但也有一条母线同时连接发电机和负荷的情况,我不知道应该怎么定义这条母线了。这点只好等专家回答了~

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +4 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 4 + 50 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 20:39:21 | 显示全部楼层
    PV节点应该是已知有功和电压值,未知量是无功和相角;: D; ^( n1 u6 K+ L5 |
    PQ节点应该是已知有功和无功,未知量是电压值和相角。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-5 16:25:52 | 显示全部楼层
    学习了,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-18 19:54:28 | 显示全部楼层
    来看看哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-9 20:27:42 | 显示全部楼层
    我也在迷糊中,看了后还是不太清楚,以后能弄情况了来说说
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 13:48

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表