psasp里 pv节点的设置

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-23 09:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
pv节点是不是 只填好有功和幅值  无功和相角是要求的?
& E, @5 O3 `; V3 a, v4 N* zpq节点是填有功和无功,求幅值和相角?
% t: K7 Z1 J4 o+ n5 J+ V4 Y, N6 F6 p  h- A3 |, _# p3 d4 g7 ~

% b" m+ S% ?! V1 P+ D" W我对电力系统  还不是很了解........
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-23 09:31:41 | 显示全部楼层
    PV节点应该是已知有功和电压值,求无功和相角;/ V6 u9 R  @# `/ ]3 [0 H1 J
    PQ节点应该是已知有功和无功,求电压值和相角。
    ' `2 K8 e, R1 r: ~/ Q; U6 b看看这点信息能不能帮助你知道怎么填~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-23 11:19:14 | 显示全部楼层
    回复 2# cosmic_tao
    % R3 r# b0 E8 x% b7 Q# I
    * H2 ?( _1 V3 }8 P2 j" E你说的我也知道. S& i3 ]5 |0 ^! Q- c" y" K$ j

    / N+ p# C( w* y5 H4 E    我想知道是不是  pv节点上所有的数据都只填写幅值和有功   pq的就只填有功和无功了?   发电机和负荷都这样做?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-23 12:24:15 | 显示全部楼层
    BPA里这样填是没问题的,考虑到BPA中国版与PSASP都是一个东家,你可以试试。0 i( |0 Y/ {7 n( K
    根据BPA的经验,你要是算潮流的话,发电机和负荷这么做没问题。要算稳定的话,不用我说你也会知道,这么点参数肯定是不够的。不知道这些信息能帮你多少,如果不对的话再讨论讨论~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-4-23 14:02:45 | 显示全部楼层
    回复 4# cosmic_tao
    1 g) Y) R0 A, E2 L2 _& h  a7 V* h1 `' ~* p% V4 K" T
    " A. y7 B9 M+ V1 h! ?
        我感觉应该是那样的   母线是什么类型    上面挂的发电机、负荷就该是什么类型     但是我刚才看了一下EPRI-7   发现母线B2-220上面的发电机填的母线类型是PV,而它上面的负载的参数中母线类型是PQ................
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-23 15:57:21 | 显示全部楼层
    回复 5# KUKUMALU ( k2 ]# t0 O; e5 ]" [5 `

    4 {- g& P- u5 t" s1 M8 u  ?% R  w' T+ J! U3 E- b
        这点在BPA里也很常见,负荷一般都是PQ,发电机有S和PV节点之分,但也有一条母线同时连接发电机和负荷的情况,我不知道应该怎么定义这条母线了。这点只好等专家回答了~

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 学分 +4 +50 收起 理由
    norika + 2 + 2 + 4 + 50 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-27 20:39:21 | 显示全部楼层
    PV节点应该是已知有功和电压值,未知量是无功和相角;8 V8 v! V' B' x: J' C
    PQ节点应该是已知有功和无功,未知量是电压值和相角。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-5 16:25:52 | 显示全部楼层
    学习了,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-18 19:54:28 | 显示全部楼层
    来看看哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-9 20:27:42 | 显示全部楼层
    我也在迷糊中,看了后还是不太清楚,以后能弄情况了来说说