设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5433|回复: 16

关于贝杰龙模型

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-4-29 09:08
  • 签到天数: 24 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:24 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-8 10:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 wang7xd 于 2010-4-12 16:28 编辑
    ) u7 u$ ], \  F% N
    ' w/ f, p2 D5 z8 f2 d( W8 I' Y最近正在研究操作过电压,关于架空线路的贝杰龙模型不太清楚。请求高手指点。
    # s) r+ z6 g7 x( [# Y顺便推荐几本参考书籍。谢谢!( o3 o2 P/ ?+ w
    谢谢各位的回复!
    . i# J$ ]' D4 h9 A架空线一般是采用JMarti模型吗?这种方法多吗?关于JMarti模型,求助大家!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-8 20:13:12 | 显示全部楼层
    ATP中有这个输电线模型吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-9 10:40:04 | 显示全部楼层
    PSCAD有贝杰龙模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-9 15:05:43 | 显示全部楼层
    ) d7 Z* g! b6 _' E
    " u* H  K4 u# |9 S
    这个线路模型可是Dommel建立EMTP算法的主要标志之一,最原始的版本就有了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-9 15:08:20 | 显示全部楼层
    理论的话参考emtp theory, Atpdraw也有自代的例子可以参考一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-10 11:00:08 | 显示全部楼层
    贝杰龙模型,是沿单根导体传播的电磁暂态数值计算方法,可将单根无损线等效为两个貌似没有电气联系的电路,这两个电路均是一个阻抗与一个电流源并联。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-15 08:02:16 | 显示全部楼层
    Bergeron Model 是travelling model模型,这个模型的变换矩阵是建立在单个频率下的,j martin模型是frequency dependent line model。如果你做的是暂态研究,并且希望有更准确的高频模型的话,应该用j martin model,特别是在暂态发生附近。离暂态比较远的可以用bergeron或者lumped line model。
    $ U5 b0 o3 k( [2 @3 r" T) K  A  j2 U! _: H* ?" t- i3 i0 z
    Bergeron line model 将线路等效为两个线路,电流源存储电流的历史量,导致传输时间的延迟。
    * V: h) M, I) \+ F; Y' Y% v1 a; x, H4 i! I5 ~
    I hope this is helpful;-)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-16 15:28:10 | 显示全部楼层
    也是刚刚接触到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 03:43:47 | 显示全部楼层
    MATLAB 有这个模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-20 17:32:27 | 显示全部楼层
    最近碰到了同样的问题~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】