    发表于 2009-12-28 11:01:30 | 显示全部楼层
    这个问题,一两句话是说不太清的,最多只能告诉你结论。
    9 J2 f4 v# z- I$ r8 Y; r0 p% ^- k
    3 |! c$ `9 T' X6 L) _9 G* Q
    3 g/ S9 x1 z' g楼主还是找本书看看吧。要看懂推导过程,才真正明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-28 11:32:08 | 显示全部楼层
    现在工作了   感觉基础打不牢,要坚持学习才行……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-12-28 22:44:07 | 显示全部楼层
    回复 12# liantong9909
    + A5 i  U! ~+ h' x9 L) z/ W, M, M7 s8 _
    6 u0 T5 x$ [2 z, A6 g$ z
        能否推荐本相关书籍呢谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-29 03:45:10 | 显示全部楼层
    回复 14# 世界足球先生 / _/ w# |) P, h( F6 N. F
    5 r4 m6 z/ c  I$ ^6 p& H4 d

    , {" K7 M$ X+ d  |   The book that I have been using is Protective Relaying Principles and Applications by J. Lewis Blackburn, which I think is really good;-)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-22 21:34:27 | 显示全部楼层
    回复 1# 世界足球先生 7 s: M! b" H3 B/ l4 D# _
    . ?' x. X; E8 s- c2 n5 K! a

    1 w2 e  n! r/ B6 y    好 我也想到了 这个问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:18:07 | 显示全部楼层
    不错啊,哈哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:53:45 | 显示全部楼层
    其实,对称分量法说到底只是一种针对三相系统的分析方法,你可以把它看做是一种数学变换,就像派克变换一样。可以这样理解,对称分量法是可以将一个不对称的三相系统变成三个对称且独立(电网参数对称的情况下)的三相系统,从而当做单相系统来分析,这也是为啥要用对称分量法的原因。至于具体的变换公式和故障分析过程,lz可以随便找本电力系统教材找非对称故障分析那一章看看。ls几位也说的比较清楚了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:55:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lumpy114030311 于 2011-12-14 20:58 编辑
    8 N, O7 s7 S2 @- s* Z. t6 N5 P7 r
    5 t7 L& n6 V9 S" |' C: V$ z9 G7 k. O8 h  u像在配电网中,很多人就提出用相分量而不是序分量分析不对称故障,因为配网的三相阻抗参数不对称。把对称分量法搞明白,自然就知道什么故障下会产生负序分量,什么故障下会产生零序分量,不用管什么故障分量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-10-13 13:39
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:70 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-26 16:36:12 | 显示全部楼层
    学习学习。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-1-29 18:54:45 | 显示全部楼层
    正负零序彼此是无关的吧... 就是线性变换出来的~