【疑难求助PSS/E】pss/e对于电压溃(voltage collapse)的评估方式为何

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-13 13:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 apsal 于 2009-11-18 20:33 编辑
/ `( n- J% Q5 s. x. [
" K  P, L9 i: ]$ ~

我想问一下,PSS/E对于电压溃(voltage collapse)评估方式为何

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-18 20:29:36 | 显示全部楼层
    回复 1# gmd93 6 n' K$ V' G  Z- H

    $ X+ Z4 P; b" Y% J- ?' F崩溃吧?咋只剩下溃了呢?
    % P7 ^% \. d) v4 Q" a) @0 y
    ( [% y" Z9 ^% K电压崩溃没有现成的判据,就好比功角稳定也没有统一的判据,在各个系统下要求的范围都是不同的。. M5 Q  s8 d9 @# l& W' G  Y( V# S
    电压是否崩溃取决于你对电压的要求,PSS/E无法给你一个固定的判据。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-18 20:52:34 | 显示全部楼层
    回复 2# apsal $ ~! j5 g) u6 s# h2 ?/ h
    4 ~  p1 z# b0 w
    6 }5 D3 b, b1 s7 O! y' j1 l
       

    对是电压崩溃

    可是pss/e不是可以跑PV curve

    跑出来的曲线不正是裕度(margin)

    所以我想问他的崩溃点是怎么算出来的

    因为我想研究裕度的改善

    或者你能否为我指一条明路

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-6 15:31:50 | 显示全部楼层
    PSSE的PV曲线只能画到上半部分,其崩溃点是这样求取的:增加负荷水平至潮流不收敛,靠近崩溃点时不断减小负荷水平增加的步长,当潮流不收敛时,此时对应的负荷水平就是系统的电压崩溃点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-21 12:48:47 | 显示全部楼层
    在哪里可以找到?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-2 10:36:14 | 显示全部楼层
    很多关于电压稳定的书上都有介绍的