最近也在着手学习DigSilent , 感觉自学起来还是挺难的. 在这里请教各位一个问题: 6 b! j* C0 ]: ]) a1 g; [, T$ v9 \

# m% {' T! m  G0 y8 i4 b5 |" N   在Demo自带的HVDC例子里面,定义了控制模块来控制换流器.即在一个Composite Model里面定义了各种slot,然后每个slot又分别与相应的节点/设备/控制模块相联系;slot之间用输入输出变量联系起来. 7 h; O# K8 q3 h* O5 |. A& q

4 A/ j- s& V0 h     有几个问题我看很久不得答案, slot的输入输出变量是根据什么定义的呢?假设该slot是和系统中的换流器元件联系在一起的,那么是不是这个slot的输出变量名字就要和该换流器元件的变量名一致才能保证该slot是与指定换流器联系起来的? 换句话说就是,到底该如何把系统中的设备元件与Composite Model定义下的slot联系起来?0 a+ p* `* w& g! @) |3 P. r/ G

: L6 I2 q# T- `* W$ f2 k     另外, 双击slot后,可以在block definition里面选择一些东西,是不是意味着这就是将slot与指定的元件联系起来呢? 可是点开block definition 后也只能找到定义好的控制模块;无法找到系统的元件设备.
7 A# z) p6 F# U2 F/ b9 E7 t) f/ }5 q
+ Y$ H+ E8 t0 _, l! C2 L     在data management 里面双击Composite Model以后,会出来一个对话框,里面有所有该Composite Model包含的slot名字和对应的元件设备(HVDC例子里面已经定义好了) , 这个到底是怎么回事?
. b1 |4 L/ g5 X+ M
, X! j) S' E3 M+ A     这几个问题绕来绕去搞的我头都晕了,请各位大侠帮忙答疑,小女子不慎感激啊!!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-11 20:10:32 | 显示全部楼层
比较难学的软件,帮你顶!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-12 09:27:44 | 显示全部楼层
回复 2# wsz310
- @2 X" y4 P7 j: h
( _4 H' o8 e# w4 j1 ?- H6 I/ @; l6 v- t* ?- m' `
这位仁兄~~多谢了~非常不方便的一个软件,欧洲人实在是太麻烦了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-12 12:38:53 | 显示全部楼层
是的,使用这个软件的不是很多,关于这个软件的培训就更少了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-5-12 07:55
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-15 14:58:22 | 显示全部楼层
    有几个问题我看很久不得答案, slot的输入输出变量是根据什么定义的呢?假设该slot是和系统中的换流器元件联系在一起的,那么是不是这个slot的输出变量名字就要和该换流器元件的变量名一致才能保证该slot是与指定换流器联系起来的? 换句话说就是,到底该如何把系统中的设备元件与Composite Model定义下的slot联系起来?
    1 v* S( w& }, p1 V" }! p* t8 G0 t* w6 f9 ]' r( N2 X
    是的,变量名必须一致。) f' b% A2 Y" P

    ! |4 d* Z" I; w" @     另外, 双击slot后,可以在block definition里面选择一些东西,是不是意味着这就是将slot与指定的元件联系起来呢? 可是点开block definition 后也只能找到定义好的控制模块;无法找到系统的元件设备.4 h& R$ q8 `. M) q, C1 a
    4 {" t5 k9 k- B" N7 r  V
    这里我也不是很明白,有可能这是一种定义Slot默认元件的方法,但我觉得最好不要再定义Slot的时候就关联具体元件。
    ' m- W; y2 }6 V( y& i
    & ?. D8 b  R6 r: a     在data management 里面双击Composite Model以后,会出来一个对话框,里面有所有该Composite Model包含的slot名字和对应的元件设备(HVDC例子里面已经定义好了) , 这个到底是怎么回事? 3 C3 K5 C/ r4 i2 ~
    5 J$ }! \+ L% O. q: u9 U2 T& j
    这个就是关键问题了,Slot只是一个空的插槽,必须和实际的东西结合起来,Slot对应的实际东西可以是元件(如逆变器、测量元件等等),也可以是控制模块(这种情况下需要你在Grid Data里面添加Common Model,将Common Model和库里面的Block Definition关联起来)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-16 10:08:00 | 显示全部楼层
    回复 5# bigbear
    5 o& X  q8 R4 }; }! L% b" E
    8 ^: n2 Q: A! U% P; j. Q1 ?7 T) `% _$ n- E$ Y6 e; L. A
        对的,就是这样!我后来也是问了欧洲的同事才知道的!就是这个意思, 楼上的解答完全正确!! 非常感谢你的答案!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-17 06:17:48 | 显示全部楼层
    回复 5# bigbear
    * T$ a2 y# \- h  q) F9 ^% r% r* q, {  Y

    4 }% ]4 `6 m) H- `) P. L
    ( E+ @+ I4 n7 H! x9 q  G4 N3 m) P" g) l- z6 i0 x' [
        xiexie, 谢谢回复,申请重奖大苯熊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-17 11:19:21 | 显示全部楼层
    云里雾里,不知就里,呵呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-31 21:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-18 13:46:14 | 显示全部楼层
    高人啊,看来这个软件太难了,请问下,作微电网的话用什么软件比较好啊,导师叫我搭个微网,现在头大,不知道用什么软件,哪位赐教啊,谢谢了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-18 16:06:39 | 显示全部楼层
    digsilent号称做微网很不错...可惜我也只是初学诶~~