    发表于 2009-11-3 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文档文案
    文档文件名称: p1
    内容简介: 提示信息如下:
    Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    所属专业方向: 继电保护
    文件类型: 图片
    来源:

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-3 19:48 编辑
    & n- }, I2 d( d+ z9 n5 C! }3 K9 R, X# q  H$ b) B1 K3 K* M5 |7 M5 |* e
    各位大侠请看,是哪里出了问题呢? 1.JPG
    % Y. Y4 r) C& J- Y% b$ |
    0 Q$ K6 k# Z) R( C
    修改了下左边架空线端口,如图,这时又有错误提示:( M1 P( h( L- k9 j( z2 g
    [master .tline_interface]'Tline'0 W+ c* T% v! d& z8 r2 ~- H( ?+ V
    signal "dimension mismatch->=3!=1
    + d0 _  u, X) j* [( m0 l 2.JPG 0 e& }6 W: ~3 Y& s

    0 ^& |) G# P( H( K, J- S8 N+ q0 U# o
    9 Z8 t4 W" _3 ^. A/ W
    受pscad自带的例子的启发,把TLine接口都取消,改为direct connection,仿真得以进行。
    + i- R3 i1 L9 M& V图为:' W# t2 l, c. W- H' l
    3.JPG & K/ G, ]; W, Y- R+ M% Y/ f9 F

    4 O0 i" w, J5 k2 e$ S
    7 P5 c3 a% V- p0 X- m) P  I9 `; L

    - `- X1 }/ {8 \( r
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 16:47:57 | 显示全部楼层
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参数胡乱设的,看看有没有帮助吧

    新建文件夹.rar

    3.71 KB, 下载次数: 191, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    模型

    评分

    参与人数 2威望 +20 金币 +6 +100 收起 理由
    norika + 10 + 6 + 50 谢谢你的耐心解答!
    stoon123 + 10 + 50 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-4 21:11
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:66 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-19 11:22:14 | 显示全部楼层
    我修改了Tline模型的种类,将频相特性改成Bergon model之后可以仿真了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: leiqian被狗追到胡同,差点被咬却捡了 威望1 点,喜笑颜开. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-9-23 10:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-28 11:09:59 | 显示全部楼层
    学习了,我也是同样的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 09:33:27 | 显示全部楼层
    感觉你的问题是在短路那里,是不是第二个图和第三个用的都是三相短路发生器呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:35 | 显示全部楼层
    回复 2# fwhoqmi
    ! x/ P1 S- x2 @0 A7 Z! [3 P" l+ Z
    ! g& `6 \) j. `6 e) ]; Y& l的确是三相短路发生器,在pscad库元件中貌似只有Three Phase Fault这个短路模块,只不过有两种表示方法,single view和three phase view这个例子是从论坛某位达人发的PSCADEMTDC 实验指导教程中copy来的,原图如下:4 J; l7 l' [0 W! U
    4.JPG
    ( |/ y  x9 }/ I; V   如果对之前发的图进行修改为:
    1 k" i1 d' J- P1 Z% W; K5 F) P 5.JPG
    1 y7 u: a3 n& l9 a& M* U+ i6 v+ |% j: {- e; `( b! K  s
    6.JPG * A2 S( `( f7 V- G

    ' H; e. P0 l; p8 s# C6 n# q: N* a7 Q 7.JPG 4 J  j3 P2 c* _& X) u8 x' c" H

    2 J6 @% T9 j7 p. @/ i$ l仿真也是错误,提示信息为:
    # U+ B3 {/ v8 T0 vLine Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    $ h% M4 o6 k# k- k6 _" v6 H2 u箭头指向左侧Tline interface
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 10:14:13 | 显示全部楼层
    库文件里有单相故障呢,你再好好找找。不过三相的完全可以做单相故障,只是连接图的时候注意三相故障的一定要连到三相线上。最后一个图没有负荷,也没有接地点,可能是这个原因报错,再试试吧。实在不行用开关定义动作时间也同样能仿真故障
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 10:57:45 | 显示全部楼层

    ) C% A) R  k8 _1 o  ~' q2 I% N; _' Q) M$ J6 l4 k
    的确是有单相故障模块,呵呵。。。根据你的建议,改图如下:9 L$ I; G9 G; g  ?" F
    8.JPG 1 O. S; I) K" R! I6 e. S1 d/ M
    9.JPG
    ! h9 L6 ?$ j; A: T# u! W   提示信息依旧。。。* x( ~- M& v7 z  g

    9 ]( o+ `) D( T6 Y$ z+ r5 m- C, W从自带的例子里面看,Tline Interface很少用到,暂时看来似乎可以不用。。。" p# X) v2 x+ S) _+ x
    anyway,thank you,fwhoqmi,for your help
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 06:22
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 20 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:116 天
    连续签到:20 天
    发表于 2009-11-4 12:27:47 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-4 20:18:27 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type control-------external 就可以自己定义短路类型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:17:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-6 10:19 编辑
    . W& w( D* ~( d; Q) l3 a
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参 ...
    , D$ _1 f8 I) c) i. M& v4 S  mfwhoqmi 发表于 2009-11-4 16:47
    4 w' f' A% x: J7 Z* L

    ) \+ M/ h) Y- n0 ^7 |谢谢,下来看了下,的确不错,学到不少,也许是不对的想法,再讨论下,呵呵~
    # G5 w6 w* @, `: ]8 M2 y' S7 d首先是第一个模型,如图,9 u3 _! j( b4 [8 T2 e5 m. ~
    shortc.JPG 1 N! S# Q5 T+ K, Q  l/ y  \
    我将负载撤了仿真仍能进行。。。6 g/ k, [$ w8 R1 P+ j5 c
    其次,发现Tline 线是可以放在图中任意角落里的而并非要置于interface中间。。。1 I5 v3 V( O7 B5 b: Q& Y& ~, n
    第三,这个source source1.JPG
    8 n3 I5 }! [  y+ X10.5是V的输入,那个0是Ph的输入代表什么呢?/ F0 V. i: O" h
    第四,我将你的图:
    . L! o% \3 R6 M shortc1.JPG * N$ F7 l' l1 Y" P( Q1 E
    换成
    / _5 ^( ]9 m- t) o; D0 m+ r shortc1_2.JPG - {; |. J- P1 I$ t- \9 e+ f
    结果提示:
    * @3 _5 T9 t& e8 S& |/ v$ ?9 hBranch imbalance between breakout at 'N2'.Node array elements cannot be shared between signals.$ @/ D6 H: W% S2 r
    对于这个breakout有什么特殊的用法吗?
    - C; L; N+ d& N$ l
    1 g: X- b0 Y5 P7 J: p' A% XThanks~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:27:59 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type ...) L5 L" p" Q# a* C  w; z0 H5 V
    colby2000 发表于 2009-11-4 20:18
    ( P- ?1 A4 z3 Y0 t

    + O" c  E9 o  [) v: W" r外部输入短路还要多看看,谢谢建议,