    发表于 2009-11-3 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文档文案
    文档文件名称: p1
    内容简介: 提示信息如下:
    Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    所属专业方向: 继电保护
    文件类型: 图片
    来源:

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-3 19:48 编辑
    8 G# o( b* B) z% ^" J# b/ V. [! b- f2 D
    各位大侠请看,是哪里出了问题呢? 1.JPG * x; }: e) A8 U% |2 Z+ I3 h
    3 _! ?: j$ [+ B7 J6 q5 X. K  [
    修改了下左边架空线端口,如图,这时又有错误提示:( k$ o  n9 w" X/ d: ?$ e, T' F
    [master .tline_interface]'Tline'
    ( r7 @/ n1 Z( A$ ^signal "dimension mismatch->=3!=1
      k" j1 y1 o6 u& g 2.JPG 8 Y: S/ N5 ?4 r2 L

    ( C5 q6 x7 ~0 P. u1 y

    ( N6 E% G- k/ g8 n受pscad自带的例子的启发,把TLine接口都取消,改为direct connection,仿真得以进行。
      a& w) u: p' _  j/ N0 ?图为:, J( X% N# F  \
    3.JPG
    2 `5 C- n& f/ p
    7 \2 X5 o2 m, Q. w) M6 d  y6 s3 m
    ; B0 d9 A& P4 D2 j; a

    6 Y8 q4 T( e1 M" U2 j! `
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 16:47:57 | 显示全部楼层
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参数胡乱设的,看看有没有帮助吧

    新建文件夹.rar

    3.71 KB, 下载次数: 191, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    模型

    评分

    参与人数 2威望 +20 金币 +6 +100 收起 理由
    norika + 10 + 6 + 50 谢谢你的耐心解答!
    stoon123 + 10 + 50 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-4 21:11
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:66 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-19 11:22:14 | 显示全部楼层
    我修改了Tline模型的种类,将频相特性改成Bergon model之后可以仿真了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: leiqian被狗追到胡同,差点被咬却捡了 威望1 点,喜笑颜开. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-9-23 10:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-28 11:09:59 | 显示全部楼层
    学习了,我也是同样的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 09:33:27 | 显示全部楼层
    感觉你的问题是在短路那里,是不是第二个图和第三个用的都是三相短路发生器呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:35 | 显示全部楼层
    回复 2# fwhoqmi
    ) ]3 p4 q7 t  t6 v. A2 l8 h( _" h# ?3 z5 r6 M2 g6 R
    的确是三相短路发生器,在pscad库元件中貌似只有Three Phase Fault这个短路模块,只不过有两种表示方法,single view和three phase view这个例子是从论坛某位达人发的PSCADEMTDC 实验指导教程中copy来的,原图如下:
    3 n1 V* x* p/ T2 ?& A' I0 v 4.JPG ( z1 c! }6 p* {3 K
       如果对之前发的图进行修改为:
    # x: Y* ]0 ~" E6 F 5.JPG
    / r9 f4 f* U1 {6 p) P* u& n/ E: q: \3 E% E" k
    6.JPG ; _/ ~  A1 Q  h6 C4 w
    : s! f% \$ l  i3 B. l
    7.JPG
    + v0 E  b1 M- O; C) s: C% O; N8 G; o, g' X
    仿真也是错误,提示信息为:1 M. I. N+ k5 f! \0 }
    Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.! o# h; w) Z5 P: w. r
    箭头指向左侧Tline interface
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 10:14:13 | 显示全部楼层
    库文件里有单相故障呢,你再好好找找。不过三相的完全可以做单相故障,只是连接图的时候注意三相故障的一定要连到三相线上。最后一个图没有负荷,也没有接地点,可能是这个原因报错,再试试吧。实在不行用开关定义动作时间也同样能仿真故障
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 10:57:45 | 显示全部楼层

    4 S4 g! |4 q  K  Y8 Z% g: {  H$ E; D( I
    的确是有单相故障模块,呵呵。。。根据你的建议,改图如下:
      p8 o" Q3 \1 r7 m0 U6 N, X 8.JPG 7 [2 i. ^- Y' w
    9.JPG # X2 x: k; _* J/ a/ f
       提示信息依旧。。。
    ( |& A9 Q4 r- a" v2 b+ d
    # T2 a* D. [* }8 j6 m4 y从自带的例子里面看,Tline Interface很少用到,暂时看来似乎可以不用。。。
    8 Q+ k, W+ b  s1 hanyway,thank you,fwhoqmi,for your help
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 06:22
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 20 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:116 天
    连续签到:20 天
    发表于 2009-11-4 12:27:47 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-4 20:18:27 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type control-------external 就可以自己定义短路类型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:17:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-6 10:19 编辑 8 h( ?7 U) s9 a# h8 o
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参 ...
    , j+ V4 K, j" Q* y2 o/ i+ v+ Rfwhoqmi 发表于 2009-11-4 16:47

    4 F7 ^( F9 @6 `, R" B/ A
    ) ~1 X8 a! f- X谢谢,下来看了下,的确不错,学到不少,也许是不对的想法,再讨论下,呵呵~
    4 I  e/ a4 Z8 S4 E首先是第一个模型,如图,9 d2 i6 F+ q- r3 f( U
    shortc.JPG 6 R: I' Y- M" ]' k% K; E) D
    我将负载撤了仿真仍能进行。。。
    , K4 j. U$ J) t8 Y# @其次,发现Tline 线是可以放在图中任意角落里的而并非要置于interface中间。。。
    $ R6 W" ^  s8 o7 L# ?7 R+ d第三,这个source source1.JPG
    7 w3 ]1 H7 A. d- j$ U" a  F10.5是V的输入,那个0是Ph的输入代表什么呢?
    $ `9 b* T1 W  w: F; L第四,我将你的图:$ ~6 S3 p" ]' T, m3 H
    shortc1.JPG 9 g$ G8 _+ @* `8 T( @+ g' {0 L
    换成
    4 [1 V4 p. X0 E4 W0 ?% ] shortc1_2.JPG
    7 `% J9 K$ x: o# R: v# x0 K结果提示:
    , [. ]! Z7 I$ Y* e, TBranch imbalance between breakout at 'N2'.Node array elements cannot be shared between signals.2 ]6 J# ^- S8 r& }" U
    对于这个breakout有什么特殊的用法吗?: [/ w% `# d$ d2 C, W. B
    - \( k9 I4 n( C
    Thanks~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:27:59 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type ...% H% C* I2 r+ o6 O1 f* X8 Z) m
    colby2000 发表于 2009-11-4 20:18
    - p' ^1 B1 [. F

    ! I2 s& c- {, P. Y& F外部输入短路还要多看看,谢谢建议,